Servus zusammen,
ich habe meine Umgebung neu aufgesetzt.
Meine Thermostate von HM sind gepaired und senden Batteriestand, aktuelle Temp, aktuelle SOll-Temp usw an.
ABER die Soll Temp via fhem Befehl nimmt das Thermostat nicht an. Früher lief alles einwandfrei......
STATE: Missing Ack
commState: CMDs_done_Errors:1
Kann mir jemand helfen?
LG Thorsten
Hallo Thorsten,
da der Begriff "gepaired" leider immer wieder missverstanden wird: ein list vom Device als Beweis bitte :)
Gruß Otto
und zeige noch ein List von deinem HM IO device
Zitat von: Otto123 am 21 Dezember 2020, 00:09:42
Hallo Thorsten,
da der Begriff "gepaired" leider immer wieder missverstanden wird: ein list vom Device als Beweis bitte :)
Gruß Otto
Genau.
Es ist Funk. fhem empfängt und zeigt die empfangenen Werte an einem "passenden" Device (autocreate sei Dank ;) ) an.
ABER: ein Homematic Gerät nimmt nur Befehle von "seiner" Zentrale an (gekennzeichnet durch die HMID).
Dazu muss das Gerät die Zentrale auch als solche "anerkennen" (-> Pairing) und das scheint wohl der Thermostat noch nicht (vollständig) gemacht zu haben...
Daher denken immer wieder "Leute", dass wenn Daten angezeigt werden, dass dann auch schon gepaired wäre...
Gruß, Joachim