Sorry, aber trotz Recherche komme ich hier nicht weiter und benötige mal einen Hinweis.
Ich habe zum ersten mal ein HMIP-Device (HmIP-RF) an der CCU angelernt. Dann mit "get <io-dev> devicelist create <dev-expr>" das Device erstellt. Doch ich bekomme die Readings der aktuellen Temperatur und der Humidity nicht angezeigt. Im STATE vom Device steht auch "???".
Beim "List Device" sehe ich aber die Werte schon? Was habe ich übersehen?
READINGS:
2021-08-04 18:14:36 IODev HMLAN_CCU
.....
2021-08-04 20:21:01 R-1.TEMPERATURE_WINDOW_OPEN 12.0
2021-08-04 20:20:35 activity alive
2021-08-04 19:32:17 battery ok
hmccu:
devspec 000E9D899317B7
dp:
0.CONFIG_PENDING:
OVAL 0
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
OVAL false
VAL 0
0.INSTALL_TEST:
OVAL true
VAL true
0.LOW_BAT:
OSVAL ok
OVAL false
SVAL ok
VAL 0
0.OPERATING_VOLTAGE:
OVAL 3.100000
VAL 3.1
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
OVAL -76
VAL -76
0.RSSI_PEER:
OVAL 177
VAL 177
0.UNREACH:
OSVAL alive
OVAL 0
SVAL alive
VAL 0
0.UPDATE_PENDING:
OVAL false
VAL false
1.ACTIVE_PROFILE:
OVAL 1
VAL 1
1.ACTUAL_TEMPERATURE:
OVAL 26.6
VAL 26.600000
1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
1.BOOST_MODE:
OVAL 0
VAL 0
1.BOOST_TIME:
OVAL 0
VAL 0
1.FROST_PROTECTION:
OVAL false
VAL 0
1.HEATING_COOLING:
OVAL 0
VAL 0
1.HUMIDITY:
OVAL 40
VAL 40
1.HUMIDITY_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
1.PARTY_MODE:
OVAL false
VAL 0
1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE:
OVAL 0.000000
VAL 0.000000
1.PARTY_TIME_END:
OVAL
VAL
1.PARTY_TIME_START:
OVAL
VAL
1.QUICK_VETO_TIME:
OVAL 0
VAL 0
1.SET_POINT_MODE:
OVAL 1
VAL 1
1.SET_POINT_TEMPERATURE:
OVAL 22.500000
VAL 22.5
1.SWITCH_POINT_OCCURED:
OVAL false
VAL 0
1.WINDOW_STATE:
OVAL 0
VAL 0
Attributes:
Wenn du jetzt mit HMCCUDEV anfängst, dann nutz am Besten direkt die aktuelle Beta https://forum.fhem.de/index.php/topic,107077.0.html
Da Du keinerlei Attribute gesetzt hat, versuche erst mal ein "set defaults". Falls der Gerätetyp nicht unterstützt wird:
attr ccureadingfilter .*
Dann mal ein "get update"
Danke für die Hilfe.
Ich habe es jetzt dadurch gelöst das ich
attr curreadingsfilter = ACTUAL_TEMPERATURE|HUMIDITY
attr statedatapoint = 1.HUMIDITY
attr userReadings = 1.ACTUAL_TEMPERATURE,1.HUMIDITY
attr statedatapoint = 1.HUMIDITY
gesetzt habe. Nach einem "Reboot" habe ich jetzt auch die "Humidity" im State. Ob das Vorgehen so korrekt ist, kann ich nicht beurteilen. Zumindest funktioniert es jetzt.
Danke für die Hilfe
Zitat von: bads am 10 August 2021, 16:03:09
attr userReadings = 1.ACTUAL_TEMPERATURE,1.HUMIDITY
was willst du denn damit erreichen?
Hi kjmEjfu,
damit habe ich die Werte in die jeweiligen Readings bekommen. Das hatte ich so aus einem anderen Beitrag mitgenommen.
Zitat
1.ACTUAL_TEMPERATURE
28.3
2021-08-16 15:51:53
1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS
0
2021-08-16 15:51:53
1.HUMIDITY
49
2021-08-16 15:51:53
1.HUMIDITY_STATUS
0
2021-08-16 15:51:53
Ist dann ccureadingname nicht einfacher für dich?