Hallo zusammen
Ich habe das Problem dass der COP meiner Erdwärmepumpe immer mit 0.00 ausgegeben wird.
Ich habe die comandoref gelesen und alle Wikiseiten studiert, komme aber nicht weiter.
Ebenfalls bin ich um die Bedeutung folgender Abkürzungen nicht ganz sicher (ausser COP):
ZitatstatThermalPowerHeating: aT: 5.6 iT: 9.3 tT: 47.8 thP: 0.0 DQ: 0.0 t: 67 COP: 0.00 tTStart: 48.1
Hier das list der WP (Luxtronik2 Modul)
Internals:
DEF 192.168.1.75 180
FUUID 60297d5c-f33f-450a-7ad7-2415bdfdc47a0a3c
HOST 192.168.1.75
INTERVAL 180
LOCAL 0
MODEL SWC
NAME Waermepumpe
NOTIFYDEV global
NR 69
PORT 8888
STATE Wärmepumpe steht seit 01:11:46 - Keine Anforderung
TYPE LUXTRONIK2
READINGS:
2021-11-21 10:16:56 2ndHeatSource1 off
2021-10-28 22:27:03 activeTariff 1
2021-11-21 10:16:56 ambientTemperature 3.7
2021-11-21 10:16:56 averageAmbientTemperature 5.5
2021-11-21 10:16:56 bivalentLevel 1
2021-11-21 10:16:56 compressor1 off
2021-11-21 10:16:56 counterHours2ndHeatSource1 572.7
2021-11-21 10:16:56 counterHoursHeatPump 19319.6
2021-11-21 10:16:56 counterHoursHeating 19319.6
2021-11-21 10:16:56 delayDeviceTimeCalc 5
2021-11-21 10:16:56 deviceTimeCalc 2021-11-21 10:16:51
2021-11-21 10:16:56 durationFetchReadings 0.023
2021-11-21 10:16:56 firmware V1.80
2021-11-21 10:16:56 flowTemperature 45.0
2021-11-21 10:16:56 heatPumpElectricalPowerEstimated 0
2021-11-21 02:34:50 heatSourceDefrostCounterAir 4142
2021-11-21 02:34:50 heatSourceDefrostLast Mode: air Time: 02:59 Amb: 4.8 - 4.8 hsIN: 8.5 - 8.5
2021-11-21 10:16:56 heatSourceIN 12.9
2021-11-21 10:16:56 heatSourceMotor off
2021-11-21 10:16:56 heatSourceOUT 13.7
2021-11-21 10:16:56 heatingCurveEndPoint 58.0
2021-11-21 10:16:56 heatingCurveOffset 24.0
2021-11-21 09:07:56 heatingCycle finished
2021-11-21 10:16:56 heatingLimit on
2021-11-21 10:16:56 heatingSystemCircPump on
2021-11-21 10:16:56 heatingSystemCircPumpDeaerate off
2021-11-21 10:16:56 hotGasTemperature 39.7
2021-11-21 10:16:56 hotWaterCircPumpDeaerate off
2021-11-21 10:16:56 hotWaterCircPumpExtern off
2021-11-21 10:16:56 hotWaterSwitchingValve off
2021-11-21 10:16:56 hotWaterTemperature 75.0
2021-11-21 10:16:56 hotWaterTemperatureTarget 50.0
2021-11-21 10:16:56 mixer1FlowTemperature 40.8
2021-11-21 10:16:56 mixer1TargetTemperature 41.0
2021-10-26 17:54:06 mixer2FlowTemperature 28.4
2021-10-26 17:54:06 mixer2TargetTemperature 34.4
2021-10-14 08:18:34 opMod
2021-11-21 10:16:56 opModeHeating Automatik
2021-11-21 10:16:56 opModeHotWater Aus
2021-11-21 10:16:56 opStateHeatPump1 Wärmepumpe steht
2021-11-21 10:16:56 opStateHeatPump2 seit 01:11:46
2021-11-21 10:16:56 opStateHeatPump3 Keine Anforderung
2021-11-21 10:16:56 opStateHeating Abgesenkt 0.0°C
2021-11-21 10:16:56 opStateHotWater Aus
2021-11-21 10:16:56 returnTemperature 42.4
2021-11-21 10:16:56 returnTemperatureExtern 52.0
2021-11-21 10:16:56 returnTemperatureHeating 42.4
2021-11-21 10:16:56 returnTemperatureHyst 2.0
2021-11-21 10:16:56 returnTemperatureSetBack 0.0
2021-11-21 10:16:56 returnTemperatureTarget 49.5
2021-11-21 10:16:56 solarBufferTemperature 150.0
2021-11-21 10:16:56 solarCollectorTemperature 5.0
2021-11-21 10:16:56 solarPump off
2021-11-21 10:16:56 statAmbientTempDay Min: 3.2 Avg: 4.1 Max: 5.2
2021-11-21 00:01:50 statAmbientTempDayLast Min: 4.5 Avg: 5.1 Max: 5.9
2021-11-21 10:16:56 statAmbientTempMonth Min: 2.1 Avg: 7.1 Max: 14.6
2021-11-01 00:01:24 statAmbientTempMonthLast Min: 4.0 Avg: 9.7 Max: 18.3 (since: 2021-10-22_22:59:29 )
2021-11-21 10:16:56 statAmbientTempYear Min: 2.1 Avg: 7.9 Max: 18.3 (since: 2021-10-22_22:59:29 )
2021-10-28 22:24:37 statElectricity2ndHeatSource1 Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2021-10-23 )
2021-10-28 00:00:22 statElectricity2ndHeatSource1Last Day: 0.0 Month: - Year: -
2021-11-21 10:16:56 statElectricity2ndHeatSource1Tariff1 Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2021-10-28 )
2021-11-21 00:01:50 statElectricity2ndHeatSource1Tariff1Last Day: 0.0 Month: 0.000 Year: - (since: 2021-10-28 )
2021-10-28 22:24:37 statElectricityHeatPump Day: 16146.0 Month: 34.165 Year: 34.165 (since: 2021-10-23 )
2021-10-28 00:00:22 statElectricityHeatPumpLast Day: 11898.9 Month: - Year: -
2021-11-21 10:16:56 statElectricityHeatPumpTariff1 Day: 14912.1 Month: 481.037 Year: 523.690 (since: 2021-10-28 )
2021-11-21 00:01:50 statElectricityHeatPumpTariff1Last Day: 14861.3 Month: 42.653 Year: - (since: 2021-10-28 )
2021-10-28 22:24:37 statElectricityHeating Day: 16146.0 Month: 34.165 Year: 34.165 (since: 2021-10-23 )
2021-10-28 00:00:22 statElectricityHeatingLast Day: 11898.9 Month: - Year: -
2021-11-21 10:16:56 statElectricityHeatingTariff1 Day: 14912.1 Month: 481.037 Year: 523.690 (since: 2021-10-28 )
2021-11-21 00:01:50 statElectricityHeatingTariff1Last Day: 14861.3 Month: 42.653 Year: - (since: 2021-10-28 )
2021-11-21 10:16:56 statHours2ndHeatSource1 Day: 0.0 Month: 0 Year: 0 (since: 2021-10-23 )
2021-11-21 00:01:50 statHours2ndHeatSource1Last Day: 0.0 Month: 0 Year: - (since: 2021-10-23 )
2021-11-21 10:16:56 statHoursHeatPump Day: 3.3 Month: 110 Year: 140 (since: 2021-10-23 )
2021-11-21 00:01:50 statHoursHeatPumpLast Day: 3.4 Month: 30 Year: - (since: 2021-10-23 )
2021-11-21 10:16:56 statHoursHeating Day: 3.3 Month: 110 Year: 140 (since: 2021-10-23 )
2021-11-21 00:01:50 statHoursHeatingLast Day: 3.4 Month: 30 Year: - (since: 2021-10-23 )
2021-11-21 09:07:56 statThermalPowerHeating aT: 3.3 iT: 9.2 tT: 49.8 thP: 0.0 DQ: 0.0 t: 63 COP: 0.00 tTStart: 50.0
2021-11-21 10:16:56 state Wärmepumpe steht seit 01:11:46 - Keine Anforderung
2021-11-21 10:16:56 thresholdHeatingLimit 16.0
2021-11-21 10:16:56 thresholdTemperatureSetBack -4.0
2021-11-21 10:16:56 typeHeatpump SWC
2021-11-21 10:16:56 typeSerial 2205/30-122
2021-11-21 10:16:56 ventBOSUPCircPumpDeaerate off
fhem:
alertFirmware 0
counterRetry 0
durationFetchReadingsMax 0.232
durationFetchReadingsMin 0.014
heatingPumpLastRun 1637486216.19627
heatingPumpLastStop 1634459862.00699
hotWaterLastRun 1634192461.08444
modulVersion $Date: 2021-08-20 10:00:53 +0200 (Fri, 20 Aug 2021) $
portDefined 0
statBoilerCoolDownLastTemp 75.0
statBoilerCoolDownLastTime 1637486211
statBoilerCoolDownMax 75.0
statBoilerCoolDownStartTime 1634192466
statBoilerCoolDownStep 1
statBoilerHeatUpHQ 0
statBoilerHeatUpMax
statBoilerHeatUpMin 75.0
statBoilerHeatUpOpHours no
statBoilerHeatUpStep 1
statThermalPowerOpState_0 1 0 69546904 72.3 203.4 22 50.0 103215.42
defrost:
amb 4.8
ambStart 4.8
hsIn 8.5
hsInStart 8.5
hsOut 8.2
hsOutStart 8.2
mode none
startTime 1637458310.94113
helper:
fetched_calc_values 200
fetched_parameters 1086
fetched_visib_attr 336
Attributes:
allowSetParameter 1
doStatistics 1
event-min-interval .*:1800
event-on-change-reading .*
heatPumpElectricalPowerFactor 0.02
heatPumpElectricalPowerWatt 3630
heatRodElectricalPowerWatt 9000
room Heizung,Unsorted
Freundliche Grüsse
Stefan
Hi Stefan,
schick mir mal bitte den Tabelle die du mit "get rawData" bekommst.
Gruß
Thomas
Hallo Thomas
Sorry ich hatte deine Antwort nicht gesehen.
Ich habe Dir die Ausgabe in der Textdatei im Anhang eingefügt.
(Lässt sich nicht als Code einfügen)
Grüess Stefan
Zitat von: Stoeffel am 01 Februar 2022, 21:47:50
Hallo Thomas
Sorry ich hatte deine Antwort nicht gesehen.
Ich habe Dir die Ausgabe in der Textdatei im Anhang eingefügt.
(Lässt sich nicht als Code einfügen)
Grüess Stefan
Hi Stefan,
sieht so aus als wäre bei deiner Wärmepumpe kein WMZ (Wärmemengenzähler) vorhanden. Die COP-Berechnung benötigt den Wert "155 WMZ_Durchfluss : 0" welcher bei dir scheinbar immer 0 ist.
Hier wurde das Thema wohl auch mal behandelt: http://htdialog.de/Forum/t/116240/AI-Datenlogger-Format-der-DTA-Dateien?page=16
Gruß
Thomas
Hallo Thomas
Dann werde ich mich bei Alpha Innotec erkundigen was die Comfort Platine kostet, und ob sich damit der WMZ nachrüsten lässt.
Besten Dank für deine Hilfe.
Freundliche Grüsse
Stefan
Moin Moin, wisst ihr zufällig, ob man über die luxtronik rausbekommen kann, wieviel Strom die wp aktuell /momentan verbraucht?
Überlege wegen pv auf dem Dach. Über den SWT Eingang der comfort Platine kann man der Anlage ein 230v Signal geben, das genug Strom da ist und die Anlage zum heizen bringen.
aber wieviel Strom sie dann zieht, kann ich nicht sehen, oder? Sie hat nur diesen kW-Zähler?!
Vg