Hallo liebe Community,
ich benötige eure Hilfe bei dem Funkrelais AFRISO ABR 132, ich bin mit diesem Modul noch ein ziemlicher Anfänger und hoffe daher auf eure Hilfe.
Das Relais soll per Funk eine Lichterkette schalten.
Die Anbindung an FHEM (teach in) war erfolgreich und das Relais wurde mittels autocreate angelegt.
Internals:
DEF 0187AFF3
FUUID 619d3814-f33f-11c3-3e58-4156f1951df60e17
IODev TCM_ESP3_0
NAME EnO_0187AFF3
NR 55
NTFY_ORDER 50-EnO_0187AFF3
STATE 0
TYPE EnOcean
OLDREADINGS:
READINGS:
2021-11-23 20:37:44 IODev TCM_ESP3_0
2021-11-23 20:43:28 channelAll on
2021-11-23 20:43:43 channelB0 off
2021-11-23 19:55:15 currentTariff 0
2021-11-23 20:43:28 dim 100
2021-11-23 20:43:43 dimB0 0
2021-11-23 19:55:15 energy0 0.1
2021-11-23 19:53:02 level 9
2021-11-23 19:54:37 power 0
2021-11-23 19:53:02 powerUsage 60
2021-11-23 19:53:02 powerUsageLevel max
2021-11-23 19:53:02 powerUsageScale max
2021-11-23 19:53:02 randomEnd no
2021-11-23 19:53:02 randomStart no
2021-11-23 19:53:02 setpoint 153
2021-11-23 19:54:37 state 0
2021-11-23 19:54:37 teach 4BS teach-in accepted EEP A5-12-01 Manufacturer: Permundo GmbH
helper:
Attributes:
IODev TCM_ESP3_0
comMode confirm
creator autocreate
eep A5-12-01
manufID 033
room EnOcean
subDef FFB25001
subType actuator.01
teachMethod 4BS
verbose 5
webCmd on:off
Ich bekomme mit keinem Kommando eine Schaltung zusammen, damit der Schalter auf ON/OFF schaltet.
Es wurde auch mit verschiedenen SubTyps probiert, leider ohne Erfolg.
Kann mir von euch hier jemand hoffentlich weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal!
Update:
Nachdem ein 2.tes Relais angeschlossen wurde, konnte das Relais angelernt und geschaltet werden.
Relais wurde zurück gesetzt und neu gestartet.