Ich habe vor meinen Zeitrelais im Treppenhaus gegen das HM-LC-SW1-DR zu ersetzten. Neben den bestehenden Tastern auf den Etagen will ich zusätzlich den Bewegungsmelder HM-SEN-MDIR-WM55 integrieren. Ich habe es geschafft die Geräte zu peeren, so dass der B-Melder den Aktor schaltet. Nach ca. 5 min schaltet der Aktor dann wieder aus.
Ich habe es auch geschafft über FHEM die Tastereingänge auf meine gewünschte Zeit zu stellen mit diesen Befehlen:
set HM_73B3CE regSet intKeyVisib visib
set HM_73B3CE getConfig
attr HM_73B3CE expert 1
regset shOnTime 60 self01
set HM_73B3CE getConfig
Jetzt wollte ich natürlich den B-Melder auch auf die 60s einstellen und dachte das könnte ich ebenfalls so tun:
shOnTime 60 HM_6B3709_Motion
set HM_73B3CE getConfig
Der Wert wurde von 300s auf 60 in den Readings geändert, aber der Aktor schaltet leider weiterhin erst nach ca. 300s aus.
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich die Zeit verstellen kann?
Save config
02 Lichtsteuerung
CUL_HM
System
Unsorted
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
Internals:
CFGFN
DEF 73B3CE
FUUID 60511675-f33f-fbca-79ee-1f2e5db76b439f7c
IODev nanoCUL
LASTInputDev nanoCUL
MSGCNT 537
NAME HM_73B3CE
NOTIFYDEV global
NR 31
NTFY_ORDER 50-HM_73B3CE
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:16 - t:10 s:73B3CE d:F10000 030000
nanoCUL_MSGCNT 537
nanoCUL_RAWMSG A0C16A01073B3CEF10000030000::-52.5:nanoCUL
nanoCUL_RSSI -52.5
nanoCUL_TIME 2021-03-18 21:40:32
peerList HM_6B3709_Motion,self01,
protCmdDel 31
protErrIoAttack 10 last_at:2021-03-16 23:50:09
protErrIoId_FAFAFA 10 last_at:2021-03-16 23:50:09
protIOdly 1 last_at:2021-03-16 23:22:28
protIOerr 1 last_at:2021-03-16 23:23:28
protLastRcv 2021-03-18 21:40:32
protNack 8 last_at:2021-03-17 00:02:01
protRcv 533 last_at:2021-03-18 21:40:32
protResnd 27 last_at:2021-03-18 21:30:54
protResndFail 5 last_at:2021-03-16 23:42:52
protSnd 644 last_at:2021-03-18 21:40:32
protState CMDs_done
rssi_HM_6B3709 cnt:29 min:-82 max:-52 avg:-64.31 lst:-67
rssi_at_nanoCUL cnt:538 min:-66 max:-42 avg:-50.93 lst:-52.5
rssi_nanoCUL cnt:5 min:-56 max:-48 avg:-52.4 lst:-48
READINGS:
2021-03-18 21:40:23 CommandAccepted yes
2021-03-16 23:49:30 D-firmware 2.8
2021-03-16 23:49:30 D-serialNr REQ1768472
2021-03-18 21:40:29 PairedTo 0xF10000
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-lgActionType jmpToTarget
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-lgCtDlyOff geLo
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-lgCtDlyOn geLo
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-lgCtOff geLo
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-lgCtOn geLo
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-lgCtValHi 100
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-lgCtValLo 50
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-lgMultiExec on
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-lgOffDly 0 s
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-lgOffTime unused
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-lgOffTimeMode absolut
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-lgOnDly 0 s
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-lgOnTime unused
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-lgOnTimeMode absolut
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-lgSwJtDlyOff on
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-lgSwJtDlyOn on
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-lgSwJtOff dlyOn
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-lgSwJtOn on
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-shActionType jmpToTarget
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-shCtDlyOff ltLo
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-shCtDlyOn ltLo
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-shCtOff ltLo
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-shCtOn ltLo
2021-03-17 00:11:14 R-HM_6B3709_Motion-shCtValHi 60
2021-03-17 00:11:51 R-HM_6B3709_Motion-shCtValLo 60
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-shMultiExec off
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-shOffDly 20 s
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-shOffTime unused
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-shOffTimeMode absolut
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-shOnDly 0 s
2021-03-18 21:40:31 R-HM_6B3709_Motion-shOnTime 60 s
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-shOnTimeMode minimal
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-shSwJtDlyOff on
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-shSwJtDlyOn on
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-shSwJtOff dlyOn
2021-03-16 23:49:36 R-HM_6B3709_Motion-shSwJtOn on
2021-03-16 23:49:34 R-confBtnTime permanent
2021-03-16 23:58:46 R-intKeyVisib visib
2021-03-16 23:49:34 R-localResDis off
2021-03-16 23:49:34 R-pairCentral 0xF10000
2021-03-16 21:35:40 R-powerUpAction off
2021-03-16 23:58:49 R-self01-lgActionType jmpToTarget
2021-03-16 23:58:49 R-self01-lgCtDlyOff geLo
2021-03-16 23:58:49 R-self01-lgCtDlyOn geLo
2021-03-16 23:58:49 R-self01-lgCtOff geLo
2021-03-16 23:58:49 R-self01-lgCtOn geLo
2021-03-16 23:58:49 R-self01-lgCtValHi 100
2021-03-16 23:58:49 R-self01-lgCtValLo 50
2021-03-16 23:58:49 R-self01-lgMultiExec on
2021-03-16 23:58:49 R-self01-lgOffDly 0 s
2021-03-16 23:58:49 R-self01-lgOffTime unused
2021-03-16 23:58:49 R-self01-lgOffTimeMode absolut
2021-03-16 23:58:49 R-self01-lgOnDly 0 s
2021-03-16 23:58:49 R-self01-lgOnTime unused
2021-03-16 23:58:49 R-self01-lgOnTimeMode absolut
2021-03-16 23:58:49 R-self01-lgSwJtDlyOff off
2021-03-16 23:58:49 R-self01-lgSwJtDlyOn on
2021-03-16 23:58:49 R-self01-lgSwJtOff dlyOn
2021-03-16 23:58:49 R-self01-lgSwJtOn dlyOff
2021-03-16 23:58:49 R-self01-shActionType jmpToTarget
2021-03-16 23:58:49 R-self01-shCtDlyOff geLo
2021-03-16 23:58:49 R-self01-shCtDlyOn geLo
2021-03-16 23:58:49 R-self01-shCtOff geLo
2021-03-16 23:58:49 R-self01-shCtOn geLo
2021-03-16 23:58:49 R-self01-shCtValHi 100
2021-03-16 23:58:49 R-self01-shCtValLo 50
2021-03-16 23:58:49 R-self01-shMultiExec off
2021-03-16 23:58:49 R-self01-shOffDly 0 s
2021-03-16 23:58:49 R-self01-shOffTime unused
2021-03-16 23:58:49 R-self01-shOffTimeMode absolut
2021-03-16 23:58:49 R-self01-shOnDly 0 s
2021-03-17 00:03:39 R-self01-shOnTime 60 s
2021-03-16 23:58:49 R-self01-shOnTimeMode absolut
2021-03-16 23:58:49 R-self01-shSwJtDlyOff off
2021-03-16 23:58:49 R-self01-shSwJtDlyOn on
2021-03-16 23:58:49 R-self01-shSwJtOff dlyOn
2021-03-16 23:58:49 R-self01-shSwJtOn dlyOff
2021-03-16 21:35:40 R-sign off
2021-03-16 21:35:40 R-statusInfoMinDly 2 s
2021-03-16 21:35:40 R-statusInfoRandom 1 s
2021-03-16 21:35:40 R-transmitTryMax 6
2021-03-18 21:37:48 deviceMsg on (to HM_6B3709)
2021-03-18 21:37:48 level 100
2021-03-18 21:37:48 pct 100
2021-03-18 21:40:30 peerList HM_6B3709_Motion,self01,
2021-03-16 21:35:16 powerOn 2021-03-16 21:35:16
2021-03-18 21:37:48 recentStateType ack
2021-03-16 23:52:01 sabotageAttackId_ErrIoId_FAFAFA cnt:9
2021-03-16 23:52:01 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 9
2021-03-18 21:37:48 state on
2021-03-18 21:37:48 timedOn running
helper:
HM_CMDNR 22
PONtest 1
cSnd 01F1000073B3CE01046B37090303,01F1000073B3CE010473B3CE0103
dlvlCmd ++A011F1000073B3CE0201000000
mId 0002
peerFriend peerSens,peerVirt
peerIDsRaw ,73B3CE01,6B370903,00000000
peerOpt 3:switch
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
newChn +73B3CE,00,00,00
nextSend 1616100032.46131
prefIO
rxt 0
vccu
p:
73B3CE
00
00
00
mRssi:
mNo 16
io:
nanoCUL:
-46.5
-46.5
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO nanoCUL
flg A
ts 1616100032.36256
ack:
HASH(0x292e260)
168002F1000073B3CE00
rssi:
HM_6B3709:
avg -64.3103448275862
cnt 29
lst -67
max -52
min -82
at_nanoCUL:
avg -50.9302973977695
cnt 538
lst -52.5
max -42
min -66
nanoCUL:
avg -52.4
cnt 5
lst -48
max -48
min -56
shadowReg:
RegL_03.HM_6B3709_Btn_01 07:4C
Attributes:
IODev nanoCUL
autoReadReg 4_reqStatus
expert 1
firmware 2.8
model HM-LC-SW1-DR
peerIDs 00000000,6B370903,73B3CE01,
room CUL_HM
serialNr REQ1768472
subType switch
webCmd statusRequest:toggle:on:off
Hi,
schau mal ist zwar nicht Deiner aber geht analog
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-Sen-MDIR-O_Funk-IR-Bewegungsmelder_au%C3%9Fen#Einsatzbeispiele_.28BM_und_Aktor_direkt_peeren.29
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-Sec-MDIR_Funk-Bewegungsmelder_innen#Timer_hinterlegen
Beachte bitte das minInterval nur in bestimmten Raster gesetzt werden kann. (get regList)
Gruß Otto
und mit hm.js die register-konfigurationen kinderleicht einfach zusammen klicken. 8)
Ich sehe erst mal nicht was schiefgelaufen sein soll. Auch im List steht schon die richtige Zeit:
2021-03-18 21:40:31 R-HM_6B3709_Motion-shOnTime 60 s
Ich vermute das Problem im Bewegungssensor.
Schau mal bitte, ob im Bewegungssensor HM_6B3709_Motion das Register "captInInterval" auf "on" steht. Wenn nun noch das "minInterval" auf 240 steht, dann reicht der Melder in der Zeit 0-240s erkannte Bewegungen nach eben diesen 240 s nach, und dann sind wir bei den beschriebenen 300s.
Die Infos in den Links sind unabhängig davon wichtig, aber dort habe ich diese Problematik entweder gerade überlesen oder sie fehlt dort (noch).
Das richtige Auswählen von minInterval und captInInterval ist eine Wissenschaft für sich - das Optimum hängt wirklich vom Einsatzzweck ab. Zu kurze minInterval stressen die Batterie. captInInterval = off ermöglicht Bewegungserkennung erst nach Ablauf von minInterval, dazu muss die Laufzeit des Aktors günstig länger liegen. usw. usf.
Vielen Dank für die Tipps.
Ich kann den Bewegungsmelder über FHEM nicht konfigurieren, vermutlich weil der schon mit dem Aktor gepairt ist.
Ich müsste wahrscheinlich den BW wieder auf Werkseinstellungen setzten und mit FHEM pairen oder?
Zitat von: -jato- am 21 März 2021, 13:40:35
Vielen Dank für die Tipps.
Ich kann den Bewegungsmelder über FHEM nicht konfigurieren, vermutlich weil der schon mit dem Aktor gepairt ist.
Ich müsste wahrscheinlich den BW wieder auf Werkseinstellungen setzten und mit FHEM pairen oder?
gepairt wird nur mit zentralen.
devices untereinander werden
gepeert.
nur eine gepairte zentrale kann konfigurieren.
wenn der bm mit
keiner zentrale gepairt ist => nur drüberpairen.
nix löschen und
nix resetten.
ZitatIch kann den Bewegungsmelder über FHEM nicht konfigurieren, vermutlich weil der schon mit dem Aktor gepairt ist.
Vermutlich eher weil er nicht mit FHEM gepairt ist!?
Zu den Begriffen:
Sensor <-> Aktor peering
Zentrale <-> HM Gerät pairing
Oder das Bild im Handbuch von HM
Zentrale
/ \ Pairing
Sensor <-> Aktor PeeringZeige ein list vom Bewegungsmelder
Zum pairen mit der Zentrale musst Du ihn nicht zurücksetzen! Das würde den peer entfernen!
Ok ist laut Reading mit FHEM nun gepairt, aber ich kann den nicht kommunizieren (also kommt nur CMDs_pending)
Internals:
CFGFN
DEF 6B3709
FUUID 60574289-f33f-fbca-c6e3-5c7df90b8757405f
IODev nanoCUL
LASTInputDev nanoCUL
MSGCNT 14
NAME HM_6B3709
NOTIFYDEV global
NR 733
NTFY_ORDER 50-HM_6B3709
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_6B3709_Btn_01
channel_02 HM_6B3709_Btn_02
channel_03 HM_6B3709_Motion
lastMsg No:23 - t:41 s:6B3709 d:73B3CE 03098180
nanoCUL_MSGCNT 14
nanoCUL_RAWMSG A0D23A4416B370973B3CE03098180::-43:nanoCUL
nanoCUL_RSSI -43
nanoCUL_TIME 2021-03-21 14:00:34
protCmdPend 7 CMDs_pending
protLastRcv 2021-03-21 14:00:34
protRcv 1 last_at:2021-03-21 14:00:34
protState CMDs_pending
rssi_at_nanoCUL cnt:15 min:-44 max:-40.5 avg:-42.2 lst:-43
READINGS:
2021-03-21 13:56:47 CommandAccepted yes
2021-03-21 13:56:46 D-firmware 1.2
2021-03-21 13:56:46 D-serialNr PEQ1642627
2021-03-21 13:56:47 PairedTo 0xF10000
2021-03-21 13:56:47 R-pairCentral 0xF10000
2021-03-21 14:00:34 battery ok
2021-03-21 13:57:23 motion off
2021-03-21 14:00:37 state CMDs_pending
cmdStack:
++A001F100006B370900040000000000
++A001F100006B370901040000000001
++A001F100006B37090103
++A001F100006B370902040000000001
++A001F100006B37090203
++A001F100006B370903040000000001
++A001F100006B37090303
helper:
HM_CMDNR 35
cSnd 01F100006B37090303,01F100006B3709030473B3CE0104
mId 00DB
peerFriend
peerOpt -:motionAndBtn
regLst 0
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +6B3709,02,00,00
nextSend 1616331634.33341
prefIO
rxt 2
vccu
p:
6B3709
00
00
00
mRssi:
mNo 23
io:
nanoCUL:
-35
-35
prt:
bErr 0
sProc 2
sleeping 1
try 1
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
dev 1
rssi:
at_nanoCUL:
avg -42.2
cnt 15
lst -43
max -40.5
min -44
shadowReg:
Attributes:
IODev nanoCUL
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.2
model HM-SEN-MDIR-WM55
room CUL_HM
serialNr PEQ1642627
subType motionAndBtn
webCmd getConfig:clear msgEvents
Zitatkommt nur CMDs_pending
mit schlafenden lässt sich schlecht kommunizieren.
daher wartet fhem, dass er aufwacht.
also weck ihn auf: entweder knöpfchen drücken (countdown auslösen). oder es reicht eventuell, dass der bm eine bewegung erkennt.
edit:
beim bm bedeutet "schlafen" wohl eher, dass sein "hörgerät" nicht eingeschaltet ist.
Eine der beiden Tasten drücken geht bei dem glaube ich auch.
Es geht drum das bei den meisten Batteriegräten die Kommunikation angestoßen werden muss.
Ok nach Betätigen der "Anlerntaste" kommt das "CMDs_processing..." und anschliessend "CMDs_done".
Wenn ich wieder auf "get config" gehe, kommt wieder nur "CMDs_pending"
Nach get reg peer bekomme ich das: "Value not captured:HM_6B3709 - peer"
Internals:
CFGFN
DEF 6B3709
FUUID 60574289-f33f-fbca-c6e3-5c7df90b8757405f
IODev nanoCUL
LASTInputDev nanoCUL
MSGCNT 205
NAME HM_6B3709
NOTIFYDEV global
NR 733
NTFY_ORDER 50-HM_6B3709
STATE noMotion
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_6B3709_Btn_01
channel_02 HM_6B3709_Btn_02
channel_03 HM_6B3709_Motion
lastMsg No:5B - t:40 s:6B3709 d:F10000 0106
nanoCUL_MSGCNT 205
nanoCUL_RAWMSG A0B5BA2406B3709F100000106::-45:nanoCUL
nanoCUL_RSSI -45
nanoCUL_TIME 2021-03-23 19:43:08
protLastRcv 2021-03-23 19:43:08
protRcv 190 last_at:2021-03-23 19:43:08
protResnd 1 last_at:2021-03-23 19:40:00
protSnd 287 last_at:2021-03-23 19:43:08
protState CMDs_done
rssi_at_nanoCUL cnt:206 min:-66.5 max:-30.5 avg:-48.37 lst:-45
READINGS:
2021-03-23 19:43:03 CommandAccepted yes
2021-03-23 19:43:02 D-firmware 1.2
2021-03-23 19:43:02 D-serialNr PEQ1642627
2021-03-23 19:41:59 PairedTo 0xF10000
2021-03-23 19:43:02 R-pairCentral set_0xF10000
2021-03-23 19:41:13 battery ok
2021-03-23 19:43:39 motion off
2021-03-23 19:43:39 state noMotion
helper:
HM_CMDNR 91
cSnd 01F100006B3709000802010AF10B000C00,01F100006B37090006
mId 00DB
peerFriend
peerOpt -:motionAndBtn
regLst 0
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
newChn +6B3709,00,00,00
nextSend 1616524988.70607
prefIO
rxt 2
vccu
p:
6B3709
00
00
00
mRssi:
mNo 5B
io:
nanoCUL:
-37
-37
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
try 1
rspWait:
q:
qReqConf 00
qReqStat
regCollect:
role:
dev 1
rpt:
IO nanoCUL
flg A
ts 1616524988.60758
ack:
HASH(0x3279648)
5B8002F100006B370900
rssi:
at_nanoCUL:
avg -48.376213592233
cnt 206
lst -45
max -30.5
min -66.5
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:F1 0B:00 0C:00
Attributes:
IODev nanoCUL
autoReadReg 4_reqStatus
expert 1
firmware 1.2
model HM-SEN-MDIR-WM55
room CUL_HM
serialNr PEQ1642627
subType motionAndBtn
webCmd getConfig:clear msgEvents
Zitat von: -jato- am 23 März 2021, 19:45:57
Wenn ich wieder auf "get config" gehe, kommt wieder nur "CMDs_pending"
Und wenn Du ihn wieder triggerst wird er sie wieder abarbeiten. Das Spiel geht immer so fort ;)
Zitatget reg peer
Das Kommando kenn ich nicht.
Wo ist denn jetzt das Problem?
Was sagt hminfo configCheck zum System?
Naja das Problem ist, dass ich es nicht schaffe dier Register minInterval und captInInterval zu verändern beim BM.
hminfo configCheck
welcher Befehl wäre es denn genau?
Hatte ich das schon erwähnt?
ZitatIODev nanoCUL
-> 💩
define hminfo hminfo
Und dann ist es genau der Befehl configCheck :)
Solange nicht fertig gepairt geht auch kein Register setzen!
configCheck done:
Register changes pending
HM_73B3CE
trigger sent to undefined device
triggerUndefined: HM_6B3709_Btn_01:F10000
triggerUndefined: HM_6B3709_Btn_02:F10000
PairedTo mismatch to IODev
HM_6B3709 paired:0xF10000 IO attr: -.
HM_73B3CE paired:0xF10000 IO attr: -.
Was muss ich denn tun um den BM fertig zu pairen? Beim Aktor hats anscheinend geklappt...
Ich wollte eigentlich nur die beiden Geräte miteinander peeren, über FHEM und nanoCUL konfigurieren und anschließend woanders ohne eine Zentrale betreiben...
Der IO nanoCUL hat eventuell keine hmId
attr nanoCUL hmId F10000
Aber offenbar ist das pairing durch
Beim HM_73B3CE musst Du configTaster drücken bis die Übertragung fertig ist. Nichts resetten, erstmal kein get ...
Zitatattr nanoCUL hmId F10000
hat keine Veränderung gebracht
HM_73B3CE ist der Aktor und der läßt sich über FHEM konfigurieren. Warum soll ich hier die configTaste drücken?
Wenn ich den BM HM_6B3709
set HM_6B3709 regSet intKeyVisib visib
eingebe, werden keine neuen Register angezeigt.
und das kommt beim Versuch die Mininterval zu ändern
minInterval failed: supported register are cyclicInfoMsg intKeyVisib localResDis pairCentral sign transmDevTryMax
Und beim BM sind keine "peerIDs" eingetragen
Mein Bezug war das hier
ZitatRegister changes pending
HM_73B3CE
PairedTo mismatch to IODev
HM_6B3709 paired:0xF10000 IO attr: -.
HM_73B3CE paired:0xF10000 IO attr: -.
Die hmId eintragen sollte den letzten Fehler beseitigen. Was sagt configCheck denn jetzt?
Register changes pending bedeutet eigentlich es ist nicht alles übertragen
Das minInterval musst Du meiner Meinung nach im Channel HM_6B3709_Motion ändern. Dort muss es auch sichtbar sein.
Ah alles klar, dann war es doch erfolgreich :D
configCheck done:
Register changes pending
HM_73B3CE
trigger sent to undefined device
triggerUndefined: HM_6B3709_Btn_01:F10000
triggerUndefined: HM_6B3709_Btn_02:F10000
ZitatDas minInterval musst Du meiner Meinung nach im Channel HM_6B3709_Motion ändern. Dort muss es auch sichtbar sein.
Ja das versuche ich ja, aber es sind alle versteckten Register eben nicht sichtbar. Und einfach das funktioniert nicht: regSet minInterval 60 HM_6B3709_Motion
Das wird mit desem Befehl gemacht oder?
set HM_6B3709 regSet intKeyVisib visib
Und danach getConfig oder?
Das ist alles was da ist.
READINGS:
2021-03-27 14:20:28 CommandAccepted yes
2021-03-27 14:21:24 D-firmware 1.2
2021-03-27 14:21:24 D-serialNr PEQ1642627
2021-03-27 14:20:28 PairedTo 0xF10000
2021-03-27 14:12:21 R-pairCentral 0xF10000
2021-03-27 14:44:27 battery ok
2021-03-27 14:22:01 motion off
2021-03-27 14:22:01 state noMotion
::) Ich habe es gefunden...ich war die ganze Zeit am HM_6B3709 und nicht am HM_6B3709_Motion. Da gibt es das Register minInterval und ich kann es auch ändern...
Danke Dir Otto und allen anderen für Eure hartnäckige Untersützung :)