Hallo zusammen,
ich habe aktuell ein wirklich sehr merkwürdiges Problem: Habe eine Steckdosenleiste, die ich vor einem 1/2 mit Tuyaconvert konvertiert habe, aus dem Keller geholt und in meine Installation eingebunden. Soweit über das Webinterface der Steckdose selbst kann ich problemlos die 3 Sockets und die USB Anschlüsse ein- und ausschalten.
Via MQTT wird mit die Dose zu Anfang auch als einzelnes Gerät automatisch im FHEM angezeigt. Ich habe dann das Template tasmota_4channel_split angewendet. Soweit kann ich die Eingänge 2-4 problemlos steuern mit An/Aus. Merkwürdigerweise wenn ich aber Eingang 1 steuere, werden diverse andere Geräte die ich auch mit Tuyaconvert umgeschrieben und eingebunden habe, gesteuert. Ich habe es dann auch nochmal mit tasmota_3socketUSB_split probiert, das Ergebnis ist aber das gleiche.
Was läuft denn hier falsch? Blick das aktuell nicht.
Schau mal nach dem topic in den Tasmota Einstellungen, der darf nicht gleich sein.
Die alte Tasmota Version hatte da leider nur tasmota drin stehen ;)
Schöne Weihnachten
Otto
Hast du in der MQTT-Konfiguration der betroffenen Tasmota-Geräte für den Parameter topic bei allen den gleichen angegeben ?
Vermutlich :) https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT2-Module_-_Praxisbeispiele#Tasmota (https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT2-Module_-_Praxisbeispiele#Tasmota) -> Infofeld beachten
Danke schön, es lag tatsächlich am Topic! Man(n) lernt nie aus :-)