FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: roedert am 01 Dezember 2021, 09:42:34

Titel: [gelöst] FHEM Komplettabsturz nach "get regTable"
Beitrag von: roedert am 01 Dezember 2021, 09:42:34
Als ich einen "get regTable" auf das Sensor-Device eines HM-SEN-MDIR-WM55 kam es reproduzierbar zum Komplettabsturz von FHEM.
Letzte Zeile im Logfile war
Undefined subroutine &main::HMinfo_GetFn called at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4731.

Auch ein Update brachte keine Änderung CUL_HM.pm hat jetzt die Version
10_CUL_HM.pm          25272 2021-11-28 12:34:00Z martinp876
Titel: Antw:FHEM Komplettabsturz nach "get regTable"
Beitrag von: frank am 01 Dezember 2021, 09:48:54
hast du kein hminfo definiert?
mach mal als workaround.
Titel: Antw:FHEM Komplettabsturz nach "get regTable"
Beitrag von: roedert am 01 Dezember 2021, 09:55:26
Nein, hatte ich nicht ... hab ich jetzt angelegt und es funktioniert
Besten Dank für die schnelle Lösung!

Als kleines ToDo könnte man dies evtl zukünftig abfragen statt dass FHEM abstürzt ... aber das ist "Jammern auf hohem Niveau"  ;)
Titel: Antw:FHEM Komplettabsturz nach "get regTable"
Beitrag von: Beta-User am 01 Dezember 2021, 10:52:20
Zitat von: roedert am 01 Dezember 2021, 09:55:26
Als kleines ToDo könnte man dies evtl zukünftig abfragen statt dass FHEM abstürzt ... aber das ist "Jammern auf hohem Niveau"  ;)
...da gab es m.E. noch diverse andere Stellen...

Anbei ein Versuch, das insgesamt zu fixen...