FHEM Forum

FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: WolfS am 08 Januar 2021, 13:39:54

Titel: SUNRISE_EL
Beitrag von: WolfS am 08 Januar 2021, 13:39:54
Hallo,
meine Jalousien haben sich heute morgen nicht mehr geöffnet, weil SUNRISE_EL (sunrise) plötzlich falsche Zahlen liefert.
Sunset funktioniert einwandfrei.
Kennt jemand dieses Problem und hat evtl eine Lösung dafür?
Danke
Wolfgang
Titel: Antw:SUNRISE_EL
Beitrag von: rudolfkoenig am 08 Januar 2021, 14:07:21
Wenn ich helfen soll, dann brauche ich mehr infos: die lat/long Angabe, mit welchem Parameter wird die Funktion aufgerufen, was bekommt man, was erwartet man. Ohne diese Daten kann ich nur mein Mitgefuehl ausdruecken.
Titel: Antw:SUNRISE_EL
Beitrag von: betateilchen am 08 Januar 2021, 14:35:16
ich tippe mal auf falsche Reihenfolge in der Problembeschreibung  8)


Ich würde die Ursache, warum die Jalousien nicht geöffnet wurden, in der FHEM Logik (notify/DOIF/wasauchimmer) oder in der Hardware suchen. Aber nicht in SUNRISE_EL.
Titel: Antw:SUNRISE_EL
Beitrag von: WolfS am 08 Januar 2021, 17:45:33
Hallo betateilchen,
vielen Dank für Deine Erläuterung, denn genau das habe ich gemacht.
Ich wusste aber nicht, dass 24 Std. aufaddiert werden, sorry!
Das erklärt auch, warum jetzt nach Sonnenuntergang auch dieser Wert scheinbar "falsch" ist.
Dann muss ich mir jetzt noch mal meine Bedingungen für Sonnenaufgang ansehen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.

Titel: Antw:SUNRISE_EL
Beitrag von: betateilchen am 08 Januar 2021, 17:59:29
Zitat von: WolfS am 08 Januar 2021, 17:45:33
Ich wusste aber nicht, dass 24 Std. aufaddiert werden, sorry!

Das steht extra in der Doku zu SUNRISE_EL:

Zitatsunrise() and sunset() return the absolute time of the next sunrise/sunset, adding 24 hours if the next event is tomorrow,

https://commandref.fhem.de/#SUNRISE_EL