Hallo
Ich habe hier mehrere Fibaro Wall Plugs im Einsatz (Z-Wave und Z-Wave +).
Die Wall Plugs haben alle Readings und Funktionieren auch so wie sie sollen.
Beim versuch die Parameter über die Gui anzupassen kommt aber nichts bei den Wall Plugs an(egal welche version).
Alle Wall Plugs sind in Association Group 3.
Hier noch ein List von einem Zwischenstecker:
Internals:
DEF e14bc1f5 18
FUUID 601aa99d-f33f-51d6-7f54-c63309aaf2700830
IODev zwdongle_1
LASTInputDev zwdongle_1
MSGCNT 827
NAME OG_AZ_3D_Drucker
NR 232
STATE 116.5 W - 0.47 kWh
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId e14bc1f5
isWakeUp
lastMsgSent 1612435468.49507
nodeIdHex 12
zwdongle_1_MSGCNT 827
zwdongle_1_RAWMSG 000400120631050422048d
zwdongle_1_TIME 2021-02-04 11:48:45
READINGS:
2021-02-03 16:48:28 alarm PowerManagement: Over-current detected
2021-02-04 11:44:28 assocGroup_1 Max 1 Nodes zwdongle_1
2021-02-04 11:44:28 assocGroup_2 Max 10 Nodes
2021-02-04 11:44:28 assocGroup_3 Max 10 Nodes
2021-02-04 11:44:28 assocGroups 3
2021-02-03 14:49:29 configActiveAlarms AllAlarms
2021-02-03 14:49:29 configAlarmStateDuration 600
2021-02-03 14:49:29 configAlwaysOnFunction Inactive
2021-02-03 14:49:29 configAssociationsInZWaveNetwork50 2ndAnd3rdGroupSendAsSecure
2021-02-03 14:49:29 configControlOfOnOffButtonAssociation20 ControlAsTheWallplug
2021-02-03 14:49:29 configDOWNValueOnOffPowerAssociation21 300
2021-02-03 14:49:29 configEnergyReportingThreshold 10
2021-02-03 14:49:30 configHighPriorityPowerReport 80
2021-02-03 14:49:30 configLEDRingIlluminationColourAtTheZ43 LEDRingFlashesRedBlueWhite
2021-02-03 14:49:30 configLEDRingIlluminationColourWhen41 ColourChangesContinuously1
2021-02-03 14:49:30 configLEDRingIlluminationColourWhen42 illuminationTurnedOffCompletely
2021-02-03 14:49:30 configMeasuringEnergyConsumedByTheWall15 Inactive
2021-02-03 14:49:30 configOverloadSafetySwitch 0
2021-02-03 14:49:30 configPowerAndEnergyPeriodicReports 3600
2021-02-03 14:49:30 configPowerLoadWhichWhenExceededMakes40 25000
2021-02-03 14:49:30 configPowerReportingInterval 30
2021-02-03 14:49:30 configRememberDeviceStatusAfterAPower2 WallPlugMemorizesItsStateAfterA1
2021-02-03 14:49:30 configResponseToAlarmFrames 0
2021-02-03 14:49:30 configStandardPowerLoadReporting 15
2021-02-03 14:49:30 configSwitchONValueOnOffAssociation24 255
2021-02-03 14:49:30 configTheResponseAfterExceedingDefined23 2And3Combined
2021-02-03 14:49:30 configUPValueOnOffPowerAssociation22 500
2021-02-04 11:44:53 energy 0.47 kWh
2021-02-04 10:16:06 mcaGroups 3
2021-02-04 10:16:06 mca_1 Max 1 Nodes zwdongle_1
2021-02-04 10:16:06 mca_2 Max 10
2021-02-04 10:16:06 mca_3 Max 10
2021-02-04 09:47:27 model FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5
2021-02-04 09:47:27 modelConfig fibaro/fgwpfzw5.xml
2021-02-04 09:47:27 modelId 010f-0602-1003
2021-02-04 10:15:55 neighborList zwdongle_1 EG_WZ_Mediacenter_Steckdose DG_WZ_Mediacenter_Steckdose ZW_Stecker_Waschmaschine OG_AZ_Strommesser
2021-02-04 11:48:45 power 116.5 W
2021-02-04 09:59:42 reportedState on
2021-02-04 11:36:35 state configPowerReportingInterval 60
2021-02-04 11:44:28 timeToAck 0.023
2021-02-04 11:44:28 transmit OK
2021-02-04 09:53:48 zwavePlusInfo version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
Attributes:
IODev zwdongle_1
classes ZWAVEPLUS_INFO APPLICATION_STATUS ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION CRC_16_ENCAP DEVICE_RESET_LOCALLY FIRMWARE_UPDATE_MD MANUFACTURER_SPECIFIC METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ALARM POWERLEVEL SECURITY SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY VERSION
event-on-change-reading power:0.5, state
icon ge_wht_steckdose
room OG_Arbeitszimmer,ZWave
stateFormat power - energy
vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Gruß
Mr. Floppy
Zitat von: Mr.Floppy am 04 Februar 2021, 11:53:46
Beim versuch die Parameter über die Gui anzupassen kommt aber nichts bei den Wall Plugs an(egal welche version).
Was passiert denn genau? Gibt es Meldung in FHEMWEB oder im Log?
ZitatAlle Wall Plugs sind in Association Group 3.
Am Rande: Bei den ZWavePluis-GEräten muss es Assocgroup 1 sein und nicht 3. Bei dem Gerät laut "list" ist es in Ordnung.
Gruß, Christian
Bei den Assocgroups hab ich mich vertan.
Die alten Z-Wave Plugs sind auf 3 und die neueren Z-Wave+ sind auf 1.
Also laut Wiki alles korrekt.
Beim absetzen des commands kommt im log erst mal keine rückmeldung.
Erst nach hoch setzens des verbose levels kommt das:
:POST /fhem?cmd.setOG_AZ_3D_Drucker%3Dset%20OG_AZ_3D_Drucker%20configPowerReportingInterval%2060&XHR=1&fwcsrf=csrf_158029576900564&fw_id=2189 HTTP/1.1 Host: 192.168.1.110:8083 Connection: keep-alive Content-Length: 0 Authorization: Basic U3RlZmFuOlN0NHlzMWNr Accept: text/plain, */*; q=0.01 cache-control: no-cache X-Requested-With: XMLHttpRequest User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.146 Safari/537.36 Origin: http://192.168.1.110:8083 Referer: http://192.168.1.110:8083/fhem?detail=OG_AZ_3D_Drucker Accept-Encoding: gzip, deflate Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
: WEB_192.168.1.102_61596 POST /fhem?cmd.setOG_AZ_3D_Drucker%3Dset%20OG_AZ_3D_Drucker%20configPowerReportingInterval%2060&XHR=1&fwcsrf=csrf_158029576900564&fw_id=2189; BUFLEN:0
: Cmd: >set OG_AZ_3D_Drucker configPowerReportingInterval 60<
: ZWave set OG_AZ_3D_Drucker configPowerReportingInterval 60
: ZWDongle_Write 0013120670040c02003c2541 (e14bc1f5)
: SW: 010d0013120670040c02003c2541d7
: WEB: /fhem?cmd.setOG_AZ_3D_Drucker%3Dset%20OG_AZ_3D_Drucker%20configPowerReportingInterval%2060&XHR=1&fwcsrf=csrf_158029576900564&fw_id=2189 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip / Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
: ACK received, WaitForAck=>2 for 010d0013120670040c02003c2541d7
: ZWDongle_Read zwdongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
: SW: 06
: zwdongle_1: dispatch 011301
: ZWDongle_Read zwdongle_1: rcvd 001341000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
: SW: 06
: device ack reveived, removing 010d0013120670040c02003c2541d7 from dongle sendstack
: zwdongle_1: dispatch 001341000002
: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:41
: zwdongle_1 transmit OK for CB 41, target OG_AZ_3D_Drucker
Damit kann ich jetzt erst mal nichts anfangen.
Ich hoffe ihr.
Der Befehl wurde ordnungsgemäß von FHEM/Dongle abgesetzt und vom Plug bestätigt. Fehler sehe ich keinen; man bekommt aber keine automatische Rückmeldung vom Aktor über den neu gesetzten Wert. Den neuen Wert muss man manuell abfragen:
Was liefert denn die Abfrage "get OG_AZ_3D_Drucker configPowerReportingInterval" anschließend zurück?
Gruß, Christian
Problem gelöst bzw. war anscheinend nie vorhanden.
Aus irgend einem Grund wird das reading nach dem senden des set Befehls nicht aktualisiert.
Erst nach der abfrage des readings mittels get wird es auch aktualisiert.
Keine ahnung ob das normal ist.
Danke
Das ist normal. Es wird nur geändert, aber nicht automatisch die Änderung zurückgemeldet. Darum immer mit korrespondierendem get-Befehl anschließend abfragen.