FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: heinzfo am 22 Dezember 2020, 16:29:11

Titel: Homematic 6-Fach Taster antwortet nicht mit grüner LED nur orange/rot
Beitrag von: heinzfo am 22 Dezember 2020, 16:29:11
Hallo,

Ich betriebe einen Homematic 6-Fach Taster HM-PB-6-WM55 mit Vact_dev und Vact_Taster und VCCU wie im Wiki beschrieben.

Bisher funktionierte das problemlos.

Seit einigen Tagen meldet der 6-Fach Taster eine Betätigung nicht mehr mit der grüne LED zurück, nur noch orange/rot.

Das Vact_Taster attr peerIDs steht auf peerUnread.
Erst wenn ich die Peers des Tasters, channel_01:06 manuell in das attr peerIDs vom Vact_Taster eintrage wird wieder mit der grünen LED geantwortet.
Allerdings geht das nach einem Neustart von FHEM verloren, und das attr enthält erneut peerUnread.
Ein getConfig des Tasters hat nicht geholfen.

So wie ich die Forumsbeiträge verstanden habe, sollte das attr 000000 enthalten wenn die peers richtig gelesen wurden, was anscheinend nicht der Fall ist

Wie kann ich das lösen?

Beste Grüße
Heinz
Titel: Antw:Homematic 6-Fach Taster antwortet nicht mit grüner LED nur orange/rot
Beitrag von: frank am 22 Dezember 2020, 16:58:17
probiere den patch von hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,116838.msg1112232.html#msg1112232 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,116838.msg1112232.html#msg1112232)
Titel: Antw:Homematic 6-Fach Taster antwortet nicht mit grüner LED nur orange/rot
Beitrag von: heinzfo am 22 Dezember 2020, 17:55:22
Das hat geholfen!, nach FHEM Neustart bleibt das attr peerIDs erhalten, alle 6 peerIDs stehen weiterhin im attr.

Zeile 8120 bis 8139 auskommentiert und den empfohlenen Code eingefügt.

Wird das mal dauerhaft in 10_CUL_HM eingebaut?

Danke!
Titel: Antw:Homematic 6-Fach Taster antwortet nicht mit grüner LED nur orange/rot
Beitrag von: heinzfo am 22 Dezember 2020, 18:12:34
Jetzt hat noch das Device VCCU_Btn1 das attr peerIDs peerUnread.
Auswirkungen merke ich aber erstmal keine.