Hallo,
ich habe mehrere Dimmer HM-LC-DIM1TPBU-FM.
Ich möchte nun das Verhalten regelmäßig ändern, z.B. das nachts maximal auf 20% gedimmt wird.
Spricht etwas dagegen oder kann es zu Problem beim häufigen Wechsel der Parameter denken (schneller defekt, ...)?
bei dem dim1tpbu sollte das vorhaben auch über die virtuellen channel möglich sein.
schont das eeprom und benötigt deutlich weniger funkverkehr.
Zitat von: frank am 22 Februar 2021, 21:51:03
bei dem dim1tpbu sollte das vorhaben auch über die virtuellen channel möglich sein.
schont das eeprom und benötigt deutlich weniger funkverkehr.
Wie kann ich das verstehen?
Im ersten Schritt habe ich folgenden Anwendungsfall:
Zwischen 8 und 23 Uhr möchte ich wie üblich ein/ausschalten. Von 23-8 jedoch soll maximal auf 20% geschalten werden (mit Licht an)
Im zweiten Schritt möchte ich da vllt noch sowas wie einen extra Boost bauen. Wenn ich einen Button drücke, oder den Schalter nochmal nach oben, soll doch auf 100% geschalten werden können. Gibt es dafür auch eine Funktion?
Aktuell habe ich das Gerät
Internals:
DEF 616EB401
FUUID 5ff99ef0-f33f-50ef-797c-7bdbe3050e3083b4
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.234210/2020-12-26
NAME Licht_Bad
NOTIFYDEV global
NR 1022
NTFY_ORDER 50-Licht_Bad
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device HM_616EB4
READINGS:
2021-02-21 01:39:56 CommandAccepted yes
2021-02-20 11:24:08 RegL_01. 00:00
2021-02-20 11:24:42 cfgState ok
2021-02-22 22:30:09 deviceMsg off (to Homematic_LAN_Gateway)
2021-02-22 22:30:09 dim stop:off
2021-02-22 22:30:09 level 0
2021-02-22 22:30:09 overheat off
2021-02-22 22:30:09 overload off
2021-02-22 22:30:09 pct 0
2021-02-22 22:30:09 phyLevel 0
2021-02-22 22:30:09 recentStateType info
2021-02-22 22:30:09 reduced off
2021-02-22 22:30:09 state off
2021-02-22 22:30:09 timedOn off
2021-02-21 01:39:56 trigLast fhem:02
helper:
dlvlCmd ++A011687367616EB40201C80000FFFF
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:dimmer
regLst 1,3p
cmds:
TmplKey :no:1613857143.19099
TmplTs 1613857143.19099
cmdKey 1:0:0::HM_616EB4:0068:01:
cmdLst:
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
down 'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
getConfig noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
off noArg
old noArg
on noArg
on-for-timer -ontime- [(-ramptime-|{})]
on-till -time- [(-ramptime-|{})]
pct (-value-|old) [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerIODev [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
press [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
sign [(on|{off})]
statusRequest noArg
stop noArg
toggle noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
up 'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
dir:
cur stop
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
vDim:
idPhy 616EB401
idV2 616EB402
idV3 616EB403
Attributes:
alias Licht_Bad
event-on-change-reading .*
group Deckenlicht
model HM-LC-DIM1TPBU-FM
peerIDs 00000000,
room 70_Licht,Sonstiges->Homematic
webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
Sowie noch 3 Probably associated Geräte:
HM_616EB4
Internals:
DEF 616EB4
FUUID 5ff99ef0-f33f-50ef-7a74-4f41c183afa9e7b8
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.234210/2020-12-26
Homematic_LAN_Gateway_MSGCNT 57
Homematic_LAN_Gateway_RAWMSG 0501002C37A410616EB4687367060100008000
Homematic_LAN_Gateway_RSSI -44
Homematic_LAN_Gateway_TIME 2021-02-22 22:30:09
IODev Homematic_LAN_Gateway
LASTInputDev Homematic_LAN_Gateway
MSGCNT 57
NAME HM_616EB4
NOTIFYDEV global
NR 1021
NTFY_ORDER 50-HM_616EB4
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 Licht_Bad
channel_02 HM_616EB4_Dim_V_01
channel_03 HM_616EB4_Dim_V_02
lastMsg No:37 - t:10 s:616EB4 d:687367 060100008000
protCmdDel 2
protLastRcv 2021-02-22 22:30:09
protRcv 57 last_at:2021-02-22 22:30:09
protResnd 4 last_at:2021-02-20 22:43:12
protResndFail 1 last_at:2021-02-20 22:43:17
protSnd 62 last_at:2021-02-22 22:30:09
protState CMDs_done
rssi_Homematic_LAN_Gateway cnt:6 min:-58 max:-55 avg:-56.66 lst:-56
rssi_at_Homematic_LAN_Gateway cnt:57 min:-53 max:-44 avg:-48.8 lst:-44
READINGS:
2021-01-09 13:17:58 CommandAccepted yes
2021-01-09 13:17:53 D-firmware 2.9
2021-01-09 13:17:53 D-serialNr OEQ1721387
2021-02-20 11:24:08 PairedTo 0x687367
2021-02-20 11:24:08 RegL_00. 00:00 02:01 0A:68 0B:73 0C:67 15:FF 18:00
2021-02-20 11:24:42 cfgState ok
2021-02-22 22:30:09 commState CMDs_done
2021-02-20 11:24:03 powerOn 2021-02-20 11:24:03
2021-02-22 22:30:09 state CMDs_done
helper:
HM_CMDNR 55
cSnd 11687367616EB40201C80000FFFF,01687367616EB4010E
mId 0068
peerFriend
peerOpt -:dimmer
regLst 0
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1613857143.16298
TmplTs 1613857143.16298
cmdKey 0:1:0::HM_616EB4:0068:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
getVersion noArg
pair noArg
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +616EB4,00,00,00
nextSend 1614029409.44917
prefIO
rxt 0
vccu
p:
616EB4
00
00
00
mRssi:
mNo 37
io:
Homematic_LAN_Gateway:
-36
-36
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rpt:
IO Homematic_LAN_Gateway
flg A
ts 1614029409.16978
ack:
HASH(0xeb990b8)
378002687367616EB400
rssi:
Homematic_LAN_Gateway:
avg -56.6666666666667
cnt 6
lst -56
max -55
min -58
at_Homematic_LAN_Gateway:
avg -48.8070175438597
cnt 57
lst -44
max -44
min -53
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev Homematic_LAN_Gateway
alias HM_616EB4
autoReadReg 4_reqStatus
event-on-change-reading .*
expert rawReg
firmware 2.9
model HM-LC-DIM1TPBU-FM
room Sonstiges->Homematic
serialNr OEQ1721387
subType dimmer
webCmd getConfig:clear msgEvents
HM_616EB4_Dim_V_01
Internals:
DEF 616EB402
FUUID 5ff99ef0-f33f-50ef-2195-6a9601228c48a657
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.234210/2020-12-26
NAME HM_616EB4_Dim_V_01
NOTIFYDEV global
NR 1023
NTFY_ORDER 50-HM_616EB4_Dim_V_01
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device HM_616EB4
READINGS:
2021-02-20 11:24:11 RegL_01. 00:00 08:00 30:06 32:50 33:64 34:4B 35:50 56:00 57:24 59:00
2021-02-20 11:24:42 cfgState ok
2021-02-20 23:11:07 deviceMsg off (to Homematic_LAN_Gateway)
2021-02-20 23:11:07 dim stop:off
2021-02-20 23:11:07 level 0
2021-02-20 23:11:07 overheat off
2021-02-20 23:11:07 overload off
2021-02-20 23:11:07 pct 0
2021-02-22 22:30:09 phyLevel 0
2021-02-20 23:11:07 recentStateType info
2021-02-20 23:11:07 reduced off
2021-02-22 22:30:09 state off
2021-02-20 23:11:07 timedOn off
helper:
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:dimmer
regLst 1,3p
cmds:
TmplKey :no:1613857143.18938
TmplTs 1613857143.18938
cmdKey 1:0:0::HM_616EB4:0068:02:
cmdLst:
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
down 'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
getConfig noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
off noArg
old noArg
on noArg
on-for-timer -ontime- [(-ramptime-|{})]
on-till -time- [(-ramptime-|{})]
pct (-value-|old) [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerIODev [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
press [(long|{short})] [(-peer-|{self02})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
sign [(on|{off})]
statusRequest noArg
stop noArg
toggle noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
up 'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
dir:
cur stop
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
vDim:
idPhy 616EB401
Attributes:
alias HM_616EB4_Dim_V_01
event-on-change-reading .*
model HM-LC-DIM1TPBU-FM
peerIDs 00000000,
room Sonstiges->Homematic
webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
HM_616EB4_Dim_V_02
Internals:
DEF 616EB403
FUUID 5ff99ef0-f33f-50ef-b0be-5bdff7b86009b5af
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.234210/2020-12-26
NAME HM_616EB4_Dim_V_02
NOTIFYDEV global
NR 1024
NTFY_ORDER 50-HM_616EB4_Dim_V_02
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 03
device HM_616EB4
READINGS:
2021-02-20 11:24:12 RegL_01. 00:00 08:00 30:06 32:50 33:64 34:4B 35:50 56:00 57:24 59:00
2021-02-20 11:24:42 cfgState ok
2021-02-20 11:24:05 deviceMsg off (to Homematic_LAN_Gateway)
2021-02-20 11:24:05 dim stop:off
2021-02-20 11:24:05 level 0
2021-02-20 11:24:05 overheat off
2021-02-20 11:24:05 overload off
2021-02-20 11:24:05 pct 0
2021-02-22 22:30:09 phyLevel 0
2021-02-20 11:24:05 recentStateType info
2021-02-20 11:24:05 reduced off
2021-02-22 22:30:09 state off
2021-02-20 11:24:05 timedOn off
helper:
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:dimmer
regLst 1,3p
cmds:
TmplKey :no:1613857143.19021
TmplTs 1613857143.19021
cmdKey 1:0:0::HM_616EB4:0068:03:
cmdLst:
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
down 'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
getConfig noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
off noArg
old noArg
on noArg
on-for-timer -ontime- [(-ramptime-|{})]
on-till -time- [(-ramptime-|{})]
pct (-value-|old) [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerIODev [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
press [(long|{short})] [(-peer-|{self03})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
sign [(on|{off})]
statusRequest noArg
stop noArg
toggle noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
up 'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
vDim:
idPhy 616EB401
Attributes:
alias HM_616EB4_Dim_V_02
event-on-change-reading .*
model HM-LC-DIM1TPBU-FM
peerIDs 00000000,
room Sonstiges->Homematic
webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
zum einstieg:
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=55127 (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=55127)
channel_01 Licht_Bad
channel_02 HM_616EB4_Dim_V_01
channel_03 HM_616EB4_Dim_V_02
das wären dann meine virtuellen Kanäle? Steht zumindest so in dem Gerät HM_616EB4.
Im Gerät Licht_Bad steht bei den Registern nichts von logicCombination. Bei Kanal 2 und 3 dieser auf inactive.
Aber wie kann ich jetzt zeitweise den Kanal 2 verwenden und was muss ich da für Register ändern?
Ich habe nur ein LAN Gateway. Ist das ein Problem oder brauche ich eine CCU?
Da muss man immer etwas länger nachdenken. Die Virtuellen Kanäle sind "very trickt" - viele Funktionen... man muss nachdenken.
Typisch ist die LogicCombination aus - was es einfacher macht.
Der Dimmer hat faktisch 3 virtuelle Kanäle - und nur einen Physikalischen. Der Ausgabewert an den Physikalischen wird aus den 3 virtuellen errechnet. Typisch ist nur der 1. virtuelle in Betrieb - somit ist "virt" und "Phys" immer identisch.
Vorab: HM hat als entity den Physikalischen Kanal nicht abgebildet - das ist nur in ein paar Readings zu sehen.
Also jeder der 3 virtuellen hat nur einen "level". Diese werden kombiniert mit den Optionen
Zitatoptions:inactive,mul,nor,minusinv,or,nand,mulinv,andinv,xor,orinv,invPlus,and,minus,plus,invMinus,plusinv,invMul
Beispiel:
Channel_1 50%, Channel_2 25%, kombi "mul". Phys = 0,5*0,25 = 0,125 => 12,5%
Besser: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic
Bei dir also:
- 2. Virtueller Kanal "_V_01" in der Nacht auf 20% setzen. Kann man zyklisch machen, on-for-timer,... wie man will
- Kombination "and" wählen.
Ich bin jetzt längere Zeit nicht zum testen gekommen.
Wenn ich das Licht an und ausschalte, ändert sich das Reading phyLevel bei allen 3 Kanälen zwischen 0 und 100, beim Dimmen wird der Wert angezeigt.
Das Reading pct ändert sich derzeit nur in Kanal 1. 2 und 3 bleibt auf 0. Daher müsste ich zeitweise pct auf Kanal 2 auf 20% stellen? Wo kann ich ein set phyLevel machen?
Zitat von: martinp876 am 28 Februar 2021, 19:17:35
Also jeder der 3 virtuellen hat nur einen "level". Diese werden kombiniert mit den Optionen
Beispiel:
Channel_1 50%, Channel_2 25%, kombi "mul". Phys = 0,5*0,25 = 0,125 => 12,5%
Bei dir also:
- 2. Virtueller Kanal "_V_01" in der Nacht auf 20% setzen. Kann man zyklisch machen, on-for-timer,... wie man will
- Kombination "and" wählen.
Bei der Rechnung würde das Licht nur auf 12,5% gedimmt? Mit 100% für Kanal 1 und 20% für Kanal 2 wären das 20% Helligkeit?