hallo martin,
bei multi-chn-devices fehlen die cmds tplSet/tplPara.
genauer gesagt: nach fhem restart erscheinen die cmds genau einmal im frontend. nach einem reload der detail seite sind sie sofort verschwunden.
mit dem fhem-befehl "list" oder dem cul_hm befehl "list" kann ich sie nie sehen.
hier mal ein list von einem HM-ES-PMSW1-PL
Internals:
DEF 24AF1D
FUUID 5c4ce2ea-f33f-09c4-415f-e15aa2f177978261
IODev hmlan1
LASTInputDev hmlan1
MSGCNT 417
NAME SwitchES01
NOTIFYDEV global
NR 374
NTFY_ORDER 50-SwitchES01
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 SwitchES01_Sw
channel_02 SwitchES01_Pwr
channel_03 SwitchES01_SenPwr
channel_04 SwitchES01_SenI
channel_05 SwitchES01_SenU
channel_06 SwitchES01_SenF
cul868_MSGCNT 197
cul868_RAWMSG A143E845E24AF1D00000083A41D0000000000094F01::-96:cul868
cul868_RSSI -96
cul868_TIME 2021-06-15 13:18:19
hmlan1_MSGCNT 219
hmlan1_RAWMSG E24AF1D,0000,04D6B11B,FF,FFA7,56845E24AF1D00000083A41D00000000000950FF
hmlan1_RSSI -89
hmlan1_TIME 2021-06-15 14:19:03
hmuart1_MSGCNT 1
hmuart1_RAWMSG 0500005634845E24AF1D00000083A41D0000000000094201
hmuart1_RSSI -86
hmuart1_TIME 2021-06-15 12:53:24
lastMsg No:56 - t:5E s:24AF1D d:000000 83A41D00000000000950FF
protCmdDel 13
protLastRcv 2021-06-15 14:19:03
protRcv 364 last_at:2021-06-15 14:19:03
protResnd 48 last_at:2021-06-15 04:42:33
protResndFail 13 last_at:2021-06-15 04:34:25
protSnd 27 last_at:2021-06-15 04:42:18
protState CMDs_done
rssi_at_cul868 cnt:197 min:-100 max:-91 avg:-95.49 lst:-96
rssi_at_hmlan1 cnt:219 min:-103 max:-83 avg:-90.82 lst:-89
rssi_at_hmuart1 cnt:1 min:-86 max:-86 avg:-86 lst:-86
rssi_hmlan1 cnt:8 min:-93 max:-83 avg:-88.5 lst:-93
CL:
Authenticated 0
BUF
FD 85
FW_ID 21118
LASTACCESS 1623759630
NAME WEB_192.168.1.31_49693
NR 21121
PEER 192.168.1.31
PORT 49693
SNAME WEB
SSL
STATE Connected
TEMPORARY 1
TYPE FHEMWEB
canAsyncOutput 1
READINGS:
2021-06-15 14:20:11 state Connected
READINGS:
2021-06-02 22:36:23 Activity alive
2021-05-31 21:56:14 CommandAccepted yes
from archivexx D-firmware 2.5
from archivexx D-serialNr KEQ0967103
2021-06-14 15:45:42 IODev hmlan1
2021-05-13 16:26:34 PairedTo 0x1ACE1F
2021-06-14 15:13:10 R-confBtnTime permanent
2021-06-14 15:13:10 R-intKeyVisib visib
2021-06-14 15:13:10 R-localResDis off
2021-06-14 15:13:10 R-pairCentral 0x1ACE1F
2021-05-31 22:03:02 RegL_00. 00:00 02:81 0A:1A 0B:CE 0C:1F 15:FF 18:00
2021-05-31 22:04:36 cfgState ok
2021-06-15 04:42:34 commState CMDs_done
2021-06-15 04:42:34 state CMDs_done
- tmpl_0 tplCheck:confBtnTime:permanent,
helper:
HM_CMDNR 86
cSnd
lastMsgTm 1623759543.18326
mId 00AC
peerFriend -
peerOpt -:powerMeter
regLst 0
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
tmplChg 0
ack:
cmds:
TmplKey :1623678351.76777:1623678352.09471
TmplTs 1623678352.09471
cmdKey 0:1:0::SwitchES01:00AC:00:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
tplDel -tplDel-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan es99,sw99,test,tplCheck
tplDel 0>tplCheck
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
flgs 0
newChn +24AF1D,00,00,00
nextSend 1623759543.27394
rxt 0
vccu ccu
p:
24AF1D
00
00
00
prefIO:
hmlan1
mRssi:
mNo 56
io:
cul868:
hmlan1:
-87
-87
hmuart1:
hmusb1:
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_cul868:
avg -95.492385786802
cnt 197
lst -96
max -91
min -100
at_hmlan1:
avg -90.8219178082192
cnt 219
lst -89
max -83
min -103
at_hmuart1:
avg -86
cnt 1
lst -86
max -86
min -86
hmlan1:
avg -88.5
cnt 8
lst -93
max -83
min -93
shadowReg:
tmpl:
0>tplCheck permanent
Attributes:
IODev hmlan1
IOgrp ccu:hmlan1
actCycle 000:15
actStatus alive
autoReadReg 5_readMissing
event-on-change-reading .*
expert defReg,allReg,rawReg,templ
firmware 2.5
group Messstecker
model HM-ES-PMSW1-PL
room 901_Messtechnik
serialNr KEQ0967103
subType powerMeter
timestamp-on-change-reading .*
webCmd getConfig:clear msgEvents
update:
die probleme existieren scheinbar "nur" bei templates für das hauptdevice bei multi-channel-devices.
Das Kommando tplSet steht nur in der Auswahlliste, wenn es auch ein Template gibt, welches genutzt werden könnte.
Solltest du also ein Template haben, welches du glaubst nutzen zu können für das Device dann poste das Tempalte und das Devicemodel und den Kanal.
Prüfen selbst ob das Device alle Register im regList hat welche auch im template angefragt sind.
hallo martin,
das template ist ok, hat ja auch schon mal alles funktioniert.
4 mögliche templates, eins ist sogar assigned, siehe list im 1. post. auch "get tplInfo" zeigt alles an.
in cul_hm scheint intern alles ok zu sein.
nur beim einbau der cmds scheint es buggy zu sein.
wie gesagt, es betrifft nur templates im hauptdevice eines multi-channel-device.
teste das mal bei deinem HM-ES-PMSW1-PL.
nach der template definition sind die cmds kurz vorhanden. nach reload der detailseite sind sie dann wieder weg.
ich habe im Hauptdevice getestet. Bei RT nutze ich das immer.
Das Template ist allerdings nicht im Post - nur dessen Name.
Ein get ht defineCmd <templatename> wäre hilfreich.
ZitatEin get ht defineCmd <templatename> wäre hilfreich.
set hm templateDef tplCheck confBtnTime "test" confBtnTime:p0
get tplInfo vom device aus post #1 zeigt alle 4 möglichen templates:
device templates:
es99 params: Info:test
sw99 params: Info:test
test params:intKeyVisib localResDis Info:test
tplCheck params:confBtnTime Info:test
ZitatBei RT nutze ich das immer.
sind die cmds tplSet/tplPara vorhanden, wenn du die detailseite eines rt aufrufst?
spätestens nach einem reload der seite müssten die cmds "verschwinden".
bei meinen HM-CC-TC habe ich das selbe problem. andere multi-chn-devices habe ich nicht.
edit:
beim HM-LC-DIM1TPBU-FM besteht ebenfalls das problem.
kann ich bedingt nachvollziehen.
Beim Definieren des Templates wird es schon teileweise angelegt. Abgeschlossen wird es mit "save". Danach wird auch die Kommandoliste upgedated und das Template erscheint bei mir in der Auswahl.
Bei Get werden auch die nicht-finalen templates betrachtet. Das ist nicht ganz korrekt.
Nach Reboot sind alle weg, welche nicht mit "save" in ht abgeschlossen wurden. Somit stimmt set, bei Get ist eine kleine Lücke
mit aktuellem cul_hm besteht das problem weiterhin.
ich denke, ich habe das problem gefunden.
wenn ich zeile 4980 auskommentiere bleiben die cmds erhalten. :)
#delete $hash->{helper}{cmds}{cmdLst} ;
etwas weiter oben wird cmdLst ja bereits gelöscht, allerdings ohne die tplSet/tplPara cmds.
gefixed.