Titel: NEUE Version Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM ==> Dauerblinken
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 29 Mai 2021, 06:25:12
Gestern habe ich einen nagelneuen HM-LC-Bl1PBU-FM  eingebaut, Firmware ist 2.11.

Edit: Auf der jetzt eingelaufenen Rechnung von ELV steht:
Zitat**Um den Artikel in die Zentrale einbinden zu können, muss diese die aktuelle Firmware-Version besitzen. Bitte führen Sie gegebenenfalls ein Update durch.**
. irgendetwas haben die geändert, jedenfalls ist der Aktor derzeit in einem üblen Zustand mit Dauerblinken und sekündlichen Messages an FHEM.


Frage also an die Homematic-Experten: Was kann ich an raw Messages übermitteln, um dem Problem ggf. auf die Spur zu kommen?





Insgesamt betreibe ich ca. 100 HM-Geräte, Interfaces sind an einer VCCU je ein HMCFG, HMUART und 3x Maple-CUN, alles funktioniert eigentlich problemlos.

Anlernen scheiterte aus irgendeinem Grund, also wiederholt. Wiederholt.
Device wurde in FHEM ordentlich angelegt, zeigt aber im Reading R-pairCentral nur set_<HM-Id>.
Aktor geht in einen Dauerblinkzustand
Aktor in den Auslieferungszustand versetzt. Dann fängt er von sich aus nach ca. 2 Sekunden mit Dauerblinken an.

Das war gestern...

Seitdem habe ich wirklich alle Kombinationen ausprobiert:
- Anlernvorgänge
- Aktor stromlos
- Werksresets des Aktors
- Neustart von FHEM
- Firmwareupdate

Nur noch Dauerblinken - auch über Nacht ändert sich nichts, nur 48.000 Fehlermeldungen im Log.

Der Aktor hat den Namen GB.Roll

Im Logfile läuft 4x pro Sekunde ein

Zitat2021.05.29 06:11:00 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.29 06:11:00 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.29 06:11:00 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.29 06:11:00 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.29 06:11:00 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process

Ein Fimrware-Update scheint durchzulaufen, aber danach dasselbe Symptoom:
Zitat2021.05.29 05:55:15 3: CUL_HM set GB.Roll fwUpdate HM-LC-Bl1PBU-FM_update_V2_11_1_161212.eq3
2021.05.29 05:55:15 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.29 05:55:15 5: CUL_HM GB.Roll protEvent:CMDs_FWupdate
2021.05.29 05:55:15 2: CUL_HM fwUpdate started for GB.Roll
2021.05.29 05:55:15 5: CUL_HM get GB.Roll ?
2021.05.29 05:55:25 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.29 05:55:25 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.29 05:55:25 5: CUL_HM GB.Roll protEvent:CMDs_done_FWupdate
2021.05.29 05:55:25 2: CUL_HM fwUpdate GB.Roll end. IO-speed: normal
2021.05.29 05:55:25 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.29 05:55:25 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.29 05:55:25 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.29 05:55:25 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.29 05:55:26 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.29 05:55:26 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.29 05:55:26 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process

Inzwischen habe ich die Firmware erfolgreich upgedated (obwohl vorher schon 2.11 drin war), alle 473 Blöcke geschrieben. Und ja: Natürlich habe ich die anderen Threads dazu gelesen. Ändert aber nichts an dem Dauerblinken...

Hat irgendjemand einen Tipp, wie ich aus dem wieder herauskomme und das Ding zum Laufen bekommen kann?

LG

pah

List (nach abermaliger Neuanlage, also noch nicht mir dem Namen GB.Roll)
Internals:
   DEF        6EE5XX
   FUUID      60b1ff51-f33f-7377-d9b0-d634d4562eb30daf
   HMCFG_MSGCNT 100
   HMCFG_RAWMSG E6EE5XX,0000,010BC351,FF,FFC5,0084106EE5XX00000006016430
   HMCFG_RSSI -59
   HMCFG_TIME 2021-05-29 10:48:01
   HMUART_MSGCNT 97
   HMUART_RAWMSG 050000390084106EE5XX00000006016430
   HMUART_RSSI -57
   HMUART_TIME 2021-05-29 10:48:01
   IODev      HMUART
   LASTInputDev HMCFG
   MSGCNT     478
   MapleCEN_0_868_MSGCNT 98
   MapleCEN_0_868_RAWMSG A0D0084106EE5XX00000006016430::-57.5:MapleCEN_0_868
   MapleCEN_0_868_RSSI -57.5
   MapleCEN_0_868_TIME 2021-05-29 10:48:01
   MapleCEN_3_868_MSGCNT 99
   MapleCEN_3_868_RAWMSG A0D0084106EE5XX00000006016430::-65:MapleCEN_3_868
   MapleCEN_3_868_RSSI -65
   MapleCEN_3_868_TIME 2021-05-29 10:48:01
   MapleCUN_0_868_MSGCNT 84
   MapleCUN_0_868_RAWMSG A0D0084106EE5XX00000006016430::-92.5:MapleCUN_0_868
   MapleCUN_0_868_RSSI -92.5
   MapleCUN_0_868_TIME 2021-05-29 10:48:01
   NAME       HM_6EE5XX
   NOTIFYDEV  global
   NR         1172
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:00 - t:10 s:6EE5XX d:000000 06016430
   protCmdDel 11
   protLastRcv 2021-05-29 10:47:32
   protRcv    7 last_at:2021-05-29 10:47:32
   protResnd  12 last_at:2021-05-29 10:47:47
   protResndFail 4 last_at:2021-05-29 10:47:52
   protSnd    5 last_at:2021-05-29 10:47:33
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMCFG cnt:100 min:-102 max:-51 avg:-58.88 lst:-59
   rssi_at_HMUART cnt:97 min:-65 max:-51 avg:-56.28 lst:-57
   rssi_at_MapleCEN_0_868 cnt:98 min:-102.5 max:-55 avg:-59.07 lst:-57.5
   rssi_at_MapleCEN_3_868 cnt:100 min:-102.5 max:-52 avg:-64.7 lst:-65
   rssi_at_MapleCUN_0_868 cnt:84 min:-100 max:-83.5 avg:-90.45 lst:-92.5
   READINGS:
     2021-05-29 10:47:27   D-firmware      2.11
     2021-05-29 10:47:27   D-serialNr      QEQ1167269
     2021-05-29 10:47:33   cfgState        updating
     2021-05-29 10:47:52   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-05-29 10:47:32   deviceMsg       50 (to broadcast)
     2021-05-29 10:47:32   level           50
     2021-05-29 10:47:32   motor           err:50
     2021-05-29 10:47:32   pct             50
     2021-05-29 10:47:32   powerOn         2021-05-29 10:47:32
     2021-05-29 10:47:32   recentStateType info
     2021-05-29 10:47:52   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2021-05-29 10:47:32   timedOn         off
     RegL_00.:
       VAL       
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    0
     cSnd       010000416EE5XX00040000000000,010000416EE5XX00040000000000
     cfgStateUpdt 1
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idPc01     fail
       idPz00     fail
       idRc01     RegL_00.,RegL_01.
     cmds:
       TmplKey    :1622276525.26354:1622278014.11148
       TmplTs     1622278014.11148
       cmdKey     1:1:0::HM_6EE5XX:0005:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
       
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        err
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +6EE5XX,00,01,00
       nextSend   1622278081.7786
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       HMCCU
       p:
         6EE5XX
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        00
       io:
         HMCFG:
           -59
           -59
         HMUART:
           -51
           -51
         MapleCEN_0_868:
           -57.5
           -57.5
         MapleCEN_3_868:
           -65
           -65
         MapleCUN_0_868:
           -92.5
           -92.5
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMCFG:
         avg        -58.88
         cnt        100
         lst        -59
         max        -51
         min        -102
       at_HMUART:
         avg        -56.2886597938144
         cnt        97
         lst        -57
         max        -51
         min        -65
       at_MapleCEN_0_868:
         avg        -59.0765306122449
         cnt        98
         lst        -57.5
         max        -55
         min        -102.5
       at_MapleCEN_3_868:
         avg        -64.705
         cnt        100
         lst        -65
         max        -52
         min        -102.5
       at_MapleCUN_0_868:
         avg        -90.4583333333333
         cnt        84
         lst        -92.5
         max        -83.5
         min        -100
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:00 0B:00 0C:41
     tmpl:
Attributes:
   IODev      HMUART
   IOgrp      HMCCU:MapleCEN_3_868
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   2.11
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   serialNr   QEQ11672XX
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Titel: Antw:Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM Dauerblinken
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 29 Mai 2021, 11:42:53
Das Ding macht mich irre.

Wenn ich auf den (dauerblinkenden) Konfigurationsbutton etwas länger (ca. 1 Sekunde) drücke, hört das Dauerblinken für ca. 3-4 Sekunden auf - dann fängt es wieder an.

Wenn ich genau in diesen 3-4 Sekunden über die VCCU ein hmPairSerial <Seriennummer des Aktors> absetze, gibt es für kurze Zeit ein langsameres Dauerblinken - so, als ob sich etwas tut. Dann aber sofort wieder Rückkehr in den anderen Dauerblinkzustand.


Wenn ich genau in diesen 3-4 Sekunden über die VCCU ein hmPairSerial <Seriennummer des Aktors> absetze, gibt es für kurze Zeit ein langsameres Dauerblinken - so, als ob sich etwas tut. Wenn ich während des langsameren Dauerblinkens über die VCCU ein hmPairForSec 120 absetze, hört das Dauerblinken auf, Schweigen im Walde.

Wenn ich dann den Konfigurationsbutton erneut drücke, geht es wieder los. Desgleichen, wenn ich es kurz vom Netz trenne.

Ich mache das jetzt noch einmal, und rühre das Ding dann, wenn es schweigt, ein paar Stunden lang nicht an.

Mal sehen.

LG

pah

Titel: Antw:Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM Dauerblinken
Beitrag von: frank am 29 Mai 2021, 11:52:11
ist eventuell das fw file defekt?
Titel: Antw:Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM Dauerblinken
Beitrag von: noansi am 29 Mai 2021, 12:00:14
Hallo Peter,

einmal sehe ich ein:
2021-05-29 10:47:32   motor           err:50
was will er damit sagen?

Dann versuch mal IOgrp HMCCU:HMUART ob es damit anders geht.
Irgendwas stimmt da ja derzeit nicht, da Reading IODev und IOgrp VorzugsIO abweichen.

Ansonsten mal den Anlernvorgang sniffen.

Gruß, Ansgar.
Titel: Antw:Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM Dauerblinken
Beitrag von: LuckyDay am 29 Mai 2021, 13:23:02
Für mich iest sich das so, als ob die up oder down taste am Actor permanent gedrückt ist.

beim PBU sind das Mikroschalter auf der Platine.

geht das Teil (Actor) überhaupt manuell zu bedienen? also Rolladen Motor läuft beide Richtungen ? also nicht nur theoretisch, sondern wirklich live?

2021-05-29 10:47:32   motor           err:50

das wird kommen nach Strom zufuhr, also richtig und kein Fehler.
Titel: Antw:Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM Dauerblinken
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 29 Mai 2021, 20:01:57
Zitatgeht das Teil (Actor) überhaupt manuell zu bedienen? also Rolladen Motor läuft beide Richtungen ? also nicht nur theoretisch, sondern wirklich live?

Ja. Aber nur in der Phase, bei der nach 1 Sekunde Drücken des Konfigurationsbuttons kurzzeitig die Blinkerei aufhört. Während dieser Zeit kann ich den Rollladen manuell hoch oder runter fahren.

Edit: Drückt man die Taste "Down" = oberer Mikroschalter, hört die Blinkerei auf so lange auf. Drückt man die Taste "Up" = unterer Mikroschalter, geht es weiter.

LG

pah
Titel: Antw:Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM Dauerblinken
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 30 Mai 2021, 15:16:30
Sieh mal einer an. Auf der Rechnung von ELV taucht für diesen Aktor Folgendes auf:

Zitat**Um den Artikel in die Zentrale einbinden zu können, muss diese die aktuelle Firmware-Version besitzen. Bitte führen Sie gegebenenfalls ein Update durch.**

Kennt jemand das Problem?
Die Firmware des Aktors ist 2.11.1 - hat jemand noch eine ältere Firmware zum Downgrade?


Frage also an die Homematic-Experten: Was kann ich an raw Messages übermitteln, um dem Problem ggf. auf die Spur zu kommen?


Update betreffend den Aktor selber: Er behauptet jetzt, gepairt zu sein. Mit meiner VCCU, also korrekt, Man frage mich bitte nicht, beim wievielten Versuch das dann geklappt hat.

Die Blinkerei ist aber nach wie vor da, und er sendet nach wie vor 1x pro Sekunde seine Broadcast-Messages. Und auf einen set <xx> up-Befehl kommt ein "Missing Ack".
So wie es aussieht, ist das Teil die ganze Zeit mit der eigenen Senderei beschäftigt und bekommt darum die einlaufenden Kommandos gar nicht mit.

Bin nach wie vor für Unterstützung dankbar.

LG

pah

2021.05.30 15:30:15 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:30:15 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:30:15 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:30:15 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:30:15 5: CUL_HM get GB.Roll ?
2021.05.30 15:30:15 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.30 15:30:15 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.30 15:30:15 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:30:16 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.30 15:30:16 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
...
2021.05.30 15:31:04 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.30 15:31:05 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:05 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.30 15:31:05 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
...
2021.05.30 15:31:12 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.30 15:31:12 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:12 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:12 5: CUL_HM get GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:12 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:13 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.30 15:31:13 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
...
2021.05.30 15:31:19 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.30 15:31:19 3: CUL_HM set GB.Roll up 10 
2021.05.30 15:31:19 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:19 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:19 5: CUL_HM GB.Roll protEvent:CMDs_pending pending:1
2021.05.30 15:31:19 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:19 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:19 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:19 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:19 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:19 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:19 5: CUL_HM GB.Roll protEvent:CMDs_processing... pending:0
2021.05.30 15:31:19 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:19 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:19 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:19 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:20 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.30 15:31:20 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
...
2021.05.30 15:31:23 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.30 15:31:23 4: CUL_HM_Resend: GB.Roll nr 2
2021.05.30 15:31:24 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
...
2021.05.30 15:31:27 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.30 15:31:28 4: CUL_HM_Resend: GB.Roll nr 3
2021.05.30 15:31:28 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.30 15:31:28 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
...
2021.05.30 15:31:33 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.30 15:31:33 4: CUL_HM_Resend: GB.Roll nr 4
2021.05.30 15:31:34 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
...
2021.05.30 15:31:37 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.30 15:31:37 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:38 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:38 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:38 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:38 5: CUL_HM GB.Roll protEvent:CMDs_done_Errors:1
2021.05.30 15:31:38 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:38 5: CUL_HM set GB.Roll ?
2021.05.30 15:31:38 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.30 15:31:38 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.30 15:31:39 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.30 15:31:39 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
...
2021.05.30 15:32:36 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process
2021.05.30 15:32:36 4: CUL_HM GB.Roll dupe: dont process



LG

pah
Titel: Antw:NEUE Version Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM ==> Dauerblinken
Beitrag von: noansi am 30 Mai 2021, 17:09:28
Hallo Peter,

die message (und mehr hast Du bisher nicht geliefert)
ZitatA0D0084106EE5XX00000006016430

Message counter 00 -> Startupmeldung, da typ 10 und subtyp 06
darin 30 -> error (möglich wären auch stop, up oder down, aber nein, es muss error sein)
64 -> Wert 100

Blinkt hektisch, wie Du hektisch schreibst -> vermutlich wird ein Fehler erkannt (siehe auch Anleitung) und das Ding startet ständig neu.

Wenn er "beschäftigt" wird, scheint er von seinem Problem abgelenkt. Sobald Ruhe eintritt, fällt ihm das wieder auf -> Neustart...

Wenn keiner die Symptome konkret kennt nebst Abhilfe-> reklamieren

Gruß, Ansgar.
Titel: Antw:NEUE Version Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM ==> Dauerblinken
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 30 Mai 2021, 17:34:17
Danke. Ich werde das Ding reklamieren.

LG

pah