Hallo,
ich habe HM-LC-SW4-PCB 4-Kanal-Schaltaktor verbaut.
An einem Kanal habe ich eine Lichtschranke angebaut. Wenn man diese durchquert schaltet der Aktor nicht immer.
Es kommt dann folgender Eintrag im Logfile:
CUL_HM received config CCU:vccu device: 4_fach_Schalter_Keller. PairForSec: off PairSerial:
Der 4-Kanal-Schaltaktor funktioniert soweit Ich habe nur probleme mit der Lichtschranke.
Anbei die List 4-Kanal-Schaltaktor:
Internals:
.triggerUsed 1
DEF 6E1D6B
FUUID 5e5631f6-f33f-7e98-d0f1-d7bedfe4bc9290e5
IODev hmusb
LASTInputDev hmusb
MSGCNT 180
NAME 4_fach_Schalter_Keller
NOTIFYDEV global
NR 386
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 Schalter_Schiebetor
channel_02 LED_Trockner
channel_03 HM_6E1D6B_Sw_03
channel_04 Schalter_STor_Pforte
hmusb_MSGCNT 180
hmusb_RAWMSG E6E1D6B,0000,1884FF01,FF,FFBC,EC84006E1D6B00000028002D5145513037393638323310040400
hmusb_RSSI -68
hmusb_TIME 2021-07-24 12:04:28
lastMsg No:EC - t:00 s:6E1D6B d:000000 28002D5145513037393638323310040400
protLastRcv 2021-07-24 12:04:28
protRcv 167 last_at:2021-07-24 12:04:28
protSnd 154 last_at:2021-07-24 12:02:15
protState CMDs_done
rssi_at_hmusb cnt:180 min:-80 max:-66 avg:-72.02 lst:-68
rssi_hmusb cnt:18 min:-77 max:-67 avg:-71.16 lst:-77
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2021-07-24 12:04:28 .D-devInfo 040400
2021-07-24 12:04:28 .D-stc 10
2020-02-26 10:04:35 .R-confBtnTime permanent
2020-02-26 10:04:35 .R-intKeyVisib invisib
2020-02-26 10:04:35 .R-localResDis off
2021-07-20 09:07:49 .associatedWith 4_fach_Schalter_Keller,HM_6E1D6B_Sw_03,LED_Trockner,Schalter_STor_Pforte,Schalter_Schiebetor,4_fach_Schalter_Keller
2021-07-24 12:04:28 .protLastRcv 20210724120428
2020-02-26 10:04:31 CommandAccepted yes
2021-07-24 12:04:28 D-firmware 2.8
2021-07-24 12:04:28 D-serialNr QEQ0796823
2021-07-20 09:07:36 IODev hmusb
2021-07-23 23:36:30 PairedTo 0x424242
2020-02-26 10:04:35 R-pairCentral 0x424242
2021-07-23 23:36:30 RegL_00. 00:00 02:01 0A:42 0B:42 0C:42 15:FF 18:00
2021-07-23 23:37:36 cfgState ok
2021-07-24 12:02:15 commState CMDs_done
2021-07-06 09:40:00 powerOn 2021-07-06 09:40:00
2021-07-24 12:02:15 state CMDs_done
helper:
HM_CMDNR 275
cSnd 014242426E1D6B0403,114242426E1D6B0201C800000140
cfgStateUpdt 0
mId 0003
peerFriend -
peerOpt -:switch
regLst 0
rxType 1
supp_Pair_Rep 1
cmds:
TmplKey :no:1626764869.15341
TmplTs 1626764869.15341
cmdKey 0:1:0::4_fach_Schalter_Keller:0003:00:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
getVersion noArg
pair noArg
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
tplDel -tplDel-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +6E1D6B,00,00,00
nextSend 1627121068.19918
rxt 0
vccu vccu
p:
6E1D6B
00
00
00
prefIO:
hmusb
mRssi:
mNo EC
io:
hmusb:
-64
-64
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_hmusb:
avg -72.0222222222222
cnt 180
lst -68
max -66
min -80
hmusb:
avg -71.1666666666667
cnt 18
lst -77
max -67
min -77
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
.mId 002D
IODev hmusb
IOgrp vccu:hmusb
autoReadReg 4_reqStatus
expert defReg,rawReg
firmware 2.8
model HM-LC-SW4-PCB
room Keller
serialNr QEQ0796823
subType switch
webCmd getConfig:clear msgEvents
List "Lichtschranke":
Internals:
.triggerUsed 1
DEF 6E1D6B04
FUUID 5e5631f6-f33f-7e98-c45f-ddcd8657a01872e7
NAME Schalter_STor_Pforte
NOTIFYDEV global
NR 391
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 04
device 4_fach_Schalter_Keller
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2020-02-26 10:04:41 .R-statusInfoMinDly 2 s
2020-02-26 10:04:41 .R-statusInfoRandom 1 s
2020-02-26 10:04:41 .R-transmitTryMax 6
2021-07-23 23:36:36 .associatedWith 4_fach_Schalter_Keller,HM_6E1D6B_Sw_03,LED_Trockner,Schalter_STor_Pforte,Schalter_Schiebetor,4_fach_Schalter_Keller
2021-07-23 23:36:36 .peerListRDate 2021-07-23 23:36:36
2021-07-23 23:19:55 CommandAccepted yes
2020-02-26 10:04:41 R-powerUpAction off
2020-02-26 10:04:41 R-sign off
2021-07-23 23:36:35 RegL_01. 00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
2021-07-23 23:37:36 cfgState ok
2021-07-24 12:02:15 commState CMDs_done
2021-07-24 12:02:15 deviceMsg off (to vccu)
2021-07-24 12:02:15 level 0
2021-07-24 12:02:15 pct 0
2021-07-24 12:02:15 recentStateType info
2021-07-24 12:02:15 state off
2021-07-24 12:02:15 timedOn off
2021-07-23 23:19:55 trigLast fhem:02
helper:
dlvlCmd ++A0114242426E1D6B0204000000
peerFriend peerSens,peerVirt
peerIDsRaw ,00000000
peerIDsState complete
peerOpt 3:switch
regLst 1,3p
cmds:
TmplKey :no:1626764870.91307
TmplTs 1626764870.91307
cmdKey 1:0:0::4_fach_Schalter_Keller:0003:04:
cmdLst:
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
getConfig noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
off noArg
on noArg
on-for-timer -ontime-
on-till -time-
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerIODev [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
press [(long|{short})] [(-peer-|{self04})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
sign [(on|{off})]
statusRequest noArg
toggle noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
peerIDsH:
00000000 broadcast
regCollect:
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
model HM-LC-SW4-PCB
peerIDs 00000000
room Carport
webCmd toggle:on:off
VIelen Dank,
Hoffi
du redest von einem Aktor und hast die Lichtschranke bestimmt an die interne Taste angeschlossen?
wahrscheinlich drückt deine Lichtschranke länger als 4 Sekunden die Taste -> und der Aktor will pairen ;D
Alles klar.
Ja, das habe ich. Deshalb geht das Licht dann auch nicht an.
Da muss ich mir dann noch einmal etwas einfallen lassen.
Danke für die Info ;-)
Hoffi