FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Tarja am 01 Mai 2021, 16:46:16

Titel: zeit gesteuertes "off"
Beitrag von: Tarja am 01 Mai 2021, 16:46:16
Hallo,
habe soeben mal wieder einen HM-LC-Sw4-PCB in Betrieb genommen. Nun fungiert er als eine Art Öffner/Stopp (1. Kanal) ; Schliesser/Stop (2. Kanal)

Dadurch muss der Öffner immer zuerst ausgeschaltet werden, bevor ich den Schliesser betätigen kann. Ich möchte das automatisch abfangen.

1. Jemand aktiviert Öffner und vergisst ihn zu deaktivieren
2. nach einer definierten Zeit z.B. 10sek. wird der Öffner wieder deaktiviert

Wie kann ich das am Einfachste realisieren?

Vielen Dank schon mal
Titel: Antw:zeit gesteuertes "off"
Beitrag von: Otto123 am 01 Mai 2021, 17:36:36
Hi,

Du meinst on-for-timer 10 ?
Oder register shOnTime ? Das zieht bei Tasterbetätigung am Gerät.

Gruß Otto
Titel: Antw:zeit gesteuertes "off"
Beitrag von: Zrrronggg! am 01 Mai 2021, 22:12:35
Anstatt on-for-timer könnte man auch

define act_on_oeffner-aktiviert notivy HM-LC-Sw4-PCB_K1:on.* defmod oeffner_ausschalten at +00:10:00 set HM-LC-Sw4-PCB_K1 off

nutzen. Das würde bei HM auch bei Betätigung am Gerät greifen.

Ausserdem könntest du bei jeder geplanten Betätigung des Kanals 2 (Schliesser) vorher den ersten Kanal ausschalten. (Das ginge natürlich nicht bei Betätigung am Gerät oder dirketer Kopplung mit einem Sender, weil dann das AuschaltenK1 immer nach dem einschalten K2 käme)
Titel: Antw:zeit gesteuertes "off"
Beitrag von: martinp876 am 02 Mai 2021, 13:33:51
Ich würde, wenn es wichtig ist,
1 die internen Peelings auf 10s stellen
2 das on Kommando verbiegen auf timed-on
3 ein notify einbauen wenn es wirklich kritisch ist
4 das on Kommando mit einem vorherigen off des partners kombinieren