Hey,
ich habe nun einige Anläufe unternommen in den letzten Wochen, aber ich bekomme den Alarm nicht über meinen Aqara Vibrationssensor ausgelöst.
Internals:
CFGFN
DEF sensor 2 IODev=conbee
FVERSION 31_HUEDevice.pm:0.229470/2020-10-09
ID S2
INTERVAL
IODev conbee
NAME Vibration_Fenster_Waschkueche
NR 213892
STATE 0
TYPE HUEDevice
lastupdated 2021-03-04 22:31:14
lastupdated_local 2021-03-04 23:31:14
manufacturername LUMI
modelid lumi.vibration.aq1
name Vibration Sensor
on 1
reachable 1
sensitivity 1
sensitivitymax 21
swversion 20180130
type ZHAVibration
uniqueid 00:15:8d:00:05:87:05:51-01-0101
READINGS:
2021-03-04 22:55:08 battery 91
2021-03-04 22:55:08 batteryPercent 91
2021-01-31 01:17:04 lastseen 2021-01-31T00:17Z
2021-03-04 23:31:14 orientation -1,-3,87
2021-03-04 22:55:08 reachable 1
2021-03-04 22:55:08 temperature 28
2021-03-04 23:31:14 tiltangle 80
2021-03-04 23:31:14 vibration 0
2021-03-04 23:31:14 vibrationstrength 8
helper:
devtype S
reachable 0
update_timeout 1
configList:
json:
ep 1
lastseen 2021-03-04T22:31Z
manufacturername LUMI
modelid lumi.vibration.aq1
name Vibration Sensor
swversion 20180130
type ZHAVibration
config:
battery 91
sensitivity 1
sensitivitymax 21
temperature 2800
pending:
state:
lastupdated 2021-03-04T22:31:14.269
tiltangle 80
vibrationstrength 8
orientation:
-1
-3
87
setList:
Attributes:
IODev conbee
alarmDevice Sensor
alarmSettings alarm6,|Vibration_Fenster_Waschkueche:vibration:1|Alarm|on
model lumi.vibration.aq1
room HUEDevice
stateFormat vibration
verbose 1
Das Reading "vibration" springt auf 1, aber nichts wird ausgelöst, während es bei den Homematic Fenster- oder Bewegungssensoren problemlos klappt.
Ich hoffe, ich habe nur einen simplen Denkfehler und ihr könnt mir helfen.
gelöst durch:
vibration:.*1
Zitat von: schrimp am 18 März 2021, 00:14:47
gelöst durch:
vibration:.*1
vibration:.1
Sollte reichen.
Oder wenn Du es ganz genau haben willst:
vibration:\s1
Gruß
Dan
Ich danke!
Habe jetzt die genaue Variante angewendet :)
Ist es normal bei Xiaomi / Aqara, dass vor den Werten der Readings ein "space" ist?
Hat mich echt ein paar farbige Haare gekostet :)
Zitat von: schrimp am 21 März 2021, 14:22:51
Ist es normal bei Xiaomi / Aqara, dass vor den Werten der Readings ein "space" ist?
Das hat überhaupt nichts mit diesen Sensoren zu tun.
Events sind generell immer nach diesem Muster aufgebaut.
Gruß
Dan
Ouch, dann wäre es doch eher was für das Anfängerforum gewesen :)
Merci!!