Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit einem Rollladenaktor. Derzeit laufen 6 von 7 seit Jahren problemlos. Einer zickt allerdings seit einiger Zeit. Von ein auf den anderen Tag traten folgende Probleme auf:
Und zwar nimmt er per Funk keine oder nur selten Befehle an. Manchmal dauert es sehr lange, manchmal aber auch gar nicht. Manuell per Wippe kann ich den Rollladen schalten.
Im state stehen folgende Fehlercodes: MISSING ACK / RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead / ResndFail
Ich habe den Rollladenaktor bereits zurückgesetzt und auch in FHEM neu angelegt. Leider komme ich einfach nicht weiter.
Anbei die lists von drei Rollladenaktoren aus dem Untergeschoss. Alle drei sind untereinander montiert. Beide anderen Rollladenaktor funktionieren ohne Probleme, deswegen schließe ich ein Reichweitenproblem aus.
Ich hoffe jemand kann mir dabei helfen den Fehler zu finden.
Nachfolgend das Gerät, welches Probleme macht.
Internals:
DEF 669AF2
FUUID 5fcb965b-f33f-1bb7-1bb8-f7dbb926f75a4d05
HmUART_MSGCNT 40
HmUART_RAWMSG 0501004346A010669AF2F11234030800000001F401F40500
HmUART_RSSI -67
HmUART_TIME 2020-12-05 15:33:00
IODev HmUART
LASTInputDev HmUART
MSGCNT 40
NAME rollladen.UG.terasse
NOTIFYDEV global
NR 622
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:46 - t:10 s:669AF2 d:F11234 030800000001F401F40500
protCmdDel 60
protLastRcv 2020-12-05 15:33:00
protRcv 30 last_at:2020-12-05 15:33:00
protResnd 56 last_at:2020-12-05 15:33:31
protResndFail 15 last_at:2020-12-05 15:33:35
protSnd 45 last_at:2020-12-05 15:33:16
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_HmUART cnt:1 min:-101 max:-101 avg:-101 lst:-101
rssi_at_HmUART cnt:40 min:-72 max:-61 avg:-67.42 lst:-67
READINGS:
2020-12-05 15:32:49 CommandAccepted yes
2020-12-05 15:32:58 D-firmware 2.11
2020-12-05 15:32:58 D-serialNr PEQ0181702
2020-12-05 15:32:57 PairedTo 0xF11234
2020-12-05 15:23:54 R-driveDown 24 s
2020-12-05 15:23:54 R-driveTurn 0.5 s
2020-12-05 15:23:54 R-driveUp 24 s
2020-12-05 15:32:57 R-pairCentral 0xF11234
2020-12-05 15:23:54 R-sign off
2020-12-05 15:32:53 deviceMsg on (to VCCU)
2020-12-05 15:33:12 level set_96
2020-12-05 15:32:53 motor stop:on
2020-12-05 15:32:53 pct 100
2020-12-05 15:28:13 powerOn 2020-12-05 15:28:13
2020-12-05 15:32:53 recentStateType info
2020-12-05 15:33:36 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2020-12-05 15:32:53 timedOn off
RegL_00.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 71
PONtest 0
cSnd 01F11234669AF201040000000001,01F11234669AF200040000000000
dlvlCmd ++A011F11234669AF20201C0
getCfgList all
getCfgListNo ,3
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerIDsRaw ,00000000
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +669AF2,00,00,00
nextSend 1607178781.23346
rxt 0
vccu VCCU
p:
669AF2
00
00
00
prefIO:
HmUART
mRssi:
mNo 46
io:
HmUART:
-63
-63
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
RegL_01.:
08 00
09 00
0A 00
0B 01
0C F4
0D 01
0E F4
0F 05
10 00
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HmUART
flg A
ts 1607178780.93801
ack:
HASH(0x2ff18c8)
468002F11234669AF200
rssi:
HmUART:
avg -101
cnt 1
lst -101
max -101
min -101
at_HmUART:
avg -67.425
cnt 40
lst -67
max -61
min -72
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
IODev HmUART
IOgrp VCCU:HmUART
alias Terasse
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon 0%:fts_shutter_100:noFhemwebLink 100%:fts_shutter_10:noFhemwebLink 0:fts_shutter_100:noFhemwebLink 100:fts_shutter_10:noFhemwebLink off:fts_shutter_100:noFhemwebLink on:fts_shutter_10:noFhemwebLink 9\d.*:fts_shutter_10:noFhemwebLink 8\d.*:fts_shutter_20:noFhemwebLink 7\d.*:fts_shutter_30:noFhemwebLink 6\d.*:fts_shutter_40:noFhemwebLink 5\d.*:fts_shutter_50:noFhemwebLink 4\d.*:fts_shutter_60:noFhemwebLink 3\d.*:fts_shutter_70:noFhemwebLink 2\d.*:fts_shutter_80:noFhemwebLink 1\d.*:fts_shutter_90:noFhemwebLink 1.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 2.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 3.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 4.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 5.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 6.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 7.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 8.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 9.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink
eventMap on:100% off:0%
expert 2_raw
firmware 2.11
group 2. Rollläden Untergeschoss
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Rollläden
serialNr PEQ0181702
subType blindActuator
webCmd stop:pct
Hier die beiden, die ohne Probleme laufen.
Internals:
DEF 693A5A
FUUID 5c712eec-f33f-1bb7-037a-f51d88c39c6ff533
HmUART_MSGCNT 1
HmUART_RAWMSG 05010048DEA410693A5AF112340601C80065
HmUART_RSSI -72
HmUART_TIME 2020-12-05 15:20:25
IODev HmUART
IODevMissing 1
IODevName HmUART
LASTInputDev HmUART
MSGCNT 1
NAME rollladen.UG.garten.2
NOTIFYDEV global
NR 287
STATE 100%
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:DE - t:10 s:693A5A d:F11234 0601C80065
protLastRcv 2020-12-05 15:20:25
protRcv 1 last_at:2020-12-05 15:20:25
protSnd 2 last_at:2020-12-05 15:20:25
protState CMDs_done
rssi_HmUART cnt:1 min:-101 max:-101 avg:-101 lst:-101
rssi_at_HmUART cnt:1 min:-72 max:-72 avg:-72 lst:-72
READINGS:
2020-12-05 11:13:29 CommandAccepted yes
2019-04-07 15:13:01 D-firmware 2.11
2019-04-07 15:13:01 D-serialNr PEQ0181265
2019-10-22 19:48:34 PairedTo 0xF11234
2019-09-10 19:38:24 R-driveDown 26 s
2019-09-10 19:38:24 R-driveTurn 0.5 s
2019-09-10 19:38:24 R-driveUp 27 s
2019-09-10 19:38:23 R-pairCentral 0xF11234
2019-09-10 19:38:24 R-sign off
2019-10-22 19:48:34 RegL_00. 00:00 02:01 0A:F1 0B:12 0C:34 15:FF 18:00
2019-10-22 19:48:35 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:0E 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2020-12-05 15:20:25 deviceMsg on (to VCCU)
2020-12-05 15:20:25 level 100
2020-12-05 15:20:25 motor stop:on
2020-12-05 15:20:25 pct 100
2019-10-22 19:48:28 powerOn 2019-10-22 19:48:28
2020-12-05 15:20:25 recentStateType info
2020-12-05 15:20:25 state on
2020-12-05 15:20:25 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 222
cSnd ,01F11234693A5A010E
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +693A5A,00,00,00
nextSend 1607178025.53885
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
693A5A
00
00
00
mRssi:
mNo DE
io:
HmUART:
-70
-70
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HmUART
flg A
ts 1607178025.26204
ack:
HASH(0x33a49e8)
DE8002F11234693A5A00
rssi:
HmUART:
avg -101
cnt 1
lst -101
max -101
min -101
at_HmUART:
avg -72
cnt 1
lst -72
max -72
min -72
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
IODev HmUART
IOgrp VCCU
alias Garten 2
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon 0%:fts_shutter_100:noFhemwebLink 100%:fts_shutter_10:noFhemwebLink 0:fts_shutter_100:noFhemwebLink 100:fts_shutter_10:noFhemwebLink off:fts_shutter_100:noFhemwebLink on:fts_shutter_10:noFhemwebLink 9\d.*:fts_shutter_10:noFhemwebLink 8\d.*:fts_shutter_20:noFhemwebLink 7\d.*:fts_shutter_30:noFhemwebLink 6\d.*:fts_shutter_40:noFhemwebLink 5\d.*:fts_shutter_50:noFhemwebLink 4\d.*:fts_shutter_60:noFhemwebLink 3\d.*:fts_shutter_70:noFhemwebLink 2\d.*:fts_shutter_80:noFhemwebLink 1\d.*:fts_shutter_90:noFhemwebLink 1.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 2.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 3.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 4.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 5.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 6.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 7.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 8.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 9.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink
eventMap on:100% off:0%
expert 2_raw
firmware 2.11
group 2. Rollläden Untergeschoss
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Rollläden
serialNr PEQ0181265
subType blindActuator
webCmd stop:pct
Internals:
DEF 669B1C
FUUID 5c65a34c-f33f-1bb7-a3ca-7ab8e88db176225b
HmUART_MSGCNT 1
HmUART_RAWMSG 0501004527A410669B1CF112340601C80051
HmUART_RSSI -69
HmUART_TIME 2020-12-05 15:20:24
IODev HmUART
IODevMissing 1
IODevName HmUART
LASTInputDev HmUART
MSGCNT 1
NAME rollladen.UG.garten.1
NOTIFYDEV global
NR 279
STATE 100%
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:27 - t:10 s:669B1C d:F11234 0601C80051
protLastRcv 2020-12-05 15:20:24
protRcv 1 last_at:2020-12-05 15:20:24
protSnd 2 last_at:2020-12-05 15:20:24
protState CMDs_done
rssi_HmUART cnt:1 min:-81 max:-81 avg:-81 lst:-81
rssi_at_HmUART cnt:1 min:-69 max:-69 avg:-69 lst:-69
READINGS:
2020-12-05 11:13:25 CommandAccepted yes
2019-04-07 15:13:01 D-firmware 2.11
2019-04-07 15:13:01 D-serialNr PEQ0181691
2019-10-22 19:48:30 PairedTo 0xF11234
2019-09-10 19:38:20 R-driveDown 25 s
2019-09-10 19:38:20 R-driveTurn 0.5 s
2019-09-10 19:38:20 R-driveUp 25 s
2019-09-10 19:38:19 R-pairCentral 0xF11234
2019-09-10 19:38:20 R-sign off
2019-10-22 19:48:30 RegL_00. 00:00 02:01 0A:F1 0B:12 0C:34 15:FF 18:00
2019-10-22 19:48:31 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:FA 0D:00 0E:FA 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2020-12-05 15:20:24 deviceMsg on (to VCCU)
2020-12-05 15:20:24 level 100
2020-12-05 15:20:24 motor stop:on
2020-12-05 15:20:24 pct 100
2019-10-22 19:48:28 powerOn 2019-10-22 19:48:28
2020-12-05 15:20:24 recentStateType info
2020-12-05 15:20:24 state on
2020-12-05 15:20:24 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 39
cSnd ,01F11234669B1C010E
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +669B1C,00,00,00
nextSend 1607178024.452
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
669B1C
00
00
00
mRssi:
mNo 27
io:
HmUART:
-65
-65
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HmUART
flg A
ts 1607178024.1653
ack:
HASH(0x4ca24d8)
278002F11234669B1C00
rssi:
HmUART:
avg -81
cnt 1
lst -81
max -81
min -81
at_HmUART:
avg -69
cnt 1
lst -69
max -69
min -69
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
IODev HmUART
IOgrp VCCU
alias Garten 1
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon 0%:fts_shutter_100:noFhemwebLink 100%:fts_shutter_10:noFhemwebLink 0:fts_shutter_100:noFhemwebLink 100:fts_shutter_10:noFhemwebLink off:fts_shutter_100:noFhemwebLink on:fts_shutter_10:noFhemwebLink 9\d.*:fts_shutter_10:noFhemwebLink 8\d.*:fts_shutter_20:noFhemwebLink 7\d.*:fts_shutter_30:noFhemwebLink 6\d.*:fts_shutter_40:noFhemwebLink 5\d.*:fts_shutter_50:noFhemwebLink 4\d.*:fts_shutter_60:noFhemwebLink 3\d.*:fts_shutter_70:noFhemwebLink 2\d.*:fts_shutter_80:noFhemwebLink 1\d.*:fts_shutter_90:noFhemwebLink 1.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 2.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 3.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 4.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 5.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 6.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 7.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 8.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink 9.\d:fts_shutter_100:noFhemwebLink
eventMap on:100% off:0%
expert 2_raw
firmware 2.11
group 2. Rollläden Untergeschoss
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Rollläden
serialNr PEQ0181691
subType blindActuator
webCmd stop:pct