FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Skenik am 06 März 2021, 21:00:37

Titel: Temperatur regelung
Beitrag von: Skenik am 06 März 2021, 21:00:37
Hallo
Bitte hilft mir auf die Sprünge
Ich habe ein doif:
([Wassertemperatur_Rechts:temperature] < 28) (set Wasserheizung on) DOELSEIF ([Wassertemperatur_Rechts:temperature] > 29) (set Wasserheizung off)
Es funktioniert auch würde aber gerne ein Dummy Wasserwechsel einbauen wen es an ist das die Wasserheizung ausgeschaltet wird.
Habe so probiert:
([Wasserwechsel:off] and [Wassertemperatur_Rechts:temperature] < 28) (set Wasserheizung on) DOELSEIF ([Wassertemperatur_Rechts:temperature] > 29) (set Wasserheizung off)
Leider funktioniert es nicht
Titel: Antw:Temperatur regelung
Beitrag von: Otto123 am 06 März 2021, 21:15:35
[Wasserwechsel:off]
Was sollte das sein? Ein Reading off im Device Wasserwechsel? Zustand abfragen?  [Wasserwechsel:off]  eq 'willi'
Oder der Event off im Device Wasserwechsel? Eventtrigger? -> [Wasserwechsel:"off"]
Der STATE von Wasserwechsel?  STATE abfragen? [Wasserwechsel] eq 'off'

Erklärung der einzelnen Möglichkeiten dazu findest Du in der Doku zu DOIF ;)

Gruß Otto
Titel: Antw:Temperatur regelung
Beitrag von: Skenik am 06 März 2021, 21:26:47
Wasserwechsel ist ein Dummy was Manuel auf "on " oder "off" geschaltet wird.
Wen Wasserwechsel in ist darf die Temperaturregelung von der Wasserheizung nicht einschalten auch wen die Temperatur unter 28 Grad ist
Titel: Antw:Temperatur regelung
Beitrag von: Otto123 am 06 März 2021, 21:31:45
Dann Fall drei :)