Hallo,
ich habe 2 Fenster/Türaktoren von Homematic, Typ:HM-SEC-SCO, die ich für meine Alarmanlagenlogik verwende.
Jetzt musste ich 2x erfahren, dass die beiden Aktoren einfach mal so den Status "open" gepostet haben obwohl die Türen geschlossen waren.
Somit wurden 2x Fehlalarme ausgelöst, die ich so nicht brauche.
Ich habe weitere 10 solcher Aktoren eingebunden, bei denen gibt es aber diese Fehlfunktion nicht.
Zur weiteren Info, die beiden Aktoren liegen außerhalb des Hauses, hängen an der Terrassentür.
Was kann ich machen, wie kann man das verhindern, dass der Aktor den "richtigen" Status meldet?
Hier das list von einem der beiden Aktoren:
Internals:
CUL_1_MSGCNT 188
CUL_1_RAWMSG A0D3B861058116500000006010000::-83:CUL_1
CUL_1_RSSI -83
CUL_1_TIME 2021-03-01 08:27:21
DEF 581165
FUUID 5c8a0361-f33f-940c-7894-1bf8e08e0209129c
IODev CUL_1
LASTInputDev CUL_1
MSGCNT 188
NAME FK_EG_Ter_rechts
NOTIFYDEV global
NR 1850
NTFY_ORDER 50-FK_EG_Ter_rechts
STATE closed
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:3B - t:10 s:581165 d:000000 06010000
protLastRcv 2021-03-01 08:27:21
protRcv 188 last_at:2021-03-01 08:27:21
rssi_at_CUL_1 cnt:188 min:-95.5 max:-73.5 avg:-80.41 lst:-83
READINGS:
2021-02-22 13:01:46 Activity alive
2019-11-08 15:41:23 D-firmware 1.0
2019-11-08 15:41:23 D-serialNr OEQ0427555
2019-11-08 15:41:24 PairedTo 0x000000
2019-11-08 15:41:24 R-cyclicInfoMsg on
2019-11-08 15:41:24 R-eventDlyTime 0 s
2019-11-08 15:41:24 R-pairCentral 0x000000
2019-11-08 15:41:24 R-sabotageMsg on
2019-11-08 15:41:24 R-sign on
2019-11-08 15:41:24 RegL_00. 00:00 02:00 09:01 0A:00 0B:00 0C:00 10:01 14:06
2019-11-08 15:41:24 RegL_01. 00:00 08:01 20:9C 21:00 30:06
2021-03-01 08:27:21 alive yes
2021-03-01 08:27:21 battery ok
2020-12-14 09:35:45 cfgState PairMism
2021-03-01 08:27:21 contact closed (to broadcast)
2020-07-27 11:03:31 powerOn 2020-07-27 11:03:31
2021-03-01 08:27:21 recentStateType info
2021-03-01 08:27:21 sabotageError off
2021-03-01 08:27:21 state closed
2021-02-28 12:59:30 trigDst_broadcast noConfig
2021-02-28 12:59:30 trigger_cnt 30
helper:
HM_CMDNR 59
mId 00C7
peerFriend peerAct,peerVirt
peerIDsState complete
peerOpt 4:threeStateSensor
regLst 0,1,4p
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1613994714.62566
TmplTs 1613994714.62566
cmdKey 1:1:0::FK_EG_Ter_rechts:00C7:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
trgEventL -peer- -condition-
trgEventS -peer- -condition-
trgPressL [(-peer-|{all})]
trgPressS [(-peer-|{all})]
unpair noArg
lst:
condition closed,open,tilted
peer
peerOpt 01_LSw_WC,02_LSw_Erker,03_LSw_Hausarbeit,04_LSw_Schlafzimmer,05_LSw_Kueche,07_LSw_Sauna,08_LSw_Wohnzimmer,Alexa,AppleTV,EG_WC_Heizung_WindowRec,Flur_OG,Flur_OGi,FritzRepyou,Gaeste_Heizung_windowRec,Garage_out,HM_36C292_remote,HM_397FA1_remote,HM_3A1371_WindowRec,HM_3A1371_remote,HM_3A1394_WindowRec,HM_3A1394_remote,HM_3A43FB_remote,HM_4DA7E8_WindowRec,HM_4DA7E8_remote,HM_4DAC72_WindowRec,HM_4DAC72_remote,HM_4DAC74_remote,HM_4DAC7B_remote,HM_4E4172_Sw_04,HM_4E4172_Sw_05,HM_4E4172_Sw_06,HM_4E4172_Sw_07,HM_4E4172_Sw_08,HM_4E41C4_Sw_01,HM_4E41C4_Sw_04,HM_4E41C4_Sw_05,HM_4E41C4_Sw_06,HM_4E41C4_Sw_07,HM_4E41C4_Sw_08,HM_4E426C_Sw_01,HM_4E426C_Sw_02,HM_4E9EB6_WindowRec,HM_4E9EB6_remote,HM_5019B7_WindowRec,HM_5019B7_remote,HM_5019BE_WindowRec,HM_5019BE_remote,HM_501B47_WindowRec,HM_501B47_remote,HM_56EB24_Sw_04,HM_56EB24_Sw_05,HM_56EB24_Sw_06,HM_56EB24_Sw_07,HM_56EB24_Sw_08,HM_56EB40_Sw_04,HM_56EB40_Sw_05,HM_56EB40_Sw_06,HM_56EB40_Sw_07,HM_56EB40_Sw_08,HM_56EB7A_Sw_07,HM_56EB7A_Sw_08,HM_639252_remote,HM_6AE3D2_WindowRec,HM_6AE3D2_remote,HM_6AF31D_WindowRec,HM_6AF31D_remote,HR.Trockner,HR.Waschmaschine,HR.Waschmaschiner,Heizung_Cam,Keller_Licht_in,Keller_Licht_out,Kino_Heizung_WindowRec,Kino_Thermostat_WindowRec,LTE_Router,OG_Bad_Heizung_WindowRec,OG_Rollo_Studio_M,Rollo_Buero,Rollo_Erker,Rollo_ErkerL,Rollo_ErkerM,Rollo_ErkerR,Rollo_Gaeste,Rollo_Hausarbeit,Rollo_Kueche,Rollo_SZ,Rollo_WC,Rollo_Wzlinks,Rollo_Wzrechts,SAT_Switch,Switch_Kino_Sw_02,Switch_Kino_Sw_05,Switch_Lautsprecherverteilung_Sw_06,Sz_Heizung_WindowRec,TV,Treppe_OG,VCCU_Btn1,VCCU_Btn10,VCCU_Btn11,VCCU_Btn12,VCCU_Btn13,VCCU_Btn14,VCCU_Btn15,VCCU_Btn16,VCCU_Btn17,VCCU_Btn18,VCCU_Btn19,VCCU_Btn2,VCCU_Btn20,VCCU_Btn3,VCCU_Btn4,VCCU_Btn5,VCCU_Btn6,VCCU_Btn7,VCCU_Btn8,VCCU_Btn9,Zirkulation,eg_flur_wandbild,kino_LED,kino_kuehlschrank,kino_licht_ecke,kino_multimedia,kino_multimedia_old,kino_stehtisch,kino_switch,sw_gu_03,sw_gu_04,sw_gu_05,sw_gu_06,sw_gu_07,sw_gu_08,ter_webergrill,tor_cam,tor_holzstall,tor_kompressor,tor_music,tor_swa1,tor_swi,tor_swl,tor_swr,tueroeffner,wz_LSchrank,wz_LSteh,wz_engel,wz_erker_Dim_V_01,wz_erker_Dim_V_02,wz_erkerlampe,wz_fritzbox,wz_stehlampe_led,xtrendpw
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +581165,00,00,00
nextSend 1614583641.60576
prefIO
rxt 2
vccu
p:
581165
00
00
00
mRssi:
mNo 3B
io:
CUL_1:
-81
-81
peerIDsH:
00000000 broadcast
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_CUL_1:
avg -80.4175531914894
cnt 188
lst -83
max -73.5
min -95.5
tmpl:
Attributes:
IODev CUL_1
actCycle 002:50
actStatus alive
alias Terrassentür Rechts
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon open:fts_door_slide_open@red closed:fts_door_slide@black
event-on-change-reading .*
expert defReg,rawReg
firmware 1.0
fp_Erdgeschoss 624,343,0,Ter_rechts,
icon fts_door_slide
model HM-SEC-SCO
peerIDs 00000000
room CUL_HM,Fenster & Türen,Terrasse
serialNr OEQ0427555
subType threeStateSensor
userattr room_map structexclude
1. Es sind Sensoren ;)
2. nicht gepaired (ist bei Sensoren auch nicht wichtig, sofern du keine Register setzen willst)
3. wenn der Sensor ein Funktelegramm mit seinem (falschen) Status sendet -> dagegen kannst du nichts tun. Außer evtl. umtauschen, da defekt. Du kannst höchstens Funktelegramme mitsniffen und sehen, ob es tatsächlich Telegramme gab oder ob doch (unwahrscheinlich) in (deinem) fhem etwas nicht stimmt...
EDIT: 4. ich würde keinen CUL nehmen. CUL und Homematic: naja... Aber es gilt: 3.
Allerdings sind die Sensoren nur für "innen" gedacht.
Ich weiß nicht was du mit "außen" meinst und was das genau bedeutet...
EDIT: evtl. Lichtreflexionen? Umstieg auf die "Magnet-Variante"...
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
vielen Dank für die Erläuterungen.
Das hier ist der entscheidende Hinweis:
EDIT: evtl. Lichtreflexionen? Umstieg auf die "Magnet-Variante"...
Der Fehlalarm kam morgens bei Sonnenaufgang!, ich werde die gegen die Magnet-Variante austauschen.
Gruß Günter
Gerne.
Viel Erfolg.
Gruß, Joachim