Internals:
CFGFN
DEF d0415cea 5
FUUID 608088da-f33f-752b-ea8b-34dc23d600e27cad
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 107
NAME BalkontuerWZ_5
NR 601
STATE wakeupInterval 86400 1
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 107
ZWDongle_0_RAWMSG 0004000503800336d000
ZWDongle_0_TIME 2021-04-22 07:40:31
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId d0415cea
isWakeUp 1
lastMsgSent 1619036960.30595
nodeIdHex 05
READINGS:
2021-04-21 22:29:18 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2021-04-22 07:40:31 alarm AccessControl: Window/Door is open, arg 000
2021-04-21 22:23:51 assocGroup_1 Max 5 Nodes ZWDongle_0
2021-04-21 22:23:51 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2021-04-21 22:23:50 assocGroups 2
2021-04-22 07:40:31 battery 54 %
2021-04-22 07:40:31 batteryPercent 54
2021-04-22 07:40:31 batteryState ok
2021-04-21 22:29:18 configBASICSETCommand Enabled
2021-04-21 22:29:18 configLevelOfLowBattery 20
2021-04-21 22:29:18 configValueOfTheBASICSET 255
2021-04-21 22:23:51 model HANK Electronics Ltd HKZW-DWS01 Door/Window Sensor
2021-04-21 22:23:51 modelConfig hank/hkzw-dws01.xml
2021-04-21 22:23:51 modelId 0208-0200-0008
2021-04-21 22:19:38 state wakeupInterval 86400 1
2021-04-21 22:29:20 timeToAck 0.031
2021-04-21 22:29:20 transmit OK
2021-04-21 22:19:41 zwavePlusInfo version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c00 userIcon:0c00
Attributes:
IODev ZWDongle_0
alias Balkontür WZ
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ALARM ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION BATTERY WAKE_UP POWERLEVEL CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY
devStateIcon open:fts_door_open@red .*:fts_door
icon fts_door
room Wohnzimmer
vclasses ALARM:5 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Der schickt scheinbar in die assocGroup_1 nur so "komische Sachen:
2021-04-21 22:31:50 ZWave BalkontuerWZ_5 alarm: AccessControl: Window/Door is open, arg 000
2021-04-21 22:31:54 ZWave BalkontuerWZ_5 alarm: AccessControl: Window/Door is closed, arg 000
Halt nicht direkt open/ closed zum state, wie stellt man das den an?
Das ist bei den "aktuellen" Sensoren normal; sie nutzen die ALARM-Class zur Meldung statt wie früher üblich SENSOR_BINARY.
Lösungsansätze zum Anpassen:
stateFormat-Ansatz: https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave-PHI_PST02-1A-T%C3%BCr-,_Bewegungs-,_Helligkeits-,_Temperatursensor#STATE_mit_open.2Fclosed_anzeigen
userReadings-Ansatz: https://forum.fhem.de/index.php/topic,74294.msg660361.html#msg660361
Gruß, Christian
vielen dank
attr BalkontuerWZ_5 stateFormat {(split(/,|is /, ReadingsVal($name,"alarm_AccessControl","")))[1]}