FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Billy am 25 März 2013, 09:03:46

Titel: Falsche Anzeige für HM-CC-TC im Webfrontend?
Beitrag von: Billy am 25 März 2013, 09:03:46
Hallo Martin,

kann es sein, dass bei den letzten updates irgendwann bereits vorhandene Funktionalitäten
verloren gegangen sind?

Derzeitige Ist-Situation für den TC!
Nur noch measured temp wird bei Neuanlage im Webfrontend angezeigt!

attr stateFormat   Hat keine Auswirkung  --> z.B
T:measured-temp, H:humidity, VD:actuator, controlMode


(siehe Anhang / see attachement)


Frühere Ist-Situation!
measured temp und humidity wird angezeigt!

attr stateFormat ändert die Anzeige --> z.B.
T:measured-temp, H:humidity, VD:actuator, controlMode


(siehe Anhang / see attachement)


Ich glaube nicht, dass das am 01_FHEMWEB.pm liegt, da die Darstellung bei nicht Homematic TH Sensoren
immer noch gleich funktioniert.
Ich kann zwar durch Manipulation der 01_FHEMWEB.pm die alte Darstellung erreichen, das sollte aber nicht Zweck der
Übung sein!

Danke schon mal im Voraus

Gruss Billy
Titel: Aw: Falsche Anzeige für HM-CC-TC im Webfrontend?
Beitrag von: martinp876 am 25 März 2013, 12:53:45
Hi Billy,

stateFormat ist in fhem.pl, damit habe ich nichts zu tun und nichts geaendert.
Ich kann leider heute nicht testen.

- was meinst du mit "bei neuanlage"?
- gibt es die Readings measured-temp,humidity,actuator,controlMode? Sollte schon.
- wie lange leigt der letzte Update zurueck? Du bist auf der neusten Version >2970

irgend etwas scheint schon ersetzt zu werden, der default ist "T: $t H: $h" und den hast du nicht.

Es geht um den TC, nicht den TC_Climate..?

Gruss, Martin

Titel: Aw: Falsche Anzeige für HM-CC-TC im Webfrontend?
Beitrag von: Billy am 25 März 2013, 13:32:05
Hi Martin,
danke für deine Antwort!
Zitat von: martinp876 schrieb am Mo, 25 März 2013 12:53Hi Billy,
- was meinst du mit "bei neuanlage"?
Ein Nachbar hat mit meiner Unterstützung FHEM mit TC in Betrieb genommen.
Zitat- gibt es die Readings measured-temp,humidity,actuator,controlMode? Sollte schon.
Ja gibt es!
Zitat- wie lange liegt der letzte Update zurueck? Du bist auf der neusten Version >2970
Von gestern --> ja!
Zitatirgend etwas scheint schon ersetzt zu werden, der default ist "T: $t H: $h" und den hast du nicht.
Stimmt, um überhaupt ausser T was zu sehen hatte ich für meine Pictures die 01_FHEMWEB.pm manipuliert.
Im Original des Nachbarn kommt im TC nur --> Wohnzimmer 21.8°C  --> H fehlt wie gesagt!
und im    TC_Weather richtig! --> CUL_HM_HM_CC_TC_1EA89F_Weather T: 21.8 H: 48
ZitatEs geht um den TC,
Ja

In Anlage zur Verdeutlichung Original Nachbar ohne jegliche Zusatzattribute! (neuestes update)

(siehe Anhang / see attachement)

Wie du siehst, fehlt im TC die H - Anzeige und stateFormat bringt auch nichts!
Und wie gesagt ich kann bei mir dieses Verhalten nachvollziehen!

Gruss Billy
Titel: Aw: Falsche Anzeige für HM-CC-TC im Webfrontend?
Beitrag von: rudolfkoenig am 25 März 2013, 13:53:36
Ich vermute doch eine FHEMWEB Aenderung von vor etwa eine Woche als Ursache.

FHEMWEB ignoriert den Status (STATE) bei Geraeten mit desired-temp (FHT/HM-CC-TC/EnOcean) oder desiredTemperature (MAX), stattdessen wird das dazugehoerige measured-temp verwendet. Wieso das vorher nicht "richtig" funktioniert hat, ist mir ein Raetsel.

Ich habe FHEMWEB modifiziert: im desired-temp Zweig wird STATE jetzt angezeigt.

Wenn ein MAX User mitliest, und die gleichen Probleme hat, dann bitte ich um einen Auszug aus dem fhem.cfg+fhem.state, damit ich es nachstellen kann.
Titel: Aw: Falsche Anzeige für HM-CC-TC im Webfrontend?
Beitrag von: Billy am 25 März 2013, 14:41:19
Hi Rudi, hi Martin
das wars!
Zitat von: rudolfkoenig schrieb am Mo, 25 März 2013 13:53Ich vermute doch eine FHEMWEB Aenderung von vor etwa eine Woche als Ursache.
Ich habe FHEMWEB modifiziert: im desired-temp Zweig wird STATE jetzt angezeigt.

Geht jetzt mit der 01_FHEMWEB.pm.2958 alles wie gewünscht, auch stateFormat!

Vielen Dank, jetzt muss ich nicht mehr tricksen!

Billy