Hallo Zusammen,
ich kämpfe gerade mir einem HM-Sec-RHS den ich nicht gepaired bekomme.
Dabei ist mir aufgefallen wenn ich beim einem HM Device ein get regTable ausführe, scheint FHEM abzustürzen. (oben links kommt "Connection lost....")
FHEM läuft bei mir als Docker Container:
Grüße
Christian
Ich bilde mir ein, das ist war ein Problem mit aktuellem einer bestimmten Version CUL_HM ... kann mich aber täuschen und habe es verwechselt. Ist das bei allen Geräten oder bei dem widerspenstigen RHS?
Gruß Otto
ZitatIch bilde mir ein, das ist ein Problem mit aktuellem CUL_HM ...
das ist quatsch!
No regs found for:
Fenster.Bad type:threeStateSensor -
list:peer register :value
0: cyclicInfoMsg :on
0: pairCentral :0x1ACE1F
0: sabotageMsg :on
0: transmDevTryMax :4
1: eventDlyTime :2 s
1: ledOnTime :0.5 s
1: msgRhsPosA :open
1: msgRhsPosB :tilted
1: msgRhsPosC :closed
1: sign :on
1: transmitTryMax :6
Aber da war mal was https://forum.fhem.de/index.php?topic=115367.0 ;)
cul_hm & co sind bei mir top aktuell.
get regtable cmds habe ich eben einige ohne auffälligkeiten durchprobiert.
eventuell ist beim te eher nicht alles aktuell, denn seit deinem verlinkten thread gab es bereits diverse updates.
Ja, sorry für die schlabbrige Antwort (habs korrigiert) die Zeit vergeht aber auch schnell ::)
oder es liegt an einem "verbotenen" wert.
im anderen thread zeigt der rhs beim register transmitTryMax=0.
nach reglist ist erlaubt: 1..10