Hallo zusammen,
ich habe seit... Jahren einen HM-LC-SW1PBU-FM für mein Flurlicht im Einsatz. Er hat ein paar Peers, einmal mit einem HM-PBI-4-FM und ein double peer mit HM-PB-4DIS-WM-2 (der ist aber neu und kam erst, nachdem das Problem aufgetreten ist dazu).
Bis vor kurzem funktionierte er einwandfrei, seit ein paar Wochen/Monaten zickt er aber immer wieder rum. Einschalten lässt er sich immer, egal wie, an sich selbst, über einen der o.g. Taster oder FHEM. Allerdings geht er häufig abends über den PBI oder auch den 4DIS nicht mehr aus. Im FHEM-Webinterface ist er dann auch nicht erreichbar. Also als würde er komplett den Funk abschalten und sich nur vor Ort ausschalten lassen. Interessant ist dabei auch, dass er manchmal auf einen "Short" nicht reagiert, auf einen "Long" aber schon. Wenn man dann ein paar Minuten wartet, geht es dann wieder... aber an sich sollte das ja kein Dauerzustand sein.
Hat jemand schon derartige Erfahrungen gemacht? Ich hatte erst den Verdacht, dass die Batterie vom PBI zu schwach ist, aber zum Einen ist der direkt daneben (circa 5cm Abstand zwischen den UP Dosen) und funktioniert mit anderen Aktoren (Außenlicht, Klingel) noch einwandfrei und zum Anderen geht es ja weder mit dem 4DIS, noch über FHEM zu schalten.
Vielen Dank schon einmal!
Klingt für mich nach einem sterbenden Kondensator. "C26" sollte als Suchwort einige Hinweise liefern, welcher Kondensator ggf. zu tauschen ist.
Noch eine Ergänzung, der List:
Internals:
DEF 1B66C5
FUUID 5c5428b3-f33f-5998-4cbb-9c64fe81b7cdd5ab
HMLAN1_MSGCNT 329
HMLAN1_RAWMSG E1B66C5,0000,5BFC41B7,FF,FFC6,73A4101B66C50B0B0B06010000
HMLAN1_RSSI -58
HMLAN1_TIME 2021-11-30 07:35:35
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 329
NAME eg.fl.licht
NR 78
NTFY_ORDER 48-eg.fl.licht
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
lastMsg No:73 - t:10 s:1B66C5 d:0B0B0B 06010000
peerList all.fl.taster.flurlicht,self01,self02,zg.wz.dis4_Btn_07,zg.wz.dis4_Btn_08
protCmdDel 16
protLastRcv 2021-11-30 07:35:35
protRcv 314 last_at:2021-11-30 07:35:35
protResnd 40 last_at:2021-11-29 18:57:09
protResndFail 11 last_at:2021-11-29 18:57:13
protSnd 236 last_at:2021-11-30 07:35:35
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:15 min:-63 max:-59 avg:-60.8 lst:-61
rssi_at_HMLAN1 cnt:329 min:-71 max:-55 avg:-57.85 lst:-58
rssi_eg.fl.taster cnt:86 min:-20 max:-16 avg:-17.45 lst:-16
rssi_zg.wz.dis4 cnt:9 min:-81 max:-62 avg:-69.77 lst:-78
READINGS:
2021-11-30 07:27:32 CommandAccepted yes
2017-06-21 08:04:52 D-firmware 2.1
2017-06-21 08:04:52 D-serialNr JEQ0099200
2021-11-30 07:35:35 IODev HMLAN1
2021-11-22 17:05:50 PairedTo 0x0B0B0B
2017-06-21 08:05:49 R-all.fl.taster.flurlicht-lgActionType jmpToTarget
2017-06-21 08:05:49 R-all.fl.taster.flurlicht-shActionType jmpToTarget
2017-06-21 08:05:44 R-pairCentral 0x0B0B0B
2017-06-21 08:05:47 R-self01-lgActionType jmpToTarget
2017-06-21 08:05:47 R-self01-shActionType jmpToTarget
2017-06-21 08:05:48 R-self02-lgActionType jmpToTarget
2017-06-21 08:05:48 R-self02-shActionType jmpToTarget
2017-06-21 08:05:45 R-sign off
2021-11-16 13:31:09 R-zg.wz.dis4_Btn_07-lgActionType jmpToTarget
2021-11-16 13:31:09 R-zg.wz.dis4_Btn_07-shActionType jmpToTarget
2021-11-16 13:31:08 R-zg.wz.dis4_Btn_08-lgActionType jmpToTarget
2021-11-16 13:31:08 R-zg.wz.dis4_Btn_08-shActionType jmpToTarget
2021-11-22 17:05:49 RegL_00. 00:00 02:81 0A:0B 0B:0B 0C:0B 15:FF
2021-11-22 17:05:50 RegL_01. 00:00 08:00
2021-11-22 17:05:53 RegL_03.all.fl.taster.flurlicht 00:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63
2021-11-22 17:05:52 RegL_03.self01 00:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:64 0C:66 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:01 8B:64 8C:66
2021-11-22 17:05:56 RegL_03.self02 00:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:58 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:01 8B:13 8C:33
2021-11-22 17:05:55 RegL_03.zg.wz.dis4_Btn_07 00:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:64 0C:66 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66
2021-11-22 17:05:54 RegL_03.zg.wz.dis4_Btn_08 00:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33
2021-11-22 17:06:56 cfgState PeerVerf
2021-11-30 07:35:35 commState CMDs_done
2021-11-30 07:35:35 deviceMsg off (to HMLAN1)
2021-11-30 07:35:35 level 0
2021-06-07 16:28:38 levelMissed desired:100
2021-11-30 07:35:35 pct 0
2021-11-24 19:53:05 peerList all.fl.taster.flurlicht,self01,self02,zg.wz.dis4_Btn_07,zg.wz.dis4_Btn_08
2021-11-22 17:05:33 powerOn 2021-11-22 17:05:33
2021-11-30 07:35:35 recentStateType info
2021-11-30 07:35:35 state off
2021-11-30 07:35:35 timedOn off
2021-11-30 07:27:32 trigLast all.fl.taster.flurlicht:short
2021-11-30 07:27:32 trig_all.fl.taster.flurlicht Short_226
helper:
HM_CMDNR 115
cSnd 010B0B0B1B66C5010E,110B0B0B1B66C50201000000
dlvlCmd ++A0110B0B0B1B66C50201000000
lastMsgTm 1638254135.43505
mId 0069
peerFriend peerSens,peerVirt
peerIDsState complete
peerOpt 3:switch
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey all.fl.taster.flurlicht,self01,self02,zg.wz.dis4_Btn_07,zg.wz.dis4_Btn_08:no:1637779985.65209
TmplTs 1637779985.65209
cmdKey 1:1:0::eg.fl.licht:0069:01:all.fl.taster.flurlicht,self01,self02,zg.wz.dis4_Btn_07,zg.wz.dis4_Btn_08
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
eventL -peer- -cond-
eventS -peer- -cond-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
getVersion noArg
inhibit [(on|{off})]
off noArg
on noArg
on-for-timer -ontime-
on-till -time-
pair noArg
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerIODev [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
peerSmart -peerOpt-
press [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
pressL [(-peer-|{self01})]
pressS [(-peer-|{self01})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
statusRequest noArg
toggle noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
tplSet_all.fl.taster.flurlicht -tplPeer-
tplSet_self01 -tplPeer-
tplSet_self02 -tplPeer-
tplSet_zg.wz.dis4_Btn_07 -tplPeer-
tplSet_zg.wz.dis4_Btn_08 -tplPeer-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer all.fl.taster.flurlicht,self01,self02,zg.wz.dis4_Btn_07,zg.wz.dis4_Btn_08
peerOpt remove_all.fl.taster.flurlicht,remove_zg.wz.dis4_Btn_07,remove_zg.wz.dis4_Btn_08,HM_4532F2_SenF,HM_4532F2_SenI,HM_4532F2_SenPwr,HM_4532F2_SenU,eg.az.fenster,eg.fl.taster.alarm.right,eg.fl.taster.aussenlicht,eg.fl.taster.klingel,eg.fl.tuer,eg.sp.fenster,og.sz.fenster,zg.k.tuer,zg.wz.dis4_Btn_01,zg.wz.dis4_Btn_02,zg.wz.dis4_Btn_03,zg.wz.dis4_Btn_04,zg.wz.dis4_Btn_05,zg.wz.dis4_Btn_06,zg.wz.dis4_Btn_09,zg.wz.dis4_Btn_10,zg.wz.dis4_Btn_11,zg.wz.dis4_Btn_12,zg.wz.dis4_Btn_13,zg.wz.dis4_Btn_14,zg.wz.dis4_Btn_15,zg.wz.dis4_Btn_16,zg.wz.dis4_Btn_17,zg.wz.dis4_Btn_18,zg.wz.dis4_Btn_19,zg.wz.dis4_Btn_20,zg.wz.hifi_SenF,zg.wz.hifi_SenI,zg.wz.hifi_SenPwr,zg.wz.hifi_SenU,zg.wz.schranklicht_SenF,zg.wz.schranklicht_SenI,zg.wz.schranklicht_SenPwr,zg.wz.schranklicht_SenU,zg.wz.tuer
tplChan
tplDel
tplPeer SwCondAbove_long,SwCondAbove_short,SwCondBelow_long,SwCondBelow_short,SwOff_long,SwOff_short,SwOnCond_long,SwOnCond_short,SwOn_long,SwOn_short,SwToggle_long,SwToggle_short,autoOff_long,autoOff_short,motionOnSw_long,motionOnSw_short
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +1B66C5,00,00,00
nextSend 1638254135.44513
rxt 0
vccu
p:
1B66C5
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo 73
io:
HMLAN1:
-52
-52
peerIDsH:
00000000 broadcast
1B66C501 self01
1B66C502 self02
1EF84901 all.fl.taster.flurlicht
702AEA07 zg.wz.dis4_Btn_07
702AEA08 zg.wz.dis4_Btn_08
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1638254135.43505
ack:
HASH(0x272abc0)
7380020B0B0B1B66C500
rssi:
HMLAN1:
avg -60.8
cnt 15
lst -61
max -59
min -63
at_HMLAN1:
avg -57.8571428571428
cnt 329
lst -58
max -55
min -71
eg.fl.taster:
avg -17.453488372093
cnt 86
lst -16
max -16
min -20
zg.wz.dis4:
avg -69.7777777777778
cnt 9
lst -78
max -62
min -81
tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN1
alarmDevice Actor
alarmSettings alarm6,|set struc.all.licht on||01:00
alias Flurlicht
autoReadReg 5_readMissing
expert defReg,rawReg
firmware 2.1
group Licht
icon light_stairs
lichter struc.all.licht
model HM-LC-SW1PBU-FM
peerIDs 00000000,1B66C501,1B66C502,1EF84901,702AEA07,702AEA08
room EG,Flur,Lichter,OG,ZG
serialNr JEQ0099200
subType switch
userattr lichter lichter_map structexclude
webCmd statusRequest:toggle:on:off
Zitat von: Beta-User am 30 November 2021, 13:28:00
Klingt für mich nach einem sterbenden Kondensator. "C26" sollte als Suchwort einige Hinweise liefern, welcher Kondensator ggf. zu tauschen ist.
Auch wenn nur der Funk ausfällt? Weil am Aktor selbst kann ich ja weiterhin schalten.
Soweit ich das im Kopf habe, ist die Symtomatik bei einem austrocknenden Kondensator teilweise etwas diffus, aber Funkaussetzer sind jedenfalls nach meinem Verständnis typische Anzeichen. Wenn der Aktor 4 Jahre oder mehr auf dem Buckel hat und du Löten kannst, würde ich den einfach tauschen, ist so oder so (abgesehen vom ggf. vergeblichen Aufwand) kein Fehler.
Du kannst aber natürlich auch noch weitersuchen und hoffen, dass du noch mehr Bestätigungen findest/bekommst...
Ok, dann mache ich mich da mal schlau und versuche das. Ein Kondensator kostet ja nicht die Welt ;)
Danke!
hier https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Sw1PBU-FM_Unterputz-Schaltaktor_1-fach
Mögliche Erklärung: Wenn eingeschaltet ist das Relais gezogen, es fließt soviel Strom das die Spannung schlecht wird, das Funkmodul spinnt. Aber wie gesagt diffus.
spät erst gelesen, trotzdem mein Senf dazu:
Zitat von: selfarian am 30 November 2021, 13:25:45
...PBI ... direkt daneben (circa 5cm Abstand zwischen den UP Dosen)
Ein Wunder wenn er überhaupt regelmäßig funktioniert. HM-Geräte mögen es gar nicht, wenn man sie aus so kurzer Distanz anbrüllt.
Schlechte interne Taster scheiden aus, wenn auch FHEM oder der (vermutlich weiter entfernte) 4DIS nichts anrichten kann.
Dass die internen Prozessoren durch schlechte Versorgung einfrieren, ist denkbar, aber mir bisher auch noch nicht untergekommen. Aber wenn keine internen Tasten mehr abgefragt werden, wird auch das Funkmodul nichts melden können.
Auch von mir gaaaanz klare Empfehlung für den Tausch des C26. Gibt genug Tipps wie man das macht. Wenn der Fehler danach noch da ist, dann weitersuchen.