FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Wasserwerk33 am 19 Mai 2021, 23:09:45

Titel: "2 von 3 Bewegungsmeldern wurden ausgelöst" wie Frage ich sowas ab?
Beitrag von: Wasserwerk33 am 19 Mai 2021, 23:09:45
Hallo Leute

Ich würde gerne eine Meldung auf mein Handy bekommen per Telegram wenn 2 von 3 Bewegungsmeldern ausgelöst wurden. Ein einfaches DOIF bekomme ich hin aber wie frage ich die 2 von 3 Bewegungsmeldern ab? Oder wie frage ich sie am besten ab damit ein DOIF drauf reagieren kann? Vielleicht hat ja so einer in der Art schon etwas am laufen.

Danke für eure Hilfe
Titel: Antw:"2 von 3 Bewegungsmeldern wurden ausgelöst" wie Frage ich sowas ab?
Beitrag von: xenos1984 am 19 Mai 2021, 23:53:46
DOIF mit Aggregations-Bedingung:

http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_aggregation

Also schematisch:

define di_bew DOIF ([#"^bewegungsmelder_regex":state:"motion"] >= 2) (...)
Titel: Antw:"2 von 3 Bewegungsmeldern wurden ausgelöst" wie Frage ich sowas ab?
Beitrag von: darkness am 20 Mai 2021, 06:41:53
Guten Morgen,
alternativ gibt es auch das Modul Homemode (https://fhem.de/commandref.html#HOMEMODE)

Dort gibt es dann entsprechende Reading. Dazu könnte man noch zwischen draußen und drinnen unterscheiden. Und ne Menge mehr.

motionsInside
motionsInside_ct
motionsInside_hr

motionsOutside
motionsOutside_ct
motionsOutside_hr

motionsSensors
motionsSensors_ct
motionsSensors_hr



Gruß
Titel: Antw:"2 von 3 Bewegungsmeldern wurden ausgelöst" wie Frage ich sowas ab?
Beitrag von: Wasserwerk33 am 20 Mai 2021, 08:38:09
Cool