Hallo zusammen,
Ich habe mir 2 "Wandthermostat HM TC IT WM W EU" gebraucht gekauft.
Ich wollte sie an die Heizungsventile anlernen aber es erscheint immer der gleiche Fehler F8.
Ich habe das Thermostat als auch das Ventil auf Werkseinstellungen zurück gesetzt.
Beide Thermostate tauchen in FHEM auf aber ein peering mit den Ventilen scheint nicht möglich zu sein.
Hat einer ne Idee?
Grüße Jürgen
Titel: Antw:Wandthermostat HM TC IT WM W EU "Fehler F8"
Beitrag von: MadMax-FHEM am 10 November 2021, 12:00:19
Auftauchen ist klar: fhem empfängt die Telegramme und legt (autocreate aktiv) die Devices an. Punkt!

Aber um per Zentrale gepeert werden zu können müssen die Geräte gepaired sein und das klappt nicht: F8

Hattest du sie schon in Nutzung?
Hattest du einen AES Schlüssel vergeben?

EDIT: ah
ZitatIch habe mir 2 "Wandthermostat HM TC IT WM W EU" gebraucht gekauft.
Wenn der Vorbesitzer das hatte und nicht entsprechend "zurück-konfiguriert" hat, dann hast du ein Problem, siehe ff.

Weil:

Zitat von: https://de.elv.com/forum/fehler-f8-nach-loeschen-in-der-ccu-16138
Ein Reset am Gerät wäre gesperrt, wenn ein Systemsicherheitsschlüssel vergeben worden ist und das Gerät nicht mit der Option "löschen und auf Werkseinstellung zurücksetzen" aus der Zentrale entfernt bzw. das Übertragen der Konfigurationsdaten nicht abgewartet wird.

EDIT:
Sicher richtig resettet?
Also alle 3 Tasten und Batterie rein usw.?
(soweit ich das dem Link entnehmen konnte)


EDIT:
Zitat von: https://forum.fhem.de/index.php/topic,103230.msg969192.html#msg969192
ELV/eq-3 bietet einen kostenpflichtigen Service zum Zurücksetzen solcher gesperrten Geräte an:
https://files.elv.com/downloads/forum/systemsicherheitsschluessel_20_10_2012.pdf

EDIT: evtl. geht auch das https://forum.fhem.de/index.php?topic=110619.0