Hallo zusammen,
ich habe den Fibaro FGS-213 erfolgreich inkludiert. Diese drei Devices wurden angelegt:
ZWave_SWITCH_BINARY_8
ZWave_SWITCH_BINARY_8.01
ZWave_SWITCH_BINARY_8.02
Schalte ich nun den ZWave_SWITCH_BINARY_8 auf "on" wird auch der ZWave_SWITCH_BINARY_8.01 "on", das passt meiner Meinung nach.
Schalte ich nun den ZWave_SWITCH_BINARY_8.01 (Über S1 Tasteingang oder via FHEM) auf "on" bleibt der ZWave_SWITCH_BINARY_8 "off".
Was muss ich ändern, damit der ZWave_SWITCH_BINARY_8 auch bei Tasterbetätigung (S1 oder FHEM) auch auf "on" geht ?
VG Klaus
Nachtrag:
Ich hänge mal die Listings der Device mit an..
ZWave_SWITCH_BINARY_8:
Internals:
CFGFN
DEF e7c578f9 8
FUUID 601503e5-f33f-b6d9-dd50-39b44e752c9201b6
IODev ZWAVE
LASTInputDev ZWAVE
MSGCNT 52
NAME ZWave_SWITCH_BINARY_8
NR 5239
STATE off
TYPE ZWave
ZWAVE_MSGCNT 52
ZWAVE_RAWMSG 00040008058503050500d700
ZWAVE_TIME 2021-01-30 08:54:23
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
endpointChildren ZWave_SWITCH_BINARY_8.01,ZWave_SWITCH_BINARY_8.02
homeId e7c578f9
isWakeUp
lastMsgSent 1611996617.40391
nodeIdHex 08
READINGS:
2021-01-30 08:43:29 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2021-01-30 08:54:23 assocGroup_1 Max 1 Nodes
2021-01-30 08:54:23 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2021-01-30 08:54:23 assocGroup_3 Max 5 Nodes
2021-01-30 08:54:23 assocGroup_4 Max 5 Nodes
2021-01-30 08:54:23 assocGroup_5 Max 5 Nodes
2021-01-30 08:54:23 assocGroups 5
2021-01-30 07:59:59 associatedWith ZWave_SWITCH_BINARY_8.01,ZWave_SWITCH_BINARY_8.02
2021-01-30 07:59:58 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
2021-01-30 07:59:59 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MARK SWITCH_MULTILEVEL
2021-01-30 07:59:58 mcEndpoints total 2, different
2021-01-30 07:59:56 model FIBARO System FGS213 Switch
2021-01-30 07:59:56 modelConfig fibaro/fgs213.xml
2021-01-30 07:59:56 modelId 010f-0403-1000
2021-01-30 09:39:46 state off
2021-01-30 09:50:17 timeToAck 0.089
2021-01-30 09:50:17 transmit OK
2021-01-30 07:59:58 zwavePlusInfo version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
Attributes:
IODev ZWAVE
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
room ZWave
vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:2 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
ZWave_SWITCH_BINARY_8.01:
Internals:
CFGFN
DEF e7c578f9 2049
FUUID 601503ee-f33f-b6d9-b648-283c9f78e0ef2727
IODev ZWAVE
LASTInputDev ZWAVE
MSGCNT 347
NAME ZWave_SWITCH_BINARY_8.01
NR 5241
STATE off
TYPE ZWave
ZWAVE_MSGCNT 347
ZWAVE_RAWMSG 000400080c600d01003202213200000000d700
ZWAVE_TIME 2021-01-30 09:50:17
ZWaveSubDevice yes
endpointParent ZWave_SWITCH_BINARY_8
homeId e7c578f9
isWakeUp
nodeIdHex 0801
READINGS:
2021-01-30 09:32:43 assocGroup_1 Max 0 Nodes
2021-01-30 09:32:43 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2021-01-30 09:32:43 assocGroup_3 Max 5 Nodes
2021-01-30 09:32:43 assocGroups 3
2021-01-30 07:59:59 associatedWith ZWave_SWITCH_BINARY_8
2021-01-30 09:31:28 energy 0 kWh
2021-01-30 09:25:07 mcaGroups 3
2021-01-30 09:25:07 mca_1 Max 0
2021-01-30 09:25:07 mca_2 Max 5
2021-01-30 09:25:07 mca_3 Max 5
2021-01-30 09:24:44 meterSupported type:energy, resetable:yes, scales: 0:kWh 2:W
2021-01-30 09:50:17 power 0 W
2021-01-30 09:50:17 reportedState off
2021-01-30 09:50:17 state off
Attributes:
IODev ZWAVE
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
room ZWave
vclasses ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 METER:3 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
ZWave_SWITCH_BINARY_8.02:
Internals:
CFGFN
DEF e7c578f9 2050
FUUID 601503ef-f33f-b6d9-1132-a1bc3840c3f2a5e3
IODev ZWAVE
LASTInputDev ZWAVE
MSGCNT 25
NAME ZWave_SWITCH_BINARY_8.02
NR 5243
STATE off
TYPE ZWave
ZWAVE_MSGCNT 25
ZWAVE_RAWMSG 0004000807600d0200250300d500
ZWAVE_TIME 2021-01-30 09:18:18
ZWaveSubDevice yes
endpointParent ZWave_SWITCH_BINARY_8
homeId e7c578f9
isWakeUp
nodeIdHex 0802
READINGS:
2021-01-30 09:06:51 assocGroup_1 Max 0 Nodes
2021-01-30 09:06:51 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2021-01-30 09:06:51 assocGroup_3 Max 5 Nodes
2021-01-30 09:06:50 assocGroups 3
2021-01-30 07:59:59 associatedWith ZWave_SWITCH_BINARY_8
2021-01-30 09:18:18 reportedState off
2021-01-30 09:18:18 state off
Attributes:
IODev ZWAVE
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MARK SWITCH_MULTILEVEL
room ZWave
ZitatWas muss ich ändern, damit der ZWave_SWITCH_BINARY_8 auch bei Tasterbetätigung (S1 oder FHEM) auch auf "on" geht ?
Ich tippe auf ein notify/DOIF, was die Werte weiterschiebt.
Oder man vergisst das Hauptgeraet, und man zeigt/steuert nur 8.01
Habe auch zwei FGS-213 im Netz.
Einer ist gar nicht ansprechbar, läst sich nur über den Taster schalten.
Der zweite hat keinen Taster ist im Moment nur mit on off ansprechbar.
Werte auslesen etc geht im Moment bei keinem.
Auf der Nighborlist der beiden FGS213 scheint nur ein FGS221v102 zu sein.
Sehe den Fehler wohl bei diesem.
Werde den vorsichtshalber mal gegen einen FGS221v210 tauschen.
Und den FGS213 durch einen Qubino Dimmer den ich nicht mehr brauche (auf Schalten umgestellt).
Hallo
set device assoationAdd 1 1
Auf das Hauptdevice und dann sollte es angezeigt werden.
Hat bei mir auch gefehlt.
Zitat von: Damu am 30 Januar 2021, 17:47:34
Hallo
set device assoationAdd 1 1
Auf das Hauptdevice und dann sollte es angezeigt werden.
Hat bei mir auch gefehlt.
Bei ZwavePlus-Multi-Channel-Geräten mit der Command Class MULTICHANNEL_ASSOCIATION ist gemäß ZWave-Specs eine Multi-Channel-Assozation (mcaAdd) statt einer einfachen Assoziation (associationAdd) mit dem Controller zu setzen. Das macht FHEM bei der Inklusion automatisch "richtig". Das manuelle Setzen von associationAdd ist nur sinnvoll, wenn man die Seiteneffekte kennt. Generell würde ich davon die Finger lassen und den richtigen Endpoint nutzen und das Hauptdevice ignorieren oder wie von Rudi vorgeschlagen mit notify/doif anpassen.
Gruß, Christian
Danke für eure Unterstützung. :)
Ich habe jetzt das 02 Device genommen, den Rest in hidden .., funktioniert tadellos ..