Hallo zusammen,
habe mir mal einen oben genannten Jalousieaktor gekauft.
Mit on / off / stop klappt alles.
Was leider nicht so toll ist ist der %-Betrieb.
Bei meiner Jalousie ist 64% nämlich zu und 100% auf.
Nun meine Frage, kann man den Aktor irgendwie neu skallieren, sprich 0% = zu und 100% = auf?
du musst dem aktor sagen wie lange es dauert rauf und runter zu fahren.
dazu die driveDown,driveTurn und driveUp register setzten.
einfach im forum suchen oder hier: http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=69597&rid=430&srch=driveDown#msg_69597 (//forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=69597&rid=430&srch=driveDown#msg_69597)
gruss
andre
Danke,
ich hatte immer nach der genauen Bezeichnung des Aktors gesucht.
Aber das war genau das was ich suche.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit % auf und %ab zu fahren?
Ich meine:
Wenn ich set Fenster pct 10 sage dann fährt die Jalousie 10% runter.
Wie sage ich das er 105 hoch fahren soll?
set Fenster pct 10 fährt auf 10% nicht um 10%. 100% ist ganz auf, 0% ist ganz zu. oder umgekehrt wenn du verkehrt rum angeschlossen hast.
versuch mal up oder down. das sollen 10% mehr oder 10% weniger sein.
gruss
andre
Hey, danke,
das ist mir gar nicht aufgefallen.
Das ist so ja noch viel besser!
Danke nochmal!
ist das mit der Aktor/Schalter KOmbination HM-LC-Bl1PBU-FM auch möglich?
Gibts da überhaupt Funktionsunterschiede zwischen den beiden HM-LC-Bl1-FM und HM-LC-Bl1PBU-FM?
ZitatGibts da überhaupt Funktionsunterschiede zwischen den beiden HM-LC-Bl1-FM und HM-LC-Bl1PBU-FM?
kaum/keine
der PBU hat wohl eine Aktuellere FW. HM hat eingebaut, dass man das Senden der Statusmeldungen konfigurieren kann:
transmitTryMax
statusInfoMinDly
statusInfoRandom
localResDis
Offensichtlich gab/gibt es hie und da Probleme beim absetzen des Status an die Zentrale und HM hat keinen Weg gefunden, dies allgemein zu definieren. Daher ueberlassen sie es dem User, hier zu tunen. Das ist auch in anderen neueren Aktoren so zu finden.
Operationell kann ich nichts erkennen