Hallo,
ich betreibe 2 HM-LC-SW1-BA-PCB um Funkgsteuert Lichterketten zu schalten.
Der 1. Funktioniert ohne Probleme, der 2. macht nach dem Batteriewechsel Probleme.
Ichmuss diesen immer wieder ein Pair und ein getConfig absetzen bis er wieder reagiert.
Die Einstellung für die LED ist auch jedesmal wieder weg.
Hat vielleicht jemand einen Tip wie ich das beheben könnte? Oder ist er defekt?
Gruß Rolf
zeig mal ein "get list full"
Hallo,
das ist der Output:
Internals:
.AttrList .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 levelMap levelRange model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param:showTimed,levelInverse peerIDs readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
.triggerUsed 1
DEF 4C302E
FUUID 5c5ade94-f33f-0fd2-fcec-d3b588725f466774
IODev myHmUART
LASTInputDev OSMC_HmUART
MSGCNT 135
NAME HM_Batt_02
NR 202
NTFY_ORDER 48-HM_Batt_02
OSMC_HmUART_MSGCNT 45
OSMC_HmUART_RAWMSG 0500002E8580024C302E190465010100802E
OSMC_HmUART_RSSI -46
OSMC_HmUART_TIME 2021-11-28 22:10:02
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
lastMsg No:85 - t:02 s:4C302E d:190465 010100802E
myHmUARTLGW_MSGCNT 46
myHmUARTLGW_RAWMSG 0500002F8580024C302E190465010100802E
myHmUARTLGW_RSSI -47
myHmUARTLGW_TIME 2021-11-28 22:10:02
myHmUART_MSGCNT 44
myHmUART_RAWMSG 040300278580024C302E190465010100802E
myHmUART_RSSI -39
myHmUART_TIME 2021-11-28 22:10:02
protCmdDel 154
protLastRcv 2021-11-28 22:10:02
protRcv 44 last_at:2021-11-28 22:10:02
protResnd 138 last_at:2021-11-28 10:29:33
protResndFail 136 last_at:2021-11-28 10:29:39
protSnd 172 last_at:2021-11-28 22:10:00
protSndB 284 last_at:2021-11-28 22:10:00
protState CMDs_done
rssi_at_OSMC_HmUART cnt:45 min:-62 max:-45 avg:-52.13 lst:-46
rssi_at_myHmUART cnt:44 min:-46 max:-35 avg:-39.36 lst:-39
rssi_at_myHmUARTLGW cnt:46 min:-54 max:-43 avg:-46.5 lst:-47
rssi_myHmUART cnt:8 min:-47 max:-43 avg:-44.62 lst:-46
.attraggr:
.attrminint:
CL:
Authenticated 0
BUF
FD 31
FW_ID 55265
LASTACCESS 1638184023
NAME WEB_192.168.178.24_57630
NR 55266
PEER 192.168.178.24
PORT 57630
SNAME WEB
SSL
STATE Connected
TEMPORARY 1
TYPE FHEMWEB
canAsyncOutput 1
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2021-11-29 12:06:59 state Connected
READINGS:
2021-11-28 10:30:28 .D-devInfo 410100
2021-11-28 10:30:28 .D-stc 10
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-lgCtDlyOff geLo
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-lgCtDlyOn geLo
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-lgCtOff geLo
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-lgCtOn geLo
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-lgCtValHi 100
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-lgCtValLo 50
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-lgMultiExec on
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-lgOffDly 0 s
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-lgOffTime unused
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-lgOffTimeMode absolut
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-lgOnDly 0 s
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-lgOnTime unused
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-lgOnTimeMode absolut
2019-12-27 15:01:33 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-lgSwJtDlyOff off
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-lgSwJtDlyOn on
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-lgSwJtOff dlyOn
2019-12-27 15:01:33 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-lgSwJtOn dlyOff
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-shCtDlyOff geLo
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-shCtDlyOn geLo
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-shCtOff geLo
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-shCtOn geLo
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-shCtValHi 100
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-shCtValLo 50
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-shMultiExec off
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-shOffDly 0 s
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-shOffTime unused
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-shOffTimeMode absolut
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-shOnDly 0 s
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-shOnTime unused
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-shOnTimeMode absolut
2019-12-27 15:01:33 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-shSwJtDlyOff off
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-shSwJtDlyOn on
2019-12-14 23:02:04 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-shSwJtOff dlyOn
2019-12-27 15:01:33 .R-HM_Displ_Remote_Btn_16-shSwJtOn dlyOff
2021-11-28 10:31:13 .R-intKeyVisib invisib
2021-11-28 11:25:27 .R-ledMode on
2021-10-14 12:59:34 .R-lowBatLimitBA 10.5 V
2021-11-28 11:25:28 .associatedWith HM_Batt_02,HM_Batt_02
2021-11-28 11:25:28 .peerListRDate 2021-11-28 11:25:28
2021-11-28 22:10:02 .protLastRcv 20211128221002
2021-11-28 22:10:02 CommandAccepted yes
2021-11-28 10:30:28 D-firmware 1.7
2021-11-28 10:30:28 D-serialNr NEQ0604479
2021-11-28 22:10:00 IODev myHmUART
2021-11-28 11:25:27 PairedTo 0x190465
2019-12-14 23:02:04 R-HM_Displ_Remote_Btn_16-lgActionType jmpToTarget
2019-12-14 23:02:04 R-HM_Displ_Remote_Btn_16-shActionType jmpToTarget
2021-11-28 10:31:13 R-pairCentral 0x190465
2019-12-14 23:02:02 R-sign off
2021-11-28 11:25:27 RegL_00. 00:00 02:01 05:40 0A:19 0B:04 0C:65 12:69
2021-11-28 11:25:28 RegL_01. 00:00 08:00
2021-11-28 22:10:02 battery low
2021-11-28 11:26:28 cfgState ok
2021-11-28 22:10:02 commState CMDs_done
2021-11-28 22:10:02 deviceMsg off (to vccu)
2021-11-28 22:10:02 level 0
2021-10-24 16:49:02 levelMissed desired:100
2021-11-28 22:10:02 pct 0
2021-11-28 10:27:27 powerOn 2021-11-28 10:27:27
2021-11-28 22:10:02 recentStateType ack
2021-11-28 22:10:02 state off
2021-11-28 22:10:02 timedOn off
2021-11-28 22:10:02 trigLast fhem:02
2020-12-29 14:46:27 trig_HM_Displ_Remote_Btn_16 Short_14
helper:
HM_CMDNR 133
PONtest 0
cSnd 111904654C302E0201000000,111904654C302E0201000000
cfgStateUpdt 0
dlvlCmd ++A0111904654C302E0201000000
lastMsgTm 1638133802.62346
mId 006C
peerFriend peerSens,peerVirt
peerIDsRaw ,00000000
peerIDsState complete
peerOpt 3:switch
regLst 0,1,3p
rxType 2
supp_Pair_Rep 0
tmplChg 0
ack:
cmds:
TmplKey :1637881637.60442:1638091833.55897
TmplTs 1638091833.55897
cmdKey 1:1:0::HM_Batt_02:006C:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
getVersion noArg
inhibit [(on|{off})]
off noArg
on noArg
on-for-timer -ontime-
on-till -time-
pair noArg
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerIODev [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
peerSmart -peerOpt-
press [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
statusRequest noArg
toggle noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt FK_Bad,FK_BadNeu,FK_Balkon,FK_Kinderzimmer,FK_KinderzimmerNeu,FK_KuecheNeu,FK_Kueche_Jalusie,FK_SchlafzimmerNeu,HM_1FA4D2_Btn_01,HM_1FA4D2_Btn_02,HM_1FA4D2_Motion
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +4C302E,00,00,00
nextSend 1638133802.93526
rxt 0
vccu vccu
p:
4C302E
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo 85
io:
OSMC_HmUART:
-46
-46
myHmUART:
-31
-31
myHmUARTLGW:
-47
-47
peerIDsH:
00000000 broadcast
prt:
bErr 0
sProc 0
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rssi:
at_OSMC_HmUART:
avg -52.1333333333333
cnt 45
lst -46
max -45
min -62
at_myHmUART:
avg -39.3636363636364
cnt 44
lst -39
max -35
min -46
at_myHmUARTLGW:
avg -46.5
cnt 46
lst -47
max -43
min -54
myHmUART:
avg -44.625
cnt 8
lst -46
max -43
min -47
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
.mId 006C
IOgrp vccu:myHmUART
autoReadReg 4_reqStatus
expert defReg,rawReg
firmware 1.7
model HM-LC-SW1-BA-PCB
msgRepeat 1
peerIDs 00000000
room CUL_HM
serialNr NEQ0604479
subType switch
userattr lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
webCmd getConfig:toggle:on:off
Gruß Rolf
Vielleicht liegt es aber auch bloß an der sehr niedrigen Betriebsspannung (3,6V)? Mindestens 5V sind gefordert.
Hallo,
ich weis das 5V gefordert sind, aber es funktioniert sonst ganz gut wie gesagt einer ohne Probleme aber der 2. sobald die Spannung weg war geht nichts mehr ohne Anstrengung.
Gruß Rolf
Zitat von: BroPi am 29 November 2021, 12:54:58
Vielleicht liegt es aber auch bloß an der sehr niedrigen Betriebsspannung (3,6V)? Mindestens 5V sind gefordert.
wo siehst du denn was von 3,6V?
ich kann nur battery=low erkennen.
wenn dieser aktor so funktioniert wie ähnliche devices, sollte das low bei unterschreiten des wertes für das register lowBatLimitBA=10.5 auftauchen. dann würde ich mal das register entsprechend anpassen, um auch verwertbare infos zu bekommen.
besonders einfach über HMdeviceTools.js (siehe signatur) zu setzen.
fensterkontakte zeigen bei schwacher batterie teilweise ähnliches verhalten.
Hallo,
das das register lowBatLimitBA lädt sich minimum auf 5 Volt setzen, ist aber nur ein Schönheitsfehler. Wenn eingebunden funktioniert der Schalter ja bis die Batterien leer sind. Aber sobald dann neue eingelegt werden muß ich wieder Pairen.
Gruß Rolf
die idee ist ja, dass das problem eventuell nicht auftaucht, wenn die batterie beim wechseln noch genügend voll ist.
was passiert denn, wenn du eine volle batterie raus nimmst und wieder rein tust?
Hallo,
ich jetzt nochmal verschiedene Möglichkeiten probiert, und im Moment geht es.
Aber wer weiß wie lange.
Rolf
Der Längsregler HT-7530 ist mit einem dropout von max 100 mV spezifiziert, der Betrieb mit 3 Akkus (daher die 3,6V) sollte kein Problem darstellen, auch der als Verpolungsschutz eingesetzte P-Channel MOSFET liefert nach Datenblatt bei 3,0V noch mehr als genug Strom für die Schaltung.
Von Geräten mit spontaner Amnesie hatte ich früher schon mal gehört, allerdings ohne jede bekannte oder lösbare Ursache. Erklären könnte ich es mir nur so, dass die geänderten Register aus irgendwelchen Gründen - vielleicht wirklich zu geringe Spannung? nicht im Flash landen und nach einem Neustart dann nicht mehr bekannt sind. Im laufenden Betrieb werden sie wohl im RAM gehalten - ich hatte z.B. mal den Fall, dass ein Wandthermostat tagelang sich mit leicht anderer hmID meldete (und FHEM ihn als unbekanntes Gerät identifizierte und das bekannte als "dead"), was nach einem Neueinsetzen der Batterien aber wieder korrekt war.
Hallo,
sollte ich es da mal mit höherer Spannung betrieben in der Hoffnung das er da korrekt ins register schreibt?
Das könnte ich das nächste mal versuchen. Im Moment sind beide in Benutzung für Weihnachtsbeleuchtung.(Lichterkette an einer Blumenvase und in einer Laterne) Soll halt Automatisch funktionieren und ohne Kabel da die Vase zb. auf dem Tisch steht.
Gruß Rolf
Zitat von: rvideobaer am 04 Dezember 2021, 16:01:26
sollte ich es da mal mit höherer Spannung betrieben in der Hoffnung das er da korrekt ins register schreibt?
Sowas hat ja frank auch schon vermutet. Zumindest solltest Du die Konfiguration mal mit Batterien versuchen, in Benutzung sollten dann Akkus reichen.