Hallo,
ich möchte den Taupunkt aus 2 verschiedenen Devices errechnen.
espeasy01_t1 Temperature
und
espeasy01_h1 Humidity
das:
defmod dew_aussen dewpoint dewpoint espeasy01_t1 Temperature espeasy01_h1 Humidity dewpoint
klappt schonmal nicht. Ich habe auch sonst nichts gefunden.
Hätte jemand eine Idee hierzu?
Dankeschön
Hi,
die Doku sagt zu mir, dass das nicht geht.
https://commandref.fhem.de/#dewpoint
Würgaround: Du definierst im Temperature Device in userReadings welches die Humidity des anderen Devices enthält ;)
Gruß Otto
Hallo Otto,
Zitat von: Otto123 am 31 März 2021, 20:18:39
Würgaround: Du definierst im Temperature Device in userReadings welches die Humidity des anderen Devices enthält ;)
Gruß Otto
Ich bekomme es nicht hin, würdest Du ne Hilfestellung geben?
Besten Dank
Hi,
ich dachte so:
attr espeasy01_t1 userReadings Humidity:Temperature.* {ReadingsVal('espeasy01_h1','Humidity','')}
Gruß Otto
Guten Morgen,
Prima, klappt. Besten Dank dafür.
Jetzt viel lesen, um es zu verstehen.
Schönes Wochenende.