Hi,
ich habe seit gestern endlich meinen Wasserzähler angeschlossen. Irgendwie erschließt sich mir die Ratenberechnung counts/h nicht ganz.
Aus meinem Verständnis müsste doch dieser Zähler die Counts immer mitzählen und zur vollen stunde nullen.
Stattdessen erscheint dieses im Log:
A2013-04-15_10:56:22 823
2013-04-15_10:57:22 823
2013-04-15_11:05:22 825
2013-04-15_11:06:22 829

A_rate2013-04-15_10:57:22 0
2013-04-15_11:05:22 120
2013-04-15_11:06:22 240
2013-04-15_11:07:22 0

Meine Erwartungshaltung wäre, das um 11:05 der counter 2, um 11:06 und 11:07 der counter 6 wäre. Um 12Uhr müsste er wieder bei 0 sein.
Titel: Aw: OWCOUNT: Frage zur Ratenberechnung
Beitrag von: Philipp am 16 April 2013, 13:15:10
Hallo Tobias,

Ich denke die Rate bezieht sich auf hochgerechnete Impulse pro Stunde, d.h. bei 60s Intervall und 2 Impulsen wären es 2x60=120 pro Stunde. auch die 240 ergeben sich aus 4x60s.
Sinnvoll für einen Stromzähler um den Durchschnitt zu sehen.

lg
Philipp
Titel: Aw: OWCOUNT: Frage zur Ratenberechnung
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 21 April 2013, 11:35:54
Wieso sollte der Zähler auf Null "sein" ?

Das Rechenbeispiel von Philipp stimmt. 4 Impulse in einer Minute => 240 counts/h