FHEM Forum

FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: firebladerx52 am 07 Dezember 2021, 06:38:48

Titel: Doppelpunkt im Event fehlt
Beitrag von: firebladerx52 am 07 Dezember 2021, 06:38:48
Seit einigen Tagen funktionieren einige Steuerungen (DOIF,...) und Plot´s nicht mehr zuverlässig. dabei ist mir aufgefallen das im Log (DBLog) und demnach auch im Event Monitor bei einigen Einträgen der Doppelpunkt zwischen dem Device und dem Wert fehlt. Demnach wird der Wert auch nicht ausgewertet.
Kann sich das jemand erklären?
Hier ein kurzer Auszug aus dem Event Monitor mit einen Eintrag ohne und ein Eintrag mit Doppelpunkt.

2021-12-07 06:24:17 PRESENCE MarcoPC_ping 100
2021-12-07 06:24:17 PRESENCE MarcoPC_ping presence: 100

Titel: Antw:Doppelpunkt im Event fehlt
Beitrag von: betateilchen am 07 Dezember 2021, 08:33:41
Der erste Eintrag dürfte sich auf das reading "state" beziehen, deshalb ist da kein reading-Name angegeben. Das ist schon immer so.
Der zweite Eintrag stellt eine Änderung des reading "presence" dar, deshalb steht da ein Doppelpunkt nach dem reading-Name.
Zwischen device ("MarcoPC_ping") und dem reading ("presence") gab es noch nie einen Doppelpunkt.