Nach Installation des Cul_HM Modules vom 3. April ist folgendes Problem aufgetreten:
Bei dem Heizkörperregler HM-CC-RT-DN bleibt das GetConfig hängen => timeout Register read.
Und der Fensterkontakt ließ sich nicht mehr peeren.
Gruß HJ
Hast du das beachtet? Hatte ich auch schon aber bedingt durch meine Ungeduld ...
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Pairen_bei_Firmware_1.5
Zitat
Pairen bei Firmware 1.5
Das nachfolgende Vorgehen bietet sich ab Firmware 1.5 ab, da sonst das pairen nicht erfolgreich sein wird:
Pairing wie angegeben
GetConfig erst, nachdem die Zeit von hmPairForSec abgelaufen ist
burstXmit
set <gerät> reset
set <gerät> unpair
harten HW Reset nach Handbuch am Gerät
erneut pairen
Der Tipp stammt aus diesem Beitrag im ELV Forum. Dies Vorgang konnte teilweise auch für Geräte mit Firmware 1.4 bestätigt werden.
Die Vorgeschichte ist etwas länger. Es lief alles bestens. Leider habe ich beim Schließen der Türe den FK beobachtet, der am Ende ein rotes LED Signal absetzte. Nochmals getestet und wieder rot. Und schon war der Abend versaut. Wollte den FK neu anlernen und nach reset dann auch neu peeren. Habe fast alle Hinweise beachtet. Erst nach dem Zurückspielen der alten CUL_HM war alles in weniger als 10 min erledigt. Deshalb die Vermutung, dass sich ein Fehler in das CUL_HM Modul eingeschlichen hat.
Gruß HJB
ZitatNach Installation des Cul_HM Modules vom 3. April ist folgendes Problem aufgetreten:
es gibt bereits ein neues update.
Danke Frank.
Gruß HJB