FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: patmen am 15 Juni 2021, 18:51:23

Titel: OBIS - interval funktioniert nicht mehr
Beitrag von: patmen am 15 Juni 2021, 18:51:23
Moin,

ich habe ein interessantes Phänomen nach einem Stromausfall gestern.

Das OBIS Modul hat seitdem ein Reading
total_consumption.00 statt
total_consumption
und der Wert Interval zum Update der Werte hat keinerlei Wirkung mehr.

Wenn ich manuell get <OBIS> update mache bekomme ich in total_consumption.00 auch neue Werte.

Ich gehe davon aus, dass ich nach dem letzten Update nicht neu gestartet habe und dass diese Regression deshalb nun auftritt.

Ist dazu etwas bekannt, oder bin ich der Einzige mit dem Problem?

Gibt es einen einfachen Workaround?

MfG
Titel: Antw:OBIS - interval funktioniert nicht mehr
Beitrag von: patmen am 15 Juni 2021, 20:59:25
Das Problem hat sich gefunden. Das OBIS hat ein Update erfahren und gestern durch den zwangsweise Neustart hat sich das Problem manifestiert.

Es gibt also eine Regression in OBIS.

Ein Restore einer Version vom 16.05.2021 hat alles wieder heil gemacht.
Titel: Antw:OBIS - interval funktioniert nicht mehr
Beitrag von: Chris46 am 15 Juni 2021, 22:10:36
Pollmode aktivieren wäre die zukunftfähige Lösung. 😉
Titel: Antw:OBIS - interval funktioniert nicht mehr
Beitrag von: patmen am 17 Juni 2021, 06:57:28
Danke.

Dann hat sich das default Verhalten geändert. Wenn ich mit der alten Version pollmode on setze, tut sich auch nichts mehr.

Scheinen auch einige Parameter hinzugekommen zu sein.

extChannels off scheint notwendig zu sein, um aus dem total_consumption.00 wieder ein total_consumption zu machen.