Hallo zusammen
ich verzweifele gerade an dem Problem einen weiteren Sensor (HM-PB-6-WM55-> Kurz "PB6_2") an dem eingerichteten Päärchen HM-LC-SW1PBU-FM (-> kurz "SW1") und "PB6_1" zu peeren.
Ich habe SW1 <> PB6_1 im ersten Schritt direkt gepeert (Config Taste auf dem Sensor und zu peerenden Taste gedrückt + Config Taste am SW1)
- Dann SW1 und PB6_1 an FHEM gepairt
Dann die Tasten von PB6_1 gepeert
Funktioniert soweit wie erwartet.
Allerdings kann ich den PB6_2 nicht peeren.
PB6_1 <> SW1 <> PB6_2 !!!
Kann ich nur einen Sensor mit einem Aktor peeren ?
Wie würdet ihr vorgehen?
- Mit einem Vact_dev ?
hm configcheck liefert zur Zeit:
configCheck done:
missing register list
HM_72454C: RegL_00.
HM_72454C_SensChan_01: RegL_01.
HM_72454C_SensChan_02: RegL_01.
HM_72454C_SensChan_03: RegL_01.,RegL_04.Vact_Taster
HM_72454C_SensChan_04: RegL_01.,RegL_04.Vact_Taster
HM_72454C_SensChan_05: RegL_01.
HM_72454C_SensChan_06: RegL_01.
SZ_HM_Actor_Leuchtband: RegL_00.
Register changes pending
HM_72454C_SensChan_01
SZ_HM_Actor_Leuchtband
SZ_HM_PB6Bett_SensChan01_LEDBand
SZ_HM_PB6Bett_SensChan02_Schminktischlampe
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
incomplete: HM_72454C_SensChan_01:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
SZ_HM_Actor_Leuchtband p:SZ_HM_PB6Bett_SensChan01_LEDBand
SZ_HM_Switch_Nachttischlampe p:SZ_HM_PB6Bett_SensChan04_Nachttischlampe
SZ_HM_Switch_Schminktischlampe p:SZ_HM_PB6Bett_SensChan02_Schminktischlampe
Vact_Taster p:HM_72454C_SensChan_01
Vact_Taster p:HM_72454C_SensChan_02
trigger sent to unpeered device
triggerUnpeered: HM_72454C_SensChan_03:BEAF01
triggerUnpeered: HM_72454C_SensChan_04:BEAF01
trigger sent to undefined device
triggerUndefined: HM_72454C_SensChan_01:BEAF01
triggerUndefined: HM_72454C_SensChan_02:BEAF01
triggerUndefined: HM_72454C_SensChan_03:BEAF01
triggerUndefined: HM_72454C_SensChan_04:BEAF01
triggerUndefined: HM_72454C_SensChan_05:BEAF01
no IO device assigned
Vact_dev
PairedTo mismatch to IODev
HM_724549 paired:0x000000 IO attr: BEAF01.
SZ_HM_6fachTaster_Bett paired:0x000000 IO attr: BEAF01.
mit
PB6_1: SZ_HM_6fachTaster_Bett
SW1: SZ_HM_Actor_Leuchtband
PB6_2: HM_72454C
Internals:
DEF 72454C
FUUID 5fb97cbf-f33f-6e14-5d0c-dbaac74c86dff45e
IODev MyCUL
NAME HM_72454C
NOTIFYDEV global
NR 113
NTFY_ORDER 50-HM_72454C
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_72454C_SensChan_01
channel_02 HM_72454C_SensChan_02
channel_03 HM_72454C_SensChan_03
channel_04 HM_72454C_SensChan_04
channel_05 HM_72454C_SensChan_05
channel_06 HM_72454C_SensChan_06
READINGS:
2020-11-29 17:35:10 CommandAccepted yes
2020-11-29 19:18:16 D-firmware 1.2
2020-11-29 19:18:16 D-serialNr REQ0863363
2020-11-29 19:16:35 PairedTo 0xBEAF01
2020-11-29 19:16:35 R-pairCentral 0xBEAF01
2020-11-29 16:56:38 alive yes
2020-11-29 19:52:39 battery ok
2020-11-29 16:56:38 powerOn 2020-11-29 16:56:38
2020-11-29 16:56:38 recentStateType info
2020-11-29 20:18:22 state CMDs_pending
helper:
HM_CMDNR 232
mId 00A9
peerFriend
peerOpt -:remote
regLst 0
rxType 28
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +72454C,00,00,00
prefIO
rxt 2
vccu
p:
72454C
00
00
00
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
dev 1
tmpl:
Attributes:
IODev MyCUL
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.2
model HM-PB-6-WM55
room 0_All,4 Schlafzimmer,8 Training,CUL_HM
serialNr REQ0863363
subType remote
webCmd getConfig:clear msgEvents
Internals:
DEF 6C6191
FUUID 5ea40422-f33f-6e14-a222-348995a4248cc02e
IODev MyCUL
NAME SZ_HM_Actor_Leuchtband
NOTIFYDEV global
NR 21
NTFY_ORDER 50-SZ_HM_Actor_Leuchtband
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
peerList SZ_HM_PB6Bett_SensChan01_LEDBand,
READINGS:
2020-11-29 19:52:34 CommandAccepted yes
2020-11-29 19:26:29 D-firmware 2.8
2020-11-29 19:26:29 D-serialNr QEQ0138096
2020-10-17 18:13:21 PairedTo 0xBEAF01
2020-05-02 14:10:46 R-SZ_HM_PB6Bett_SensChan01_LEDBand-lgActionType jmpToTarget
2020-05-02 14:10:46 R-SZ_HM_PB6Bett_SensChan01_LEDBand-shActionType jmpToTarget
2020-11-29 17:26:28 R-pairCentral set_0xBEAF01
2020-04-25 11:35:26 R-powerUpAction off
2020-04-25 11:35:26 R-sign off
2020-10-17 18:13:21 RegL_01. 00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
2020-10-17 18:13:22 RegL_03.SZ_HM_PB6Bett_SensChan01_LEDBand 00:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63
2020-11-29 19:52:37 deviceMsg off (to MyCUL)
2020-11-29 19:52:37 level 0
2020-11-29 19:52:37 pct 0
2020-11-29 21:24:05 peerList SZ_HM_PB6Bett_SensChan01_LEDBand,
2020-11-29 19:16:31 powerOn 2020-11-29 19:16:31
2020-11-29 19:52:37 recentStateType info
2020-11-29 19:52:37 state off
2020-11-29 19:52:37 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 18
mId 0069
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:switch
regLst 0,1,3p
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +6C6191,00,00,00
prefIO
rxt 0
vccu
p:
6C6191
00
00
00
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat 00
role:
chn 1
dev 1
prs 1
tmpl:
Attributes:
IODev MyCUL
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.8
icon light_led_stripe
model HM-LC-SW1PBU-FM
peerIDs 00000000,5AB4FB01,
room 0_All,4 Schlafzimmer,CUL_HM
serialNr QEQ0138096
subType switch
webCmd statusRequest:toggle:on:off
Internals:
DEF 5AB4FB
FUUID 5ea86916-f33f-6e14-039a-1800a7f7ef630d37
IODev MyCUL
NAME SZ_HM_6fachTaster_Bett
NOTIFYDEV global
NR 45
NTFY_ORDER 50-SZ_HM_6fachTaster_Bett
STATE SZ_HM_PB6Bett_SensChan01_LEDBand Short
TYPE CUL_HM
channel_01 SZ_HM_PB6Bett_SensChan01_LEDBand
channel_02 SZ_HM_PB6Bett_SensChan02_Schminktischlampe
channel_03 SZ_HM_PB6Bett_SensChan03_Free
channel_04 SZ_HM_PB6Bett_SensChan04_Nachttischlampe
channel_05 SZ_HM_PB6Bett_SensChan05_Free
channel_06 SZ_HM_PB6Bett_SensChan06_Free
READINGS:
2020-11-29 19:16:15 CommandAccepted yes
2020-11-29 19:16:11 D-firmware 1.2
2020-11-29 19:16:11 D-serialNr OEQ0650543
2020-11-29 19:14:01 PairedTo 0x000000
2020-11-29 19:14:01 R-pairCentral 0x000000
2020-11-29 19:14:01 RegL_00. 00:00 02:00 0A:00 0B:00 0C:00 18:00
2020-11-15 14:25:54 alive yes
2020-11-29 19:52:34 battery ok
2020-11-15 14:25:54 powerOn 2020-11-15 14:25:54
2020-11-15 14:25:54 recentStateType info
2020-11-29 19:16:15 sabotageAttackId_ErrIoId_6C6191 cnt:6
2020-11-29 19:16:15 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 6
2020-11-29 19:52:34 state SZ_HM_PB6Bett_SensChan01_LEDBand Short
helper:
HM_CMDNR 74
mId 00A9
peerFriend
peerOpt -:remote
regLst 0
rxType 28
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5AB4FB,00,00,00
prefIO
rxt 2
vccu
p:
5AB4FB
00
00
00
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
tmpl:
Attributes:
IODev MyCUL
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.2
model HM-PB-6-WM55
room 0_All,4 Schlafzimmer,CUL_HM
serialNr OEQ0650543
subType remote
webCmd getConfig:clear msgEvents
Hi,
Du kannst "beliebig viele" Taster mit Aktoren peeren. Also auf alle Fälle zwei.
Aber: entweder machst Du es bevor Du die an der Zentrale anlernst - hast Du offenbar mit dem einen Paar gemacht?
Oder Du musst alle Geräte ordentlich an der Zentrale anlernen und dann mit Hilfe der Zentrale peeren.
Das Pairing ist nicht fertig! So muss es bei allen beteiligten Geräten aussehen:
2020-11-29 19:16:35 PairedTo 0xBEAF01
2020-11-29 19:16:35 R-pairCentral 0xBEAF01
Du hast einen CUL? Da sind die mehrkanaligen Geräte generell etwas schwierig. Aber das wird schon:
Pairing wiederholen, nicht löschen, nicht resetten.
Zeit lassen
Bei den Tastern Datenübertragung anstoßen: Configtaster drücken.
Peeren erfolgt wenn das alles sauber ist mit peerChan oder peerSmart und nicht durch direktes anlernen wie beim ersten Pärchen (zumindest habe ich es so verstanden, kann falsch sein!)
Gruß Otto
Hallo Otto
Danke dir für den Hinweis
Habe heute (Zeit gefunden und) immer wieder versucht die Taste zu pairen.
Irgendwann hatte ich ihn dan ge"pair"t.
Allerdings nur mit
PairedTo 0xBEAF01
R-pairCentral Set_0xBEAF01
Danach habe ich das Pairing statt mit hmPairForSec dann mit hmPairSerial <D-serialNr> vollzogen
mit <D-serialNr> = ID, die in Readings des Tasters gelistet ist
Danach konnte ich den 2ten Taster erfolgreich direkt an den Schalter (Aktor) anlernen