FHEM Forum

FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: misux am 02 August 2021, 00:26:01

Titel: (ERLEDIGT) DOIF "zwischen zwei Werten" triggern...
Beitrag von: misux am 02 August 2021, 00:26:01
HI!

Ich habe bei meinem Prpolanta Modul ein "SunAz" wert der zwischen 1 und 360 Grad verläuft...

Wie sage ich dem DOIF das er nur zwischen 170 und 320Grad reagieren soll? irgendwie bekomme ich es nicht geregelt...

Dankeschön!

([?09:00-21:30] and [?SchlafzimmerRollo:pct:d] > 20 and [?Regensensor:RAINING] eq "false" and
([ASTROFUNKTION:SunAlt] < 6.8 and [ASTROFUNKTION:SunAz] = 170-320 and [LichtSensor] > 60 and [DOIFTempDurschnitt] > 20))
(set SchlafzimmerRollo pct 20)
Titel: Antw:DOIF "zwischen zwei Werten" triggern...
Beitrag von: Otto123 am 02 August 2021, 06:51:09
Moin,

ganz "klassisch" ;D
[ASTROFUNKTION:SunAz] > 170 and [ASTROFUNKTION:SunAz] < 320

Gruß Otto
Titel: Antw:DOIF "zwischen zwei Werten" triggern...
Beitrag von: misux am 21 September 2021, 11:28:42
Huch! Ganz vergessen wenigstens Danke zu sagen!

Danke! as war wirklich zu einfach... Aber es funktioniert!