Servus Gemeinde,
am Beispiel ->
defmod CycleMode dummy
attr CycleMode group Controls
attr CycleMode icon robot
attr CycleMode room HeizungPlus
attr CycleMode setList state:Normal,High,Low,Dauer,Off
attr CycleMode webCmd state
wie folgt:
Über FHEM kommuniziere ich mit ich einem ESP8266 per
http://192.168.0.147:80/hierdascommando
und /fhem?cmd=set%20hierdasFHEMcommand%20Low
soweit alles gut. Commandos an den ESP8266 und entsprechende Commados an FHEM.
Jetzt habe ich im Webinterface entsprechend der "setlist" oben eine Auswahl der Modi "Normal,High,Low,Dauer," die angewählt werden können. Wenn ich vom ESP aus an FHEM ein /fhem?cmd=set%20CycleMode%20Low
schicke, ändert sich "state" entsprechend, nicht aber der Wert im Auswahlfeld.
Schiebt mich doch bitte in die richtige Richtung
Vielen Dank im Vorab
Weil es:
/fhem?cmd=set%20CycleMode%20state%20Low
heißen müsste!?
Gruß
Dan
vielen Dank -> Korrektur: mein Fehler, gemeint ist ein Kommando wie in setList definiert
aber sorry für das Aufhebens, manchmal hilft schon das Beschreiben alleine zur Fehlerbehebung. Ich hatte tatsächlich noch ein CodeFragment, das mir in die Suppe gespuckt hat. Alles gut