Hallo,
ich habe drei IT-3000. Die Berichte, die Google und das Forum zu den Steckdosen liefern, gehen in zwei Richtungen. Bei einem Teil der User funktioniert die Steuerung über FHEM und bei dem anderen Teil nicht. Ein Muster habe ich noch nicht erkennen können. Ich zähle leider zu denen, bei denen die Dosen - im Gegensatz zu den seit Jahren eingesetzten IT-1500 - nicht funktionieren.
Um Entfernungsprobleme auszuschließen, habe ich zum Anlernen die IT-3000 weniger als einen Meter entfernt vom CUL eingesteckt. Der CUL steuert erfolgreich seit Jahren IT-1500 eine Etage bzw. zwei Zimmerwände entfernt.
Mittels Fernbedienung kann ich die Steckdosen problemlos bedienen. FHEM bekommt davon nichts mit. Bediene ich Tasten auf der Fernbedienung, leuchtet im CUL die grüne LED sehr schwach. Sende ich aus FHEM einen befehl, leuchtet sie deutlich stärker.
Hier das List meines 433-CUL:
CMDS ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT::SD_WS07:
DEF culpi.fritz.box:2000 0000
DeviceName culpi.fritz.box:2000
FD 14
FHTID 0000
FUUID 5c446f6e-f33f-ae1f-1f74-51f847f92f495848
NAME cul433
NR 199
PARTIAL
RAWMSG ih00000000D8
RSSI -42.5
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) CUL433 (F-Band: 433MHz)
cul433_MSGCNT 3182
cul433_TIME 2020-11-27 19:09:13
initString X21
Helper:
DBLOG:
credit10ms:
DbLog:
TIME 1606497063.70086
VALUE 900
state:
DbLog:
TIME 1606500553.26918
VALUE UNKNOWNCODE ih00000000d8
MatchList:
0:FS20V ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04......a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
C:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
READINGS:
2020-11-27 17:03:52 cmds A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y
2020-11-27 18:11:03 credit10ms 900
2020-11-27 19:06:14 raw is00111100110101010110000111010000
2020-11-27 19:09:13 state Initialized
2019-03-29 19:03:24 uptime 7 23:46:02
Attributes:
DbLogExclude .*
DbLogInclude credit10ms,state
icon cul_cul
model CUL
room CUL
showtime 1
verbose 5
Wo liegt der Trick mit den IT-3000, durch den es bei anderen funktioniert hat?
Gruß
Christian
falls noch nicht gefunden:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,116527.0.html
probier mal eine andere culfw.
Gruss
GSO
Hallo GSO,
danke für den Hinweis. Den Thread hatte ich gesehen, aber auch mit deinem Vorgehen bislang keinen Erfolg. Ich habe es jetzt noch einmal in Ruhe probiert:
Mit der aktuellen Culfw (1.67) kann ich die Steckdose anlernen und über den CUL einschalten. Es gelingt mir jedoch nicht, diese über den CUL (mit FHEM) auszuschalten.
Internals:
DEF 00111100110101010110000111 0 0000
FUUID 5fc1246b-f33f-ae1f-0a82-4cc0bf36b40da39a
IODev cul433
NAME cul.funksteckdose10
NR 509
STATE off
TYPE IT
XMIT 0011110011010101011000011100000
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMIToff 0
XMITon 1
CODE:
1 0011110011010101011000011100000
Helper:
DBLOG:
state:
DbLog:
TIME 1609414217.79357
VALUE off
READINGS:
2020-11-27 18:56:20 group 0
2020-12-31 12:30:17 measuredPower 0
2020-12-31 12:30:17 pM_energy 8.5163333333333
2020-11-27 17:09:42 pM_energy_begin 1606493382
2020-11-27 18:56:20 protocol V3
2020-12-31 12:30:17 state off
2020-11-27 18:56:20 unit 0000
powerMap:
map:
state:
off 0
on 0.12
readingsDesc:
measuredPower:
rtype w
pM_energy:
rtype whr
Attributes:
DbLogExclude .*
DbLogInclude state
IODev cul433
alias Rundsteckdose 10
devStateIcon on:hue_room_nursery@yellow off:hue_room_nursery@white .*:hue_room_nursery@red
event-on-change-reading state
group Weihnachtsbeleuchtung
icon hue_room_nursery
model itswitch
powerMap {
'state' => {
'off' => 0,
'on' => '0.12'
}
}
powerMap_rname_P measuredPower
room Arbeitszimmer,CUL,Licht
userattr licht licht_map lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 structexclude
Offensichtlich kann der CUL also mit der Funksteckdose kommunizieren. Nur das gesendete Signal zum Ausschalten ist falsch.
Im Eventmonitor sehe ich beim Einschalten:
2020.12.31 12:31:45 5 : SW: is00111100110101010110000111010000
2020-12-31 12:31:45 powerMap blomepower Last device: cul.funksteckdose10
2020-12-31 12:31:45 IT cul.funksteckdose10 on
2020.12.31 12:31:45 5 : CUL/RAW (ReadAnswer): is00111100110101010110000111010000 </div>2020-12-31 12:31:46 CUL cul433 raw: is00111100110101010110000111010000
und beim Ausschalten
2020.12.31 12:32:16 5 : SW: is00111100110101010110000111000000
2020-12-31 12:32:16 powerMap blomepower Last device: cul.funksteckdose10
2020-12-31 12:32:16 IT cul.funksteckdose10 off
2020.12.31 12:32:17 5 : CUL/RAW (ReadAnswer): is00111100110101010110000111000000 </div>2020-12-31 12:32:17 CUL cul433 raw: is00111100110101010110000111000000
Die 1 bzw. 0 an der fünftletzten Stelle der Raw Message entspricht dem, was ich erwartet habe. Wo könnte jetzt noch das Problem liegen?
Guten Rutsch!
Christian