Nach dem Batteriewechsel an meinen Wandthermostaten stimmen die peerIDs nicht mehr. Ich kann die falschen peerIDs mit peerBulk auch nicht löschen.
Im Forum gibt es eine Meldung das man das Problem nach Batteriewechsel nur mit einem Reset und erneutem Pairen in den Griff bekommt. Das kann es aber doch nicht sein...?
Gibt es keine andere Möglichkeit dem Problem Herr zu werden?
List Wandthermostat
Internals:
DEF 5AAD62
FUUID 5d9e24e6-f33f-a99d-801d-02e98083c9af4ab7
HMLAN1_MSGCNT 6326
HMLAN1_RAWMSG E5AAD62,0000,01FE6400,FF,FFB0,EA84705AAD6200000000D735
HMLAN1_RSSI -80
HMLAN1_TIME 2021-11-09 19:29:14
HMLAN2_MSGCNT 2473
HMLAN2_RAWMSG E5AAD62,0000,149D45F0,FF,FF98,EA84705AAD6200000000D735
HMLAN2_RSSI -104
HMLAN2_TIME 2021-11-09 19:29:14
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 8799
NAME HM_WT_Buero
NR 244
NTFY_ORDER 48-HM_WT_Buero
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_WT_Buero_Weather
channel_02 HM_WT_Buero_Climate
channel_03 HM_WT_Buero_WindowRec
channel_06 HM_WT_Buero_remote
channel_07 HM_WT_Buero_SwitchTr
disableNotifyFn 1
lastMsg No:EA - t:70 s:5AAD62 d:000000 00D735
protCmdDel 44
protCondBurst on
protLastRcv 2021-11-09 19:29:14
protNack 2 last_at:2021-11-09 14:17:58
protRcv 6310 last_at:2021-11-09 19:29:14
protRcvB 20 last_at:2021-11-09 09:47:11
protResnd 22 last_at:2021-11-09 14:28:52
protResndFail 6 last_at:2021-11-09 09:19:03
protSnd 711 last_at:2021-11-09 17:36:07
protSndB 32 last_at:2021-11-09 17:36:06
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 cnt:6315 min:-101 max:-55 avg:-76.51 lst:-80
rssi_at_HMLAN2 cnt:2473 min:-110 max:-71 avg:-100.72 lst:-104
READINGS:
2021-10-29 18:04:04 Activity dead
2021-11-09 17:36:07 CommandAccepted yes
2021-11-09 17:36:22 D-firmware 1.4
2021-11-09 17:36:22 D-serialNr OEQ0576636
2021-11-09 17:36:07 IODev HMLAN1
2021-11-09 14:37:08 PairedTo 0xAABBCC
2017-10-11 17:22:26 R-btnLock off
2017-10-11 17:22:26 R-burstRx on
2017-10-11 17:22:26 R-cyclicInfoMsg on
2017-10-11 17:22:26 R-cyclicInfoMsgDis 0
2017-10-11 17:22:26 R-globalBtnLock off
2017-10-11 17:22:26 R-localResDis off
2017-10-11 17:22:26 R-lowBatLimitRT 2.2 V
2017-10-11 17:22:26 R-modusBtnLock off
2021-10-27 19:32:55 R-pairCentral 0xAABBCC
2021-05-23 22:52:18 RSSI_disable 0
2021-11-09 14:37:08 RegL_00. 00:00 01:01 02:01 09:01 0A:AA 0B:BB 0C:CC 0F:00 11:00 12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00
2021-11-09 16:20:45 RegL_07.
2021-11-09 19:29:04 battery ok
2021-11-09 19:29:04 batteryLevel 3.1
2021-11-09 19:23:42 cfgState ok
2021-11-09 17:36:07 commState CMDs_done
2021-11-09 19:29:04 desired-temp 19.0
2021-11-09 19:29:04 measured-temp 21.5
2021-11-05 19:27:18 powerOn 2021-11-05 19:27:18
2021-11-05 19:27:18 recentStateType info
2019-11-17 13:24:27 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 28
2021-11-09 17:36:07 state CMDs_done
2021-11-09 14:28:48 time-request -
helper:
HM_CMDNR 234
PONtest 1
cSnd 01AABBCC5AAD620103,01AABBCC5AAD6201040000000001
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1636482554.45489
mId 00AD
peerFriend -
peerOpt -:thermostat
regLst 0
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1635793975.32041
TmplTs 1635793975.32041
cmdKey 0:1:0::HM_WT_Buero:00AD:00:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sysTime noArg
tplDel -tplDel-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +5AAD62,00,00,00
nextSend 1636482554.54338
rxt 0
vccu
p:
5AAD62
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo EA
io:
HMLAN1:
-78
-78
HMLAN2:
-104
-104
peerIDsH:
prt:
awake 0
bErr 0
brstWu 0
sProc 0
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -76.5102137767222
cnt 6315
lst -80
max -55
min -101
at_HMLAN2:
avg -100.723817226041
cnt 2473
lst -104
max -71
min -110
shRegW:
07 02
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
DbLogInclude desired-temp,measured-temp,
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus dead
autoReadReg 5_readMissing
commStInCh off
event-min-interval desired-temp:300
event-on-change-reading .*
expert defReg,allReg,rawReg
firmware 1.4
ignore 0
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
room CUL_HM
serialNr OEQ0576636
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
list der Raumthermostate
Internals:
DEF 51A05D
FUUID 5d9e24e3-f33f-a99d-06b4-a17bb42cdae82fad
HMLAN1_MSGCNT 4187
HMLAN1_RAWMSG E51A05D,0000,02008355,FF,FFC3,D0861051A05D0000000A98D70A0000
HMLAN1_RSSI -61
HMLAN1_TIME 2021-11-09 19:31:33
HMLAN2_MSGCNT 2284
HMLAN2_RAWMSG E51A05D,0000,149F6546,FF,FFA4,D0861051A05D0000000A98D70A0000
HMLAN2_RSSI -92
HMLAN2_TIME 2021-11-09 19:31:33
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 6563
NAME HM_RT_BueroGarten
NOTIFYDEV global
NR 115
NTFY_ORDER 48-HM_RT_BueroGarten
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_RT_BueroGarten_Weather
channel_02 HM_RT_BueroGarten_Climate
channel_03 HM_RT_BueroGarten_WindowRec
channel_04 HM_RT_BueroGarten_Clima
channel_05 HM_RT_BueroGarten_ClimaTeam
channel_06 HM_RT_BueroGarten_remote
hmusb_MSGCNT 92
hmusb_RAWMSG E51A05D,0000,000B8A94,FF,FFC5,07861051A05D0000000A88DC090000
hmusb_TIME 2021-11-04 23:20:03
lastMsg No:D0 - t:10 s:51A05D d:000000 0A98D70A0000
protCmdDel 68
protErrIoAttack 2 last_at:2021-11-04 20:31:56
protIOerr 1 last_at:2021-11-04 20:29:35
protLastRcv 2021-11-09 19:31:33
protNack 3 last_at:2021-11-09 17:36:22
protRcv 4191 last_at:2021-11-09 19:31:33
protRcvB 1 last_at:2021-11-04 23:03:04
protResnd 11 last_at:2021-11-05 00:00:10
protResndFail 2 last_at:2021-11-04 23:40:25
protSnd 515 last_at:2021-11-09 17:37:04
protSndB 12 last_at:2021-11-04 23:04:12
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 cnt:4187 min:-84 max:-55 avg:-62.99 lst:-61
rssi_at_HMLAN2 cnt:2284 min:-101 max:-78 avg:-87.13 lst:-92
rssi_at_hmusb cnt:92 min:-66 max:-53 avg:-58.81 lst:-59
READINGS:
2021-11-07 17:24:54 Activity alive
2021-11-09 17:36:22 CommandAccepted no
2021-11-09 17:36:54 D-firmware 1.5
2021-11-09 17:36:54 D-serialNr NEQ1489923
2021-11-09 17:36:54 IODev HMLAN1
2021-11-09 17:36:55 PairedTo 0xAABBCC
2017-03-12 19:30:12 R-backOnTime 10 s
2017-03-12 19:30:12 R-btnLock off
2017-03-12 19:30:12 R-burstRx on
2017-03-12 19:30:12 R-cyclicInfoMsg on
2017-03-12 19:30:12 R-cyclicInfoMsgDis 0
2017-09-24 09:59:02 R-globalBtnLock off
2017-03-12 19:30:12 R-localResDis off
2017-03-12 19:30:12 R-lowBatLimitRT 2.1 V
2017-03-12 19:30:12 R-modusBtnLock off
2021-11-04 22:40:46 R-pairCentral 0xAABBCC
2018-10-12 16:58:47 RSSI_disable 0
2021-11-09 17:36:55 RegL_00. 00:00 01:01 02:01 09:01 0A:AA 0B:BB 0C:CC 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00
2021-11-09 17:42:48 RegL_07.
2021-11-09 19:31:33 actuator 0
2021-11-09 19:31:33 battery ok
2021-11-09 19:31:33 batteryLevel 2.5
2021-11-09 19:23:41 cfgState ok
2021-11-09 17:37:04 commState CMDs_done
2021-10-26 22:21:47 controlMode auto
2021-11-09 19:31:33 desired-temp 19.0
2021-11-04 23:04:43 fwUpdate fail:Block1
2021-11-09 19:31:33 measured-temp 21.5
2021-11-09 19:31:33 motorErr ok
2021-06-13 02:10:24 powerOn 2021-06-13 02:10:24
2021-06-13 02:10:24 recentStateType info
2021-11-04 20:31:56 sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 2
2021-11-09 17:37:04 state CMDs_done
2021-11-09 16:51:32 time-request -
helper:
HM_CMDNR 208
PONtest 1
cSnd 01AABBCC51A05D0603,01AABBCC51A05D06040000000001
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1636482693.52711
mId 0095
peerFriend -
peerOpt -:thermostat
regLst 0
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1636061996.10278
TmplTs 1636061996.10278
cmdKey 0:1:0::HM_RT_BueroGarten:0095:00:
cmdLst:
assignHmKey noArg
burstXmit noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sysTime noArg
tplDel -tplDel-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +51A05D,00,00,00
nextSend 1636482693.61656
rxt 2
vccu VCCU
p:
51A05D
00
00
00
prefIO:
HMLAN2
mRssi:
mNo D0
io:
HMLAN1:
-57
-57
HMLAN2:
-92
-92
hmusb:
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -62.9945068067828
cnt 4187
lst -61
max -55
min -84
at_HMLAN2:
avg -87.1348511383538
cnt 2284
lst -92
max -78
min -101
at_hmusb:
avg -58.8152173913044
cnt 92
lst -59
max -53
min -66
shRegW:
07 04
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
DbLogInclude ValvePosition,desired-temp,measured-temp
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
commStInCh off
event-min-interval desired-temp:600,ValvePosition:600,measured-temp:600
event-on-change-reading .*
expert defReg,allReg,rawReg
firmware 1.5
ignore 0
model HM-CC-RT-DN
room CUL_HM
serialNr NEQ1489923
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Internals:
DEF 5AC0DF
FUUID 5d9e24e5-f33f-a99d-8e4a-47090a350b5106d7
HMLAN1_MSGCNT 1299
HMLAN1_RAWMSG E5AC0DF,0000,0725DD55,FF,FFE9,B386105AC0DF0000000AB0CE0E3200
HMLAN1_RSSI -23
HMLAN1_TIME 2021-11-09 08:04:09
HMLAN2_MSGCNT 2438
HMLAN2_RAWMSG E5AC0DF,0000,149E505A,FF,FFB4,C386105AC0DF0000000A98D70E0000
HMLAN2_RSSI -76
HMLAN2_TIME 2021-11-09 19:30:22
IODev HMLAN2
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 3813
NAME HM_RT_BueroVorne
NR 188
NTFY_ORDER 48-HM_RT_BueroVorne
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_RT_BueroVorne_Weather
channel_02 HM_RT_BueroVorne_Climate
channel_03 HM_RT_BueroVorne_WindowRec
channel_04 HM_RT_BueroVorne_Clima
channel_05 HM_RT_BueroVorne_ClimaTeam
channel_06 HM_RT_BueroVorne_remote
disableNotifyFn 1
hmusb_MSGCNT 76
hmusb_RAWMSG E5AC0DF,0000,00084B0E,FF,FFC8,0000105AC0DF000000004F455130363536373637
hmusb_TIME 2021-11-04 23:16:30
lastMsg No:C3 - t:10 s:5AC0DF d:000000 0A98D70E0000
protCmdDel 24
protLastRcv 2021-11-09 19:30:22
protRcv 3745 last_at:2021-11-09 19:30:22
protResnd 10 last_at:2021-11-09 17:05:03
protResndFail 2 last_at:2021-11-04 23:41:09
protSnd 489 last_at:2021-11-09 17:14:31
protSndB 17 last_at:2021-11-04 23:21:46
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 cnt:1299 min:-64 max:-23 avg:-58.45 lst:-23
rssi_at_HMLAN2 cnt:2438 min:-97 max:-67 avg:-74.57 lst:-76
rssi_at_hmusb cnt:75 min:-72 max:-55 avg:-59.33 lst:-56
rssi_at_rpt_hmusb cnt:1 min:-62 max:-62 avg:-62 lst:-62
READINGS:
2021-11-05 18:14:28 Activity alive
2021-11-09 17:07:09 CommandAccepted yes
2021-11-04 23:49:11 D-firmware 1.5
2021-11-04 23:49:11 D-serialNr OEQ0656767
2021-11-09 17:14:31 IODev HMLAN2
2021-11-09 17:07:10 PairedTo 0xAABBCC
2017-09-17 23:36:28 R-backOnTime 10 s
2017-09-17 23:36:28 R-btnLock off
2017-09-17 23:36:28 R-burstRx on
2017-09-17 23:36:28 R-cyclicInfoMsg on
2017-09-17 23:36:28 R-cyclicInfoMsgDis 0
2017-09-17 23:36:28 R-globalBtnLock off
2017-09-17 23:36:28 R-localResDis off
2017-09-17 23:36:28 R-lowBatLimitRT 2.1 V
2017-09-17 23:36:28 R-modusBtnLock off
2021-06-13 02:16:22 R-pairCentral 0xAABBCC
2018-10-03 01:19:36 RSSI_disable 0
2021-11-09 19:30:22 actuator 0
2021-11-09 19:30:22 battery ok
2021-11-09 19:30:22 batteryLevel 2.9
2021-11-09 19:23:41 cfgState ok
2021-11-09 17:14:31 commState CMDs_done
2021-06-13 01:52:07 controlMode auto
2021-11-09 19:30:22 desired-temp 19.0
2021-11-04 23:21:56 fwUpdate fail:notInBootLoader
2021-11-09 19:30:22 measured-temp 21.5
2021-11-09 19:30:22 motorErr ok
2021-10-06 22:40:57 powerOn 2021-10-06 22:40:57
2021-10-06 22:40:57 recentStateType info
2021-11-09 17:14:31 state CMDs_done
2021-11-09 17:14:31 time-request -
helper:
HM_CMDNR 195
PONtest 1
cSnd 01AABBCC5AC0DF0603,01AABBCC5AC0DF06040000000001
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1636482622.64678
mId 0095
peerFriend -
peerOpt -:thermostat
regLst 0
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1635793968.51571
TmplTs 1635793968.51571
cmdKey 0:1:0::HM_RT_BueroVorne:0095:00:
cmdLst:
assignHmKey noArg
burstXmit noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sysTime noArg
tplDel -tplDel-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +5AC0DF,00,00,00
nextSend 1636482622.73523
rxt 2
vccu VCCU
p:
5AC0DF
00
00
00
prefIO:
HMLAN2
mRssi:
mNo C3
io:
HMLAN1:
HMLAN2:
-74
-74
hmusb:
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -58.4580446497306
cnt 1299
lst -23
max -23
min -64
at_HMLAN2:
avg -74.5775225594751
cnt 2438
lst -76
max -67
min -97
at_hmusb:
avg -59.3333333333333
cnt 75
lst -56
max -55
min -72
at_rpt_hmusb:
avg -62
cnt 1
lst -62
max -62
min -62
shRegW:
07 04
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
DbLogInclude ValvePosition,desired-temp,measured-temp
IOgrp VCCU:HMLAN2
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
commStInCh off
event-min-interval desired-temp:600,ValvePosition:600,measured-temp:600
event-on-change-reading .*
expert defReg,allReg
firmware 1.5
ignore 0
model HM-CC-RT-DN
room CUL_HM
serialNr OEQ0656767
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Meldung von hminfo
peer not verified. Check that peer is set on both sides
HM_WT_Wohnzimmer_Weather: p:HM_RT_WZ_li_chn-5A
HM_WT_Wohnzimmer_Weather: p:HM_RT_WZ_li_chn-BF
Habt Ihr einen Lösungsansatz?
Zitat von: rhoffm34 am 09 November 2021, 19:34:37
Im Forum gibt es eine Meldung das man das Problem nach Batteriewechsel nur mit einem Reset und erneutem Pairen in den Griff bekommt. Das kann es aber doch nicht sein...?
Gibt es keine andere Möglichkeit dem Problem Herr zu werden?
Leider nein!
Ich hatte das auch erst die Tage! (https://forum.fhem.de/index.php/topic,123874.msg1184986.html#msg1184986)
Habe erst gedacht ich wäre ein ganz Schlauer ::) und habe die entsprechenden Kanäle manuell definiert und versucht sie dann per peerBulk, peerSmart oder peerChan aus den _Weather-Channels raus zu bekommen. Leider erfolglos! :-[
Letztendlich hat wirklich nur der Werks-Reset mit anschließendem Neu-Pairen und neuem Peeren zum Erfolg geführt.
Ich habe die Weather-Channels dann übrigens nicht neu ver-peert.
gb#
Na klasse Benni.
Wenn man direkt eine CCU benutzt klappt das doch auch mit dem Batteriewechsel. Warum kann fhem das nicht?
Hat mW nix mit FHEM zu tun. Ist ein Firmwarebug - kann auftreten, muss nicht.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,81697.msg737718.html#msg737718
Zitat von: rhoffm34 am 09 November 2021, 21:39:24
Wenn man direkt eine CCU benutzt klappt das doch auch mit dem Batteriewechsel. Warum kann fhem das nicht?
Die beiden, die bei mir betroffen waren sind glaube ich nicht bei einem Batteriewechsel mit den falschen Peers bestückt worden.
Ich habe bei beiden kürzlich erst ein Firmware-Update durchgeführt und bin mir ziemlich sicher, dass das erst damit aufgetreten ist.
Ich habe noch ein paar, die ich bei Gelegenheit noch updaten muss. Werde das dort nochmal beobachten und ggf. berichten.
gb#
Hallo Benni und den Rest der Fhemwelt,
Es wird wieder kälter und die Batterien der Thermostate wollen gewechselt werden und schon geht das Problem wieder von vorne los...
Nach dem Batterien Wechsel sind wieder zahlreiche Probleme nach einem ConfigCheck ersichtlich...
peer not verified. Check that peer is set on both sides
HM_RT_BAD_ELTERN_Handtuch_Weather: p:HM_WT_BAD_Eltern_Weather
HM_RT_Einlieger_WZ_Vorne_Weather: p:HM_WT_Einlieger_Weather
HM_RT_WZ_li_Weather: p:HM_WT_Wohnzimmer_Weather
HM_WT_BAD_Eltern_Weather: p:HM_RT_BAD_ELTERN_Fussboden_chn-5A
HM_WT_BAD_Eltern_Weather: p:HM_RT_BAD_ELTERN_Fussboden_chn-BF
HM_WT_Buero_Climate: p:HM_RT_BueroVorne_Climate
HM_WT_Buero_Weather: p:HM_RT_BueroGarten_chn-5A
HM_WT_Buero_Weather: p:HM_RT_BueroGarten_chn-C0
HM_WT_Einlieger_Weather: p:HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_chn-5A
HM_WT_Einlieger_Weather: p:HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_chn-C6
HM_WT_Wohnzimmer_Weather: p:HM_RT_WZ_re_chn-5A
HM_WT_Wohnzimmer_Weather: p:HM_RT_WZ_re_chn-BF
Gibt es hierzu mittlerweile eine Lösung? Außer das man alle Geräte resetten muss und wieder neu verbinden??
Gruß,
Ralf