Ich kämpfe seit längerem mit der Konfiguration eines Teams von (zur Zeit) 4 HM-SEC-SD-2. Ein entsprechendes Virtuelles Team Device und einen Virtuellem Button habe ich konfiguriert – ich vermute erfolgreich ;) wirklich testen konnte ich es noch nicht, denn ich kämpfe noch mit Konfigurationsproblemen der einzelnen Rauchmelder.
Bei zweien sehen die Internals/Readings/Attributes 'unauffällig' aus, lediglich protState/commState zeigt häufig CMDs_done_Errors:1 an. Ich habe aber den Eindruck das dies eher eine 'Krankheit' von HomeMatic ist, ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren...
Der eine Rauchmelder (in meiner Zählung Nummer 3) zeigt im Bereich Pairing PairedTo/R-pairCentral 0x000000 an und nicht die DeviceID meiner VCCU. Bei den beiden anderen Rauchmeldern ist hier in beiden Feldern die VCCU DEFID 9A7137 eingetragen. Außerdem ist bei diesem Device das Attribut peerIDs mit dem Tupel 00000000,5B75FE01 befüllt. Bei den beiden anderen ist hier lediglich 0 eingetragen. Darüber hinaus scheint 5B75FE01 den Kanal 1 des vierten Rauchmelders zu referenzieren...?!
Der vierte Rauchmelder zeigt in PairedTo 0x000000 und R-pairCentral set_0x9A7137 – hier scheint das Pairing zu hängen?
Rauchmelder 3 und 4 melden im state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead. Ich nehme an dieser State resultiert aus meinen getConfig Requests.
Ich vermute das ich bei den beiden Meldern 3 und 4 den Weg über ein zurücksetzen auf Werkseinstellungen gehen muß und anschließend mit der Konfiguration von vorne zu beginnen ist. Was ist diesbezüglich in FHEM zu beachten? Reicht es die beiden Devices zu löschen und einen Re-Start durchzuführen oder müssen vorher irgendwelche Kommandos/Konfigurationsschritte durchgeführt werden? Reicht das Löschen und Neu-Starten um eventuelle Effekte meiner Verschlimmbesserung zu heilen?
Leider konnte ich in der Forensuche keinen Thread finden der mir weitergeholfen hat. Gibt es bereits einen passenden Thread zum Thema, oder ein besseres Stichwort zur Suche, dann würde ich gerne die Informationen dort nutzen um einen Schritt nach vorne zu kommen.
Vielen Dank
thomas
nichts löschen, nichts resetten, sondern immer nur drüber pairen.
das wiki zum sd hast du gelesen?
hminfo configcheck sollte genügend fehler anzeigen, die du abarbeiten musst.
Hi,
was den potentiellen Helfern helfen würde: je ein list von der VCCU, von den IOs, von den Rauchmeldern, vom Virtuelles Team Device, vom Teamlead.
ZitatDarüber hinaus scheint 5B75FE01 den Kanal 1 des vierten Rauchmelders zu referenzieren...?!
Wenn es so ist, ist es ein Fehler. Dann solltest Du bevor Du weiter machst diesen peer wieder löschen.
Aber erstmal das tun was Frank gesagt hat!
Und primär das Pairing in Ordnung bringen, wenn das nicht ordentlich ist, erzeugt jede weitere Aktion nur Wärme!
Gruß Otto
Vielen Dank für die ersten Hinweise und letztendlich die Bestätigung da es sich um äußerst zickige Devices handelt :-\ Ich werde wohl für meine noch fehlenden Sensoren einen Technologiewechsel vornehmen...
Ist mit einer Liste der Devices die Raw Definition gemeint?
VCCU:
defmod VCCU CUL_HM 9A7137
attr VCCU .mId FFF0
attr VCCU IODev CUL_IO01
attr VCCU IOList CUL_IO01
attr VCCU expert defReg,rawReg
attr VCCU hmKey 01:#########################
attr VCCU icon control_building_s_og
attr VCCU model CCU-FHEM
attr VCCU room CUL_HM
attr VCCU subType virtual
attr VCCU webCmd virtual:update
CUL:
defmod CUL_IO01 CUL /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400 0000
attr CUL_IO01 hmId 9A7137
attr CUL_IO01 icon cul_cul
attr CUL_IO01 rfmode HomeMatic
attr CUL_IO01 room CUL_HM
Team Device:
defmod rauchmelder_Team_Device_DG CUL_HM 019964
attr rauchmelder_Team_Device_DG .mId FFF1
attr rauchmelder_Team_Device_DG IODev CUL_IO01
attr rauchmelder_Team_Device_DG IOgrp VCCU:CUL_IO01
attr rauchmelder_Team_Device_DG expert defReg,rawReg
attr rauchmelder_Team_Device_DG icon secur_smoke_detector
attr rauchmelder_Team_Device_DG model VIRTUAL
attr rauchmelder_Team_Device_DG room CUL_HM
attr rauchmelder_Team_Device_DG subType virtual
attr rauchmelder_Team_Device_DG webCmd virtual
Teamlead:
defmod rauchmelder_Team_DG CUL_HM 01996401
attr rauchmelder_Team_DG devStateIcon off:general_ok .*:secur_alarm
attr rauchmelder_Team_DG icon file_json-ld2
attr rauchmelder_Team_DG model VIRTUAL
attr rauchmelder_Team_DG peerIDs 64C27A01,64C30301,64C32001
attr rauchmelder_Team_DG webCmd press short:press long
Rauchmelder 1 – von dem nehme ich an das er erfolgreich konfiguriert und eingebunden ist...
defmod rauchmelder_Fabian CUL_HM 64C27A
attr rauchmelder_Fabian .mId 00AA
attr rauchmelder_Fabian IODev CUL_IO01
attr rauchmelder_Fabian IOgrp VCCU:CUL_IO01
attr rauchmelder_Fabian actCycle 099:00
attr rauchmelder_Fabian actStatus alive
attr rauchmelder_Fabian autoReadReg 4_reqStatus
attr rauchmelder_Fabian devStateIcon off:general_ok .*:secur_alarm
attr rauchmelder_Fabian expert defReg,rawReg
attr rauchmelder_Fabian firmware 1.0
attr rauchmelder_Fabian icon secur_smoke_detector
attr rauchmelder_Fabian model HM-SEC-SD-2
attr rauchmelder_Fabian msgRepeat 1
attr rauchmelder_Fabian peerIDs 00000000,01996401
attr rauchmelder_Fabian room Fabian
attr rauchmelder_Fabian serialNr OEQ2012374
attr rauchmelder_Fabian subType smokeDetector
attr rauchmelder_Fabian webCmd statusRequest
Rauchmelder 2 – dieser zeigt immer wieder Kommunikationsprobleme und im configCheck wird er unter peer not verified. Check that peer is set on both sides aufgeführt...
defmod rauchmelder_Schlafzimmer CUL_HM 64C320
attr rauchmelder_Schlafzimmer .mId 00AA
attr rauchmelder_Schlafzimmer IODev CUL_IO01
attr rauchmelder_Schlafzimmer IOgrp VCCU:CUL_IO01
attr rauchmelder_Schlafzimmer actCycle 099:00
attr rauchmelder_Schlafzimmer actStatus alive
attr rauchmelder_Schlafzimmer autoReadReg 4_reqStatus
attr rauchmelder_Schlafzimmer devStateIcon off:general_ok .*:secur_alarm
attr rauchmelder_Schlafzimmer expert defReg,rawReg
attr rauchmelder_Schlafzimmer firmware 1.0
attr rauchmelder_Schlafzimmer icon secur_smoke_detector
attr rauchmelder_Schlafzimmer model HM-SEC-SD-2
attr rauchmelder_Schlafzimmer msgRepeat 1
attr rauchmelder_Schlafzimmer peerIDs peerUnread
attr rauchmelder_Schlafzimmer room Schlafzimmer
attr rauchmelder_Schlafzimmer serialNr OEQ2012844
attr rauchmelder_Schlafzimmer subType smokeDetector
attr rauchmelder_Schlafzimmer webCmd statusRequest
Rauchmelder 3 – hier hat das Pairing nicht funktioniert und im Peering taucht nicht der Team Lead auf...
defmod rauchmelder_Leoni CUL_HM 64C303
attr rauchmelder_Leoni .mId 00AA
attr rauchmelder_Leoni IODev CUL_IO01
attr rauchmelder_Leoni IOgrp VCCU:CUL_IO01
attr rauchmelder_Leoni actCycle 099:00
attr rauchmelder_Leoni actStatus alive
attr rauchmelder_Leoni autoReadReg 4_reqStatus
attr rauchmelder_Leoni devStateIcon off:general_ok .*:secur_alarm
attr rauchmelder_Leoni expert defReg,rawReg
attr rauchmelder_Leoni firmware 1.0
attr rauchmelder_Leoni icon secur_smoke_detector
attr rauchmelder_Leoni model HM-SEC-SD-2
attr rauchmelder_Leoni msgRepeat 1
attr rauchmelder_Leoni peerIDs 00000000,5B75FE01
attr rauchmelder_Leoni room Leoni
attr rauchmelder_Leoni serialNr OEQ2012875
attr rauchmelder_Leoni subType smokeDetector
attr rauchmelder_Leoni webCmd statusRequest
Rauchmelder 4 – hier hat das Pairing nicht funktioniert...
defmod rauchmelder_Wohnzimmer CUL_HM 5B75FE
attr rauchmelder_Wohnzimmer .mId 00AA
attr rauchmelder_Wohnzimmer IODev CUL_IO01
attr rauchmelder_Wohnzimmer IOgrp VCCU:CUL_IO01
attr rauchmelder_Wohnzimmer actCycle 099:00
attr rauchmelder_Wohnzimmer actStatus alive
attr rauchmelder_Wohnzimmer autoReadReg 4_reqStatus
attr rauchmelder_Wohnzimmer expert defReg,rawReg
attr rauchmelder_Wohnzimmer firmware 1.0
attr rauchmelder_Wohnzimmer icon secur_smoke_detector
attr rauchmelder_Wohnzimmer model HM-SEC-SD-2
attr rauchmelder_Wohnzimmer msgRepeat 1
attr rauchmelder_Wohnzimmer peerIDs 00000000
attr rauchmelder_Wohnzimmer room Wohnzimmer
attr rauchmelder_Wohnzimmer serialNr OEQ0750590
attr rauchmelder_Wohnzimmer subType smokeDetector
attr rauchmelder_Wohnzimmer webCmd statusRequest
Als erstes versuche ich jetzt das Peering für Nummer 2 durch Wiederholung zu fixen und für Nummer 3 den falschen Peer zu entfernen.
Nein, mit list ist list gemeint :o - sonst hätte ich raw Definition gesagt :D
list VCCU
usw.
??? das sind aber seeeehr längliche Reports, ist alles relevant oder nur eine spezifische Teilmenge?
VCCU
Internals:
.triggerUsed 1
CUL_IO01_MSGCNT 531
CUL_IO01_RAWMSG A0E718202203C2B2019EB010118003B::-65:CUL_IO01
CUL_IO01_RSSI -65
CUL_IO01_TIME 2021-05-18 18:19:21
DEF 9A7137
FUUID 5f815e86-f33f-cc95-ddec-62a8781c02e218bb
IODev CUL_IO01
LASTInputDev CUL_IO01
MSGCNT 531
NAME VCCU
NOTIFYDEV global
NR 40
NTFY_ORDER 50-VCCU
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
assignedIOs CUL_IO01
channel_01 VCCU_Btn1
protSnd 2 last_at:2021-05-18 15:18:32
protState CMDs_done
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2021-05-18 11:02:52 IODev CUL_IO01
2021-05-18 13:41:52 IOopen 1
2021-05-18 18:17:31 cfgState ok
2021-05-18 15:18:32 commState CMDs_done
2021-05-18 17:48:09 hmPair name:rauchmelder_Wohnzimmer SN:OEQ0750590 model:HM-SEC-SD-2
2021-05-18 15:18:32 state CMDs_done
2020-10-16 09:18:57 unknown_129D67 received
2021-05-18 18:14:02 unknown_18261B received
2021-05-18 18:17:13 unknown_1C4C18 received
2021-05-08 05:56:00 unknown_1C73DD received
2021-05-18 18:09:27 unknown_1DAB01 received
2021-04-08 07:08:42 unknown_1E5329 received
2021-05-18 18:19:21 unknown_203C2B received
2021-04-23 08:19:28 unknown_290255 received
2021-05-18 18:16:24 unknown_2D5F3C received
2021-05-18 16:49:06 unknown_2E84DE received
2021-05-18 17:42:40 unknown_53CB6B received
2021-05-18 16:44:28 unknown_5B072D received
2021-05-18 17:59:16 unknown_5D0BFA received
2021-05-18 18:18:01 unknown_60DAB0 received
2021-05-16 13:16:15 unknown_620045 received
2021-05-16 13:15:05 unknown_62005F received
2021-05-18 17:07:39 unknown_6497D6 received
2021-05-18 18:10:48 unknown_64981B received
2021-05-18 15:08:51 unknown_64B577 received
2021-05-17 15:52:29 unknown_65F45A received
2021-05-18 12:28:44 unknown_6660FF received
2021-05-18 18:16:07 unknown_6821FB received
2020-10-18 12:40:03 unknown_7139CF received
2021-05-18 18:14:10 unknown_71E67C received
2021-01-12 14:49:06 unknown_788A60 received
2020-10-05 19:17:08 unknown_BB5410 received
2021-05-18 17:44:14 unknown_BB5433 received
helper:
HM_CMDNR 88
mId FFF0
peerFriend -
peerOpt -:virtual
regLst
rxType 1
ack:
cmds:
TmplKey :no:1621328574.17603
TmplTs 1621328574.17603
cmdKey 0:1:1::VCCU:FFF0:01:
cmdLst:
assignIO -IO- [({set}|unset)]
clear [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
defIgnUnknown noArg
hmPairForSec [-sec-]
hmPairSerial -serial-
update noArg
virtual [(1..50;1|{1})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
listDevice noArg
param -param-
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
prefIO
vccu VCCU
ioList:
CUL_IO01
mRssi:
mNo
io:
CUL_IO01:
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
vrt 1
tmpl:
Attributes:
.mId FFF0
IODev CUL_IO01
IOList CUL_IO01
expert defReg,rawReg
hmKey 01:######################
icon control_building_s_og
model CCU-FHEM
room CUL_HM
subType virtual
webCmd virtual:update
CUL
Internals:
CMDS ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
CUL_IO01_MSGCNT 1588
CUL_IO01_TIME 2021-05-18 18:24:36
Clients :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
DEF /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400 0000
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400
FD 10
FHTID 0000
FUUID 5f815e82-f33f-cc95-f322-5cdb24bd3b2231e4
NAME CUL_IO01
NR 34
NR_CMD_LAST_H 23
PARTIAL
RAWMSG A0CFE86701D8E9900000000DF3201
RSSI -73.5
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.67 nanoCUL868
initString X21
Ar
owner_CCU VCCU
.attraggr:
.attrminint:
.clientArray:
CUL_HM
MatchList:
1:CUL_HM ^A....................
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
D:CUL_IR ^I............
H:STACKABLE_CC ^\*
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
READINGS:
2021-05-18 11:02:52 cmds A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2021-05-18 18:24:36 state Initialized
XMIT_TIME:
1621352188.346
1621352238.33979
1621352243.10356
1621352339.91809
1621352340.45638
1621352343.58633
1621352344.13174
1621352581.48112
1621352581.58021
1621352586.30373
1621352654.41483
1621352654.68665
1621352658.7387
1621352889.82658
1621352890.09863
1621352890.38629
1621352890.67442
1621352890.96159
1621352891.24877
1621353090.10681
1621354167.62611
1621354167.72433
1621355076.39106
helper:
000000:
QUEUE:
125C43:
QUEUE:
18DF82:
QUEUE:
191101:
QUEUE:
1D8E99:
QUEUE:
2019EB:
QUEUE:
4F121B:
QUEUE:
5B75FE:
QUEUE:
64C27A:
QUEUE:
64C303:
QUEUE:
64C320:
QUEUE:
Attributes:
hmId 9A7137
icon cul_cul
rfmode HomeMatic
room CUL_HM
Team Device
Internals:
.triggerUsed 1
DEF 019964
FUUID 5f815e86-f33f-cc95-7805-7efeb9fc11f3f670
IODev CUL_IO01
NAME rauchmelder_Team_Device_DG
NOTIFYDEV global
NR 251
NTFY_ORDER 50-rauchmelder_Team_Device_DG
STATE Info_Cleared
TYPE CUL_HM
channel_01 rauchmelder_Team_DG
protState Info_Cleared
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2021-05-18 11:02:53 IODev CUL_IO01
2021-05-18 18:17:31 cfgState ok
2021-05-18 12:53:35 commState Info_Cleared
2021-05-18 12:53:35 state Info_Cleared
helper:
HM_CMDNR 155
mId FFF1
peerFriend -
peerOpt -:virtual
regLst 0
rxType 1
cmds:
TmplKey :no:1621328574.23817
TmplTs 1621328574.23817
cmdKey 0:1:1::rauchmelder_Team_Device_DG:FFF1:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getDevInfo noArg
raw -data- [...]
reset noArg
unpair noArg
virtual [(1..50;1|{1})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
vccu VCCU
prefIO:
CUL_IO01
mRssi:
mNo
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
vrt 1
tmpl:
Attributes:
.mId FFF1
IODev CUL_IO01
IOgrp VCCU:CUL_IO01
expert defReg,rawReg
icon secur_smoke_detector
model VIRTUAL
room CUL_HM
subType virtual
webCmd virtual
Team Lead
Internals:
.triggerUsed 1
DEF 01996401
FUUID 60a2a331-f33f-cc95-9c5e-9ab2be2e1e1d4842
NAME rauchmelder_Team_DG
NOTIFYDEV global
NR 285
NTFY_ORDER 50-rauchmelder_Team_DG
STATE MISSING ACK
TESTNR 1
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device rauchmelder_Team_Device_DG
peerList rauchmelder_Fabian,rauchmelder_Leoni,rauchmelder_Schlafzimmer
sdTeam sdLead
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2021-05-18 17:38:59 .associatedWith rauchmelder_Team_DG,rauchmelder_Team_Device_DG,rauchmelder_Team_Device_DG,rauchmelder_Leoni,rauchmelder_Schlafzimmer,rauchmelder_Fabian
2021-05-17 19:54:35 aesCBCCounter 0000BD
2021-05-18 18:17:31 cfgState PeerVerf
2021-05-18 12:53:35 commState Info_Cleared
2021-05-17 19:55:06 eventNo 03
2021-05-17 19:55:06 level 0
2021-05-18 17:38:59 peerList rauchmelder_Fabian,rauchmelder_Leoni,rauchmelder_Schlafzimmer
2021-05-17 19:33:30 press_broadcast short cnt: 1
2021-05-17 19:55:06 smoke_detect none
2021-05-18 17:38:59 state MISSING ACK
2021-05-17 19:36:48 teamCall from rauchmelder_Team_Device_DG:02
helper:
fkt sdLead2
peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
peerIDsState incomplete
peerOpt -:virtual
regLst
cfgChk:
idPz02 p:rauchmelder_Leoni
p:rauchmelder_Schlafzimmer
cmds:
TmplKey rauchmelder_Fabian,rauchmelder_Leoni,rauchmelder_Schlafzimmer:no:1621328574.2381
TmplTs 1621328574.2381
cmdKey 1:0:1:sdLead2:rauchmelder_Team_Device_DG:FFF1:01:rauchmelder_Fabian,rauchmelder_Leoni,rauchmelder_Schlafzimmer
cmdLst:
alarmOff noArg
alarmOn noArg
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
peerSmart -peerOpt-
postEvent -condition-
press [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
pressL [(-peer-|{all})]
pressS [(-peer-|{all})]
teamCall [(1..255;1)]
tplSet_0 -tplChan-
tplSet_rauchmelder_Fabian -tplPeer-
tplSet_rauchmelder_Leoni -tplPeer-
tplSet_rauchmelder_Schlafzimmer -tplPeer-
lst:
condition slider,0,1,255
peer rauchmelder_Fabian,rauchmelder_Leoni,rauchmelder_Schlafzimmer
peerOpt HM_6568A0_Btn_01,HM_6568A0_Btn_02,HM_6568A0_Btn_03,HM_6568A0_Btn_04,HM_6568A0_Btn_05,HM_6568A0_Btn_06,HM_6568A0_Btn_07,HM_6568A0_Btn_08,VCCU_Btn1,rauchmelder_Fabian,rauchmelder_Leoni,rauchmelder_Schlafzimmer,rauchmelder_Wohnzimmer,thermostat_BlauesBad_Heizung_WindowRec,thermostat_BlauesBad_Heizung_remote,thermostat_Eszecke_WindowRec,thermostat_Eszecke_remote,thermostat_Fabian_Heizung_WindowRec,thermostat_Fabian_Heizung_remote,thermostat_Fabian_WindowRec,thermostat_Fabian_remote,tuer_Balkon_Leoni
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
peerIDsH:
64C27A01 rauchmelder_Fabian_chn-01
64C30301 rauchmelder_Leoni_chn-01
64C32001 rauchmelder_Schlafzimmer_chn-01
role:
chn 1
vrt 1
tmpl:
Attributes:
devStateIcon off:general_ok .*:secur_alarm
icon file_json-ld2
model VIRTUAL
peerIDs 64C27A01,64C30301,64C32001
webCmd press short:press long
Rauchmelder 1
Internals:
.triggerUsed 1
CUL_IO01_MSGCNT 17
CUL_IO01_RAWMSG A0DCFA61064C27A9A713706010000::-86:CUL_IO01
CUL_IO01_RSSI -86
CUL_IO01_TIME 2021-05-18 13:51:13
DEF 64C27A
FUUID 5f815e86-f33f-cc95-b943-b34a3fec6a0b5ac3
IODev CUL_IO01
LASTInputDev CUL_IO01
MSGCNT 17
NAME rauchmelder_Fabian
NOTIFYDEV global
NR 208
NTFY_ORDER 50-rauchmelder_Fabian
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:CF - t:10 s:64C27A d:9A7137 06010000
peerList rauchmelder_Team_DG
protCmdDel 1
protLastRcv 2021-05-18 13:51:13
protRcv 9 last_at:2021-05-18 13:51:13
protResnd 2 last_at:2021-05-18 11:50:35
protResndFail 1 last_at:2021-05-18 11:50:39
protSnd 11 last_at:2021-05-18 13:51:13
protSndB 4 last_at:2021-05-18 11:50:35
protState CMDs_done
rssi_CUL_IO01 cnt:1 min:-81 max:-81 avg:-81 lst:-81
rssi_at_CUL_IO01 cnt:17 min:-86 max:-58.5 avg:-61.88 lst:-86
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2021-05-18 11:34:09 .D-devInfo 000100
2021-05-18 11:34:09 .D-stc CE
2020-10-17 16:06:44 .R-devRepeatCntMax 0
2021-05-18 11:35:15 .associatedWith rauchmelder_Fabian,rauchmelder_Fabian,rauchmelder_Team_DG
2021-05-18 11:35:15 .peerListRDate 2021-05-18 11:35:15
2021-05-18 13:51:13 .protLastRcv 20210518135113
2021-05-18 11:12:53 Activity alive
2021-05-18 11:50:33 CommandAccepted yes
2021-05-18 11:34:09 D-firmware 1.0
2021-05-18 11:34:09 D-serialNr OEQ2012374
2021-05-18 11:02:53 IODev CUL_IO01
2021-05-18 11:35:15 PairedTo 0x9A7137
2020-10-17 16:06:44 R-pairCentral 0x9A7137
2021-05-18 11:35:15 RegL_00. 00:00 02:01 0A:9A 0B:71 0C:37 16:00 1F:00
2021-05-18 11:50:33 aesCommToDev ok
2021-05-18 11:50:33 aesKeyNbr 00
2021-05-18 13:51:13 alarmTest ok
2021-05-18 13:51:13 battery ok
2021-05-18 18:17:31 cfgState ok
2021-05-18 13:51:13 commState CMDs_done
2021-05-18 13:51:13 level 0
2021-05-18 11:35:15 peerList rauchmelder_Team_DG
2021-05-07 06:35:58 powerOn 2021-05-07 06:35:58
2021-05-18 13:51:13 recentStateType info
2021-05-18 11:35:15 sdRepeat off
2021-05-18 13:51:13 smokeChamber ok
2021-05-17 19:55:06 smoke_detect none
2021-05-18 13:51:13 state off
2021-05-17 19:36:48 teamCall from rauchmelder_Team_Device_DG:02
helper:
AESreqAck D3A25DEF
HM_CMDNR 207
cSnd 019A713764C27A00040000000000,019A713764C27A0103
cfgStateUpdt 0
mId 00AA
peerFriend peerSD
peerIDsRaw ,01996401,00000000
peerIDsState complete
peerOpt p:smokeDetector
regLst 0
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey rauchmelder_Team_DG:no:1621328574.19524
TmplTs 1621328574.19524
cmdKey 1:1:0::rauchmelder_Fabian:00AA:01:rauchmelder_Team_DG
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [({actor})]
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
statusRequest noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
tplSet_rauchmelder_Team_DG -tplPeer-
unpair noArg
lst:
condition Smoke Alarm,no alarm,tone off
peer rauchmelder_Team_DG
peerOpt VCCU_Btn1,rauchmelder_Leoni,rauchmelder_Schlafzimmer,rauchmelder_Team_DG,rauchmelder_Wohnzimmer
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +64C27A,00,01,00
nextSend 1621338673.92896
rxt 0
vccu VCCU
p:
64C27A
00
01
00
prefIO:
CUL_IO01
mRssi:
mNo CF
io:
CUL_IO01:
-84
-84
peerIDsH:
00000000 broadcast
01996401 rauchmelder_Team_DG
prt:
bErr 0
sProc 0
helper:
prt:
rspWait:
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
rpt:
IO CUL_IO01
flg A
ts 1621338673.82982
ack:
HASH(0x3acaf80)
CF80029A713764C27A00
rssi:
CUL_IO01:
avg -81
cnt 1
lst -81
max -81
min -81
at_CUL_IO01:
avg -61.8823529411765
cnt 17
lst -86
max -58.5
min -86
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
.mId 00AA
IODev CUL_IO01
IOgrp VCCU:CUL_IO01
actCycle 099:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon off:general_ok .*:secur_alarm
expert defReg,rawReg
firmware 1.0
icon secur_smoke_detector
model HM-SEC-SD-2
msgRepeat 1
peerIDs 00000000,01996401
room Fabian
serialNr OEQ2012374
subType smokeDetector
webCmd statusRequest
Rauchmelder 2
Internals:
.triggerUsed 1
CUL_IO01_MSGCNT 64
CUL_IO01_RAWMSG A0EBE800264C3209A7137004061FFC1::-55.5:CUL_IO01
CUL_IO01_RSSI -55.5
CUL_IO01_TIME 2021-05-18 17:39:04
DEF 64C320
FUUID 5f815e86-f33f-cc95-ca80-f3126144924207e3
IODev CUL_IO01
LASTInputDev CUL_IO01
MSGCNT 64
NAME rauchmelder_Schlafzimmer
NOTIFYDEV global
NR 215
NTFY_ORDER 50-rauchmelder_Schlafzimmer
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:BE - t:02 s:64C320 d:9A7137 004061FFC1
protCmdDel 7
protLastRcv 2021-05-18 17:39:04
protRcv 13 last_at:2021-05-18 17:39:04
protResnd 7 last_at:2021-05-18 17:39:03
protResndFail 5 last_at:2021-05-18 13:45:27
protSnd 15 last_at:2021-05-18 17:39:04
protSndB 12 last_at:2021-05-18 17:39:03
protState CMDs_done
rssi_CUL_IO01 cnt:1 min:-83 max:-83 avg:-83 lst:-83
rssi_at_CUL_IO01 cnt:64 min:-65.5 max:-53.5 avg:-59.4 lst:-55.5
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2021-05-18 13:45:23 .D-devInfo 000100
2021-05-18 13:45:23 .D-stc CE
2020-10-03 12:15:05 .R-devRepeatCntMax 0
2021-05-18 13:42:50 .associatedWith rauchmelder_Schlafzimmer,rauchmelder_Schlafzimmer
2021-05-18 12:59:34 .peerListRDate 2021-05-18 12:59:34
2021-05-18 17:39:04 .protLastRcv 20210518173904
2021-05-18 13:42:54 Activity alive
2021-05-18 17:39:04 CommandAccepted yes
2021-05-18 13:45:23 D-firmware 1.0
2021-05-18 13:45:23 D-serialNr OEQ2012844
2021-05-18 11:02:53 IODev CUL_IO01
2021-05-18 13:38:34 PairedTo 0x9A7137
2021-05-18 13:42:45 R-pairCentral set_0x9A7137
2021-05-18 17:00:26 RegL_00.
2021-05-18 17:39:04 aesCommToDev ok
2021-05-18 17:39:04 aesKeyNbr 02
2021-05-18 17:17:48 alarmTest ok
2021-05-18 17:17:48 battery ok
2021-05-18 18:17:31 cfgState updating
2021-05-18 17:39:04 commState CMDs_done
2021-05-18 17:17:48 level 0
2021-05-18 17:17:48 recentStateType info
2021-05-18 13:42:45 sdRepeat invalid
2021-05-18 17:17:48 smokeChamber ok
2021-05-17 19:55:06 smoke_detect none
2021-05-18 17:17:48 state off
2021-05-17 19:36:48 teamCall from rauchmelder_Team_Device_DG:02
helper:
HM_CMDNR 190
cSnd 019A713764C320010E,019A713764C32001010199640100
cfgStateUpdt 0
getCfgListNo
mId 00AA
peerFriend peerSD
peerIDsState peerUnread
peerOpt p:smokeDetector
regLst 0
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
cfgChk:
idPz00 fail
idRc01 RegL_00.
cmds:
TmplKey :no:1621338170.48738
TmplTs 1621338170.48738
cmdKey 1:1:0::rauchmelder_Schlafzimmer:00AA:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [({actor})]
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
statusRequest noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition Smoke Alarm,no alarm,tone off
peer
peerOpt VCCU_Btn1,rauchmelder_Fabian,rauchmelder_Leoni,rauchmelder_Team_DG,rauchmelder_Wohnzimmer
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +64C320,00,01,00
nextSend 1621352344.51658
rxt 0
vccu VCCU
p:
64C320
00
01
00
prefIO:
CUL_IO01
mRssi:
mNo BE
io:
CUL_IO01:
-49.5
-49.5
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
helper:
prt:
rspWait:
q:
qReqConf 00
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
rssi:
CUL_IO01:
avg -83
cnt 1
lst -83
max -83
min -83
at_CUL_IO01:
avg -59.40625
cnt 64
lst -55.5
max -53.5
min -65.5
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:9A 0B:71 0C:37
tmpl:
Attributes:
.mId 00AA
IODev CUL_IO01
IOgrp VCCU:CUL_IO01
actCycle 099:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon off:general_ok .*:secur_alarm
expert defReg,rawReg
firmware 1.0
icon secur_smoke_detector
model HM-SEC-SD-2
msgRepeat 1
peerIDs peerUnread
room Schlafzimmer
serialNr OEQ2012844
subType smokeDetector
webCmd statusRequest
Rauchmelder 3
Internals:
.triggerUsed 1
CUL_IO01_MSGCNT 22
CUL_IO01_RAWMSG A11D9A00264C3039A7137043B0E95DBAA2500::-61:CUL_IO01
CUL_IO01_RSSI -61
CUL_IO01_TIME 2021-05-18 17:44:14
DEF 64C303
FUUID 5f815e86-f33f-cc95-0363-07e6741747236a72
IODev CUL_IO01
LASTInputDev CUL_IO01
MSGCNT 22
NAME rauchmelder_Leoni
NOTIFYDEV global
NR 106
NTFY_ORDER 50-rauchmelder_Leoni
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:D9 - t:02 s:64C303 d:9A7137 043B0E95DBAA2500
peerList rauchmelder_Wohnzimmer
protCmdDel 13
protErrIoAttack 2 last_at:2021-05-18 13:47:21
protErrIoId_5B75FE 2 last_at:2021-05-18 13:47:21
protLastRcv 2021-05-18 17:44:14
protRcv 14 last_at:2021-05-18 17:44:14
protResnd 5 last_at:2021-05-18 17:44:18
protResndFail 5 last_at:2021-05-18 17:44:22
protSnd 12 last_at:2021-05-18 17:44:14
protSndB 9 last_at:2021-05-18 17:44:18
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_CUL_IO01 cnt:1 min:-51 max:-51 avg:-51 lst:-51
rssi_at_CUL_IO01 cnt:22 min:-66 max:-58.5 avg:-63.02 lst:-61
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2021-05-18 17:44:14 .D-devInfo 000100
2021-05-18 17:44:14 .D-stc CE
2021-05-17 19:30:07 .R-devRepeatCntMax 0
2021-05-18 17:44:19 .associatedWith rauchmelder_Leoni,rauchmelder_Leoni,rauchmelder_Wohnzimmer
2021-05-18 11:14:44 .peerListRDate 2021-05-18 11:14:44
2021-05-18 17:44:14 .protLastRcv 20210518174414
2021-05-18 17:52:54 Activity alive
2021-05-18 13:47:21 CommandAccepted yes
2021-05-18 17:44:14 D-firmware 1.0
2021-05-18 17:44:14 D-serialNr OEQ2012875
2021-05-18 11:02:53 IODev CUL_IO01
2021-05-18 11:14:44 PairedTo 0x000000
2021-05-18 13:47:20 R-pairCentral set_0x9A7137
2021-05-18 13:47:25 SDteam add_rauchmelder_Wohnzimmer
2021-05-18 17:44:14 aesCommToDev fail
2021-05-18 17:44:14 aesKeyNbr 00
2021-05-18 13:47:25 aesReqTo rauchmelder_Wohnzimmer
2021-05-18 17:43:06 alarmTest ok
2021-05-18 17:43:06 battery ok
2021-05-18 18:17:31 cfgState updating
2021-05-18 17:44:22 commState CMDs_done_Errors:1
2021-05-18 17:43:06 level 0
2021-05-18 17:44:19 peerList rauchmelder_Wohnzimmer
2021-05-18 17:43:06 recentStateType info
2021-05-18 13:47:21 sabotageAttackId_ErrIoId_5B75FE cnt:2
2021-05-18 13:47:21 sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 2
2021-05-18 17:44:14 sdRepeat invalid
2021-05-18 17:43:06 smokeChamber ok
2021-05-17 19:55:06 smoke_detect none
2021-05-18 17:44:22 state MISSING ACK
2021-05-17 19:36:48 teamCall from rauchmelder_Team_Device_DG:02
helper:
AESreqAck 94755C7A
HM_CMDNR 217
cSnd 019A713764C303010E,019A713764C30300050000000000
cfgStateUpdt 0
getCfgListNo
mId 00AA
peerFriend peerSD
peerIDsRaw ,5B75FE01,00000000
peerIDsState complete
peerOpt p:smokeDetector
regLst 0
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
ack:
cfgChk:
idRc01 RegL_00.
cmds:
TmplKey rauchmelder_Wohnzimmer:no:1621352659.41614
TmplTs 1621352659.41614
cmdKey 1:1:0::rauchmelder_Leoni:00AA:01:rauchmelder_Wohnzimmer
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [({actor})]
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
statusRequest noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
tplSet_rauchmelder_Wohnzimmer -tplPeer-
unpair noArg
lst:
condition Smoke Alarm,no alarm,tone off
peer rauchmelder_Wohnzimmer
peerOpt VCCU_Btn1,rauchmelder_Fabian,rauchmelder_Schlafzimmer,rauchmelder_Team_DG,rauchmelder_Wohnzimmer
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +64C303,00,01,00
nextSend 1621352654.78297
rxt 0
vccu VCCU
p:
64C303
00
01
00
prefIO:
CUL_IO01
mRssi:
mNo D9
io:
CUL_IO01:
-57
-57
peerIDsH:
00000000 broadcast
5B75FE01 rauchmelder_Wohnzimmer_chn-01
prt:
bErr 0
sProc 0
helper:
prt:
rspWait:
q:
qReqConf 00
qReqStat 00
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
rssi:
CUL_IO01:
avg -51
cnt 1
lst -51
max -51
min -51
at_CUL_IO01:
avg -63.0227272727273
cnt 22
lst -61
max -58.5
min -66
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:9A 0B:71 0C:37
tmpl:
Attributes:
.mId 00AA
IODev CUL_IO01
IOgrp VCCU:CUL_IO01
actCycle 099:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon off:general_ok .*:secur_alarm
expert defReg,rawReg
firmware 1.0
icon secur_smoke_detector
model HM-SEC-SD-2
msgRepeat 1
peerIDs 00000000,5B75FE01
room Leoni
serialNr OEQ2012875
subType smokeDetector
webCmd statusRequest
Rauchmelder 4
Internals:
.triggerUsed 1
CUL_IO01_MSGCNT 22
CUL_IO01_RAWMSG A0ED980025B75FE9A7137009A846358::-58:CUL_IO01
CUL_IO01_RSSI -58
CUL_IO01_TIME 2021-05-18 17:48:11
DEF 5B75FE
FUUID 5f815e86-f33f-cc95-6d11-e6f6da9cfcc38c58
IODev CUL_IO01
LASTInputDev CUL_IO01
MSGCNT 22
NAME rauchmelder_Wohnzimmer
NOTIFYDEV global
NR 256
NTFY_ORDER 50-rauchmelder_Wohnzimmer
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:D9 - t:02 s:5B75FE d:9A7137 009A846358
protLastRcv 2021-05-18 17:48:11
protRcv 7 last_at:2021-05-18 17:48:11
protSnd 6 last_at:2021-05-18 17:48:11
protState CMDs_done
rssi_CUL_IO01 cnt:1 min:-51 max:-51 avg:-51 lst:-51
rssi_at_CUL_IO01 cnt:22 min:-62.5 max:-57 avg:-59.09 lst:-58
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2021-05-18 17:48:09 .D-devInfo 000100
2021-05-18 17:48:09 .D-stc CE
2021-05-17 19:47:44 .R-devRepeatCntMax 0
2021-05-18 17:48:14 .associatedWith rauchmelder_Wohnzimmer,rauchmelder_Wohnzimmer
2021-05-18 11:15:38 .peerListRDate 2021-05-18 11:15:38
2021-05-18 17:48:11 .protLastRcv 20210518174811
2021-05-18 17:52:54 Activity alive
2021-05-18 17:48:11 CommandAccepted yes
2021-05-18 17:48:09 D-firmware 1.0
2021-05-18 17:48:09 D-serialNr OEQ0750590
2021-05-18 11:02:53 IODev CUL_IO01
2021-05-18 11:15:37 PairedTo 0x000000
2021-05-18 17:48:09 R-pairCentral set_0x9A7137
2021-05-18 13:47:21 SDteam add_rauchmelder_Leoni
2021-05-18 17:48:11 aesCommToDev ok
2021-05-18 17:48:11 aesKeyNbr 00
2021-05-18 13:47:21 aesReqTo rauchmelder_Leoni
2021-05-18 11:15:35 alarmTest ok
2021-05-18 11:15:35 battery ok
2021-05-18 18:17:31 cfgState updating
2021-05-18 17:48:11 commState CMDs_done
2021-05-18 11:15:35 level 0
2021-05-18 11:15:35 recentStateType info
2021-05-18 13:47:25 sabotageAttackId_ErrIoId_64C303 cnt:2
2021-05-18 13:47:25 sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 2
2021-05-18 17:48:09 sdRepeat invalid
2021-05-18 11:15:35 smokeChamber ok
2021-05-18 17:37:27 state MISSING ACK
helper:
HM_CMDNR 217
cSnd 019A71375B75FE000802010A9A0B710C37,019A71375B75FE0006
cfgStateUpdt 0
mId 00AA
peerFriend peerSD
peerIDsRaw ,00000000
peerIDsState complete
peerOpt p:smokeDetector
regLst 0
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
ack:
cfgChk:
idPz03 not peered!! add SD to any team !!
idRc01 RegL_00.
cmds:
TmplKey :no:1621352894.82679
TmplTs 1621352894.82679
cmdKey 1:1:0::rauchmelder_Wohnzimmer:00AA:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [({actor})]
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
statusRequest noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition Smoke Alarm,no alarm,tone off
peer
peerOpt VCCU_Btn1,rauchmelder_Fabian,rauchmelder_Leoni,rauchmelder_Schlafzimmer,rauchmelder_Team_DG
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +5B75FE,00,01,00
nextSend 1621352891.6488
rxt 0
vccu VCCU
p:
5B75FE
00
01
00
prefIO:
CUL_IO01
mRssi:
mNo D9
io:
CUL_IO01:
-52
-52
peerIDsH:
00000000 broadcast
prt:
bErr 0
sProc 0
helper:
prt:
rspWait:
q:
qReqConf 00
qReqStat 00
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
rssi:
CUL_IO01:
avg -51
cnt 1
lst -51
max -51
min -51
Zitatlediglich protState/commState zeigt häufig CMDs_done_Errors:1 an. Ich habe aber den Eindruck das dies eher eine 'Krankheit' von HomeMatic ist
die schlechteste aller möglichen io/fw kombinationen wählen und dann als erstes mit bashing loslegen, wenn es "zickt".
ich würde erstmal attr IOgrp in der vccu setzen.
fhem ist hoffentlich up-to-date.
dann zumindestens diese 00_cul.pm nutzen https://forum.fhem.de/index.php/topic,120268.msg1156768.html#msg1156768 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,120268.msg1156768.html#msg1156768)
Mal als Grundlage: Warum zickt Dein CUL_HM System? Vor allem deswegen:
ZitatTYPE CUL
VERSION V 1.67 nanoCUL868
Kein wirklich Homematic tauglicher IO sondern ein Kompromiss. Die SD2 sind Zicken, aber in der Kombination hast Du jetzt zwei Zicken.
Ich sage, Du brauchst viel zeit und viele geistige Getränke um das zum Laufen zu bringen!
Nächstes Problem: Die VCCU ist Fehlerhaft! Es fehlt das attr IOgrp (hat Frank schon gesagt)
Beim Melder 3 musst Du den peer löschen (peerbulk)
Beim Melder 4 fehlt der Rest...
Also versuch erstmal alle fertig zu pairen...
Zitat von: frank am 18 Mai 2021, 20:23:56
ich würde erstmal attr IOgrp in der vccu setzen.
Meine Installation ist über die Jahre gewachsen und vom Ur-Raspi aus mehrfach umgezogen. Dabei habe ich häufiger Details übersehen, die sich in der Vergangenheit aber eher durch nicht funktionieren statt sporadische Irritationen äußerten. Wieder etwas gelernt...
Und bevor ich frisch ans Werk gehe – und dann auch noch meine zweite Instanz korrigiere – noch eine Rückfrage (siehe auch https://forum.fhem.de/index.php?topic=73578.0):
IOgrp in allen Devices auf meinen Devicenamen VCCU setzen? Denn in den Geräten ist bei der Erzeugung in
IOgrp die Kombination mit dem Kommunikationsdevice abgelegt. Sollte das in allen Definitionen korrigiert werden, also einheitlich nur der Devicename?
solange wie Du einen IO hast ist es völlig egal. Der Zusatz ist "der bevorzugte IO", bedeutet nicht, das andere nicht auch genommen werden. Eingetragen als bevorzugt wird der IO, über den die VCCU das Pairing gemacht hat - wenn ich das richtig verstanden habe.
Wenn man umbaut und den IO anders benennt kann man das ändern, ansonsten ist es nicht der primäre Fokus.
Zitat von: Otto123 am 18 Mai 2021, 21:13:57
Ich sage, Du brauchst viel zeit und viele geistige Getränke um das zum Laufen zu bringen!
Die Zeit werde ich mir nehmen, auch wenn die geistigen Getränke unter der Woche tabu sind ;)
Das
IOgrp Problem ist behoben. Jetzt werde ich 'mal versuchen das Peering im Melder 3 zu löschen und hernach dann mich um das Pairing zu kümmern.
Vielen Dank an Euch für die Hinweise!
Das wird nicht funktionieren, solange das pairing nicht ok ist!
Du hast den offenbar direkt - ohne Zentrale - untereinander gepeert? Über die Zentrale funktioniert die Konfiguration nur, wenn ordentlich an der Zentrale angelernt.
Also pairen ist die Prio - aber auch das kann Zeit erfordern in der Kombination. Nichts löschen, nicht resetten, Ruhe bewahren. clear msg zwischendurch wenn es klemmt. Pairing stoisch wiederholen (mit Zeit dazwischen)
Zitat von: Otto123 am 18 Mai 2021, 21:13:57
Mal als Grundlage: Warum zickt Dein CUL_HM System? Vor allem deswegen:Kein wirklich Homematic tauglicher IO sondern ein Kompromiss.
Hmmm, ich hatte verschiedene Lösungen an den verschiedenen Raspi-Generationen im Einsatz und hatte bzgl. Funkkommunikation eher den Hf-Teil (Chipsatz und Antenne) in Verdacht. Aus deinen Anmerkungen schließe ich das
nanoCUL problematisch ist. Bezieht sich das auf die Lösung an sich oder auf spezifische Softwarestände?
Welche IO Lösung für klassische HomeMatic Komponenten wäre zu präferieren?
steht alles hier :)
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#FHEM_als_Zentrale
Beim CUL wäre für Homematic die TS Firmware (steht auch dort) Pflicht. Ohne die geht mit einigen Komponenten und in manchen Konstellationen so gut wie nix. Wenn ich die Berichte hier so lese ist es beim CUL offenbar ein Glücksspiel - Exemplar abhängig?
ausserdem zeigt rm3 ein aes problem.
in der vccu existiert zb ein eigener key, der würde bei benutzung hier die nummer 02 zeigen.
könnte es sein, dass der rm3 bereits irgend einen eigenen key hat?
2021-05-18 17:44:14 aesCommToDev fail
2021-05-18 17:44:14 aesKeyNbr 00
Zitat von: frank am 19 Mai 2021, 11:03:16
in der vccu existiert zb ein eigener key,
Das erhöht die Komplexität und mindert die Erfolgschancen erstmal ins unermessliche :)
Eigentlich kann der RM3 Deinen eigenen Key nicht bekommen solange er nicht gepairt ist.
Woher sollte der jetzt einen völlig eigenen Key haben? (also er hat normalerweise den eq3 Systemkey)
Kann man meiner Meinung nur sicher herausfinden in dem man Werkreset versucht. Ist das erfolgreich, hat er keinen. Wird das mit rot quittiert hat man entweder einen Fehler gemacht oder er hat einen eigenen Key. Wenn das so ist und Du hast ihn nicht sieht es ziemlich schlecht aus.
Der RM1 hat aber auch keinen anderen key, bei dem ist pairing und Kommunikation ok?!
Achtung! Handbuch für den Werkreset genau lesen - das wird oft falsch verstanden und damit falsch gemacht.
Das Pairing zwischen den Rauchmeldern könnte entstanden sein als ich in einer der zahlreichen Runden des Re-Pairings beide zeitgleich in diesem Mode hatte :'(
Den einschränkenden Bemerkungen entnehme ich das ein Werksreset kein wirklicher Werksreset ist sondern ein mehr oder weniger definierter Zwischenzustand entsteht und das damit dann der Rauchmelder nur noch als Stand-Alone-Gerät taugt?
Ich habe noch einen HM-CFG-USB, allerdings vermutlich Version 1 (den mit der Gummiantenne). Ließe sich dieser prinzipiell an einem Raspi nutzen und unter FHEM einbinden?
1. klingt wahrscheinlich
2. Nein ein Werksreset ist ein Werksreset Alles wird gelöscht, Register, die Peers und das pairing. Das Gerät ist danach im Auslieferungszustand. Damit ist es selbstverständlich als Stand-Alone-Gerät tauglich. Das ist bei Homematic immer so.
3. Klar sollte der gehen, ich wüsste nicht warum nicht. Allerdings kann ich Dich da nicht unterstützen, habe ich nie gemacht. Steht aber hoffentlich alles im Wiki!
Aber besorg Dir doch das Aufsteckmodul solange es das noch gibt. 20€ ;)
Zitat von: Otto123 am 19 Mai 2021, 14:05:59
Nein ein Werksreset ist ein Werksreset Alles wird gelöscht, Register, die Peers und das pairing. Das Gerät ist danach im Auslieferungszustand. Damit ist es selbstverständlich als Stand-Alone-Gerät tauglich. Das ist bei Homematic immer so.
Damit wäre doch mit einem Werksreset ein Neustart möglich, soll heißen VCCU, Team Device & Lead sind jetzt glatt gezogen. Wenn ich das Funkproblem löse, dann könnte ich doch die vier Melder zurücksetzen und neu beginnen. Oder ist die Hoffnung das nach Behebung des Funkproblems auch die Devices mehr oder minder problemlos funktionieren werden?
Zitat
Klar sollte der gehen, ich wüsste nicht warum nicht. Allerdings kann ich Dich da nicht unterstützen, habe ich nie gemacht. Steht aber hoffentlich alles im Wiki!
Ich werde mich 'mal einlesen und schauen...
Zitat
Aber besorg Dir doch das Aufsteckmodul solange es das noch gibt. 20€ ;)
Ist damit https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi gemeint? Sind die bei elv im Abverkauf?
Zitat von: frank am 18 Mai 2021, 20:23:56
dann zumindestens diese 00_cul.pm nutzen https://forum.fhem.de/index.php/topic,120268.msg1156768.html#msg1156768 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,120268.msg1156768.html#msg1156768)
warum nicht erstmal damit, um voran zu kommen?
zu einfach?
Zitat von: frank am 19 Mai 2021, 16:43:28
warum nicht erstmal damit, um voran zu kommen?
zu einfach?
Nein, ich habe den Thread noch nicht durchgearbeitet und deshalb noch verstanden worum es geht. Die Nutzung dieses Moduls statt des Standardmoduls ist warum angezeigt? Wenn Kommunikationsproblem im CUL selbst liegt, was hilft dann das Einbindungsmodul? Gibt es in dem referenzierten Thread einen entsprechenden Einsprung damit ich den Kontext erschließen kann?
du musst nicht den thread lesen und verstehen.
nur das modul tauschen, weil ein cul damit grundsätzlich an vielen stellen besser kommuniziert.
anschliessend natürlich fhem restart.
bis der alte hmusb bei dir läuft, falls er überhaupt läuft und falls er auch tripple burst für die sd2 kann, könnte weihnachten werden. ;)
um mal up-to-date zu sein, besorg dir den hmuart, falls es mit deinem cul so nichts wird.
wenn du dann immer noch zeit und lust hast, kannst du den alten hmusb immer noch zusätzlich in dein system als backup io integrieren.
aber selbst mit zeit und lust, würde ich vorher den cul dann noch auf tsculfw aufrüsten.
my 2 cent
gruss frank
Zitat von: frank am 19 Mai 2021, 17:37:20
...nur das modul tauschen, ...
Das heißt einfach das vorhandene Perl-Modul durch das aus dem Thread austauschen, oder sind noch weitere Konfigurationen/Abhängigkeiten vor einem Neustart zu beachten?
Zitat
bis der alte hmusb bei dir läuft, falls er überhaupt läuft und falls er auch tripple burst für die sd2 kann, könnte weihnachten werden. ;)
O.k. das hört sich wirklich danach an es erst anzugehen wenn mir wirklich gaaaaanz langweilig sein sollte ;)
Zitat
um mal up-to-date zu sein, besorg dir den hmuart, falls es mit deinem cul so nichts wird.
Passt zwar nicht ins Gehäuse, ist aber schon 'mal bestellt. Ich hoffe statt des Drahtstummels kann ich auch ein Pigtail verlöten um eine richtige Antenne anzubringen...
Zitat
aber selbst mit zeit und lust, würde ich vorher den cul dann noch auf tsculfw aufrüsten.
Das hört sich nach Plan C an – Plan A ist jetzt erst einmal das CUL-Einbindungsmodul zu tauschen, dann als Schritt B hmUART als primäres IO-Modul einzubinden.
die nachfrage lässt meine glocken läuten: vorsicht!
am besten:
1. alte datei umbenennen, nicht löschen, zb 00_CUL.pm_alt.
2. neue datei in den ordner kopieren.
3. die rechte von alt und neu vergleichen und ggf angleichen.
auf linux zb über "ls -al" die rechte anschauen und vergleichen.
Ja, das Modul in Deinem Link. Abverkauf wüsste ich nicht, die kosten immer so. Aber elv wird den Verkauf von altem Homematic (nicht IP) Zeugs irgendwann einstellen.
ZitatPasst zwar nicht ins Gehäuse,
Hängt davon ab :) man kann ihn anders zusammenlöten
Man kann ihn aber auch per USB anschließen!
Zitat von: Otto123 am 19 Mai 2021, 18:19:44
man kann ihn anders zusammenlöten
das wiki hat aber eine irreführende beschreibung, finde ich:
ZitatMan kann ohne weiteres das UART-Modul unter dem PCB-Modul montieren (Bild links, das Modul muss entsprechend gedreht werden), damit wird die Gesamthöhe geringer und es passt problemlos in jedes Gehäuse. Es kann sein, dass jetzt aber Kühlkörper oder ähnliches seitens der Pi-Platine stören.
es darf eben
nicht gedreht werden. das zeigen die bilder auch sehr schön.
Danke für den Hinweis, weiß nicht wie diese Satzfolge entstanden ist. Habe das mit dem Drehen einfach gestrichen und noch was ergänzt. ;)
Trotz neuem CUL-Modul und zeitlicher Gelassenheit bin ich keinen wirklichen Schritt weiter. Alle 4 Rauchmelder melden protState
CMDs_pending, commState CMDs_done_Errors:1 und state IOerr. Das getConfig liegt mittlerweile 24h zurück...
Ich schwanke jetzt zwischen flashen einer anderen FirmWare auf den nanoCUL und den Zusammenbau eines USB-basierten Moduls mit dem elv Modul. Wenn ich Ansatz zwei wähle, wäre es dann nicht besser die Rauchmelder in den Werkszustand zurückzusetzen und von vorne zu beginnen?
mach mal ein werkreset beim rm3 wie in deer bedienungsanleitung beschrieben.
setze im device von rm3 attr autoreadreg=5_missing.
dann setze im cul verbose=4.
jetzt paire den rm3 und poste den ausschnitt aus fhem.log.