Titel: OBIS Modul | Interval Parameter nach Update unwirksam
Beitrag von: Saphora am 13 Mai 2021, 23:05:39
Gute Abend,
soeben hatte ich FHEM aktualisiert.
Das Update der Module lief problemlos durch.
Allerdings ließt seit dem Update das OBIS Modul den Stromzähler sekündlich aus.
Der Parameter Internal hat keine Wirkung mehr.
Für das Logging ist das leider zu viel.
Ist das Problem bekannt?
Auch ein Raspi Restart hat nichts gebracht.

Danke für Hilfe.

Grüße Martin
Titel: Antw:OBIS Modul | Interval Parameter nach Update unwirksam
Beitrag von: Nighthawk am 14 Mai 2021, 03:04:56
Du musst seit einiger Zeit neben dem Intervall auch das Attribut PollingMode auf on setzen.
Eine Forumsuche hätte Dich sicher an den folgenden Thread gebracht: https://forum.fhem.de/index.php/topic,51948.msg1155567.html#msg1155567
Titel: Antw:OBIS Modul | Interval Parameter nach Update unwirksam
Beitrag von: Saphora am 14 Mai 2021, 12:52:20
Vielen Dank.
hatte gesucht, aber dann wohl übersehen.