FHEM Forum

FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: satprofi am 19 März 2021, 15:14:45

Titel: [erledigt]wait klappt nicht.
Beitrag von: satprofi am 19 März 2021, 15:14:45
hallo.
wollte Sonoff 4CH-Schalter 2 befehle senden, da off-for timer hier nicht klappt.

set sonoff_4CH cmd POWER4 off,set sonoff_4CH cmd POWER4 on
wait 0,10   , aber der 2. befehl wird sofort nachgeschmissen

why?
Titel: Antw:wait klappt nicht.
Beitrag von: holle75 am 19 März 2021, 15:21:57
... glaube du mußt das in zwei Klammern packen:

(set sonoff_4CH cmd POWER4 off) (set sonoff_4CH cmd POWER4 on)
Titel: Antw:wait klappt nicht.
Beitrag von: satprofi am 19 März 2021, 15:33:29
hallo, danke. hatte ich auch, aber jetzt die löäsung gefunden:

([Raspbi_1] ne "present") (set sonoff_4CH cmd POWER4 off)
                          (set sonoff_4CH cmd POWER4 on)


erst jetzt greift das wait attribut.