betreibe fhem auf syno ds211+ mit cul von busware V3 letzte Firmware
folgendes Problem wenn synobox neu gestartet wird zeigen die Kontakte richtig an.(muss alle Fenster auf und zu machen)
habe die Kontakte einmal an fhem angelernt UND und die HM-CC-TC Thermostaten alles gut.
dann mal nach ein oder zwei Tagen zeigt fhem es falsch an (HM-SEC-SC) und bei den HM-CC-TC Thermostaten richtig an .(egal ob energiesparmodus der box oder ohne)
im ActionDetector steht dann auf einmal 5 dead und sie gehen nicht mehr im fhem (HM-SEC-SC Zeigt falsch an steht open aber
Fenster sind zu.
hat jemand eine Idee was falsch ist
Guss oliver
Hallo Oliver,
ist der SC mit der Zentrale gepairt?
Ist "cyclicInfoMsg" bei dem SC aktiv ("cyclicInfoMsg on") - laut Martin kein AD Support ohne cyclicInfoMsg on.
Mit "cyclicInfoMsg on" gibt der SC zyklisch (neben den aktiven - also bei auf und zu) ca. alle 23:50h ein Lebenszeichnen von sich. Achtung: Wird der Zyklus innerhalb der ca. 23:50h durch eine Aktion (auf/zu) unterbrochen, beginnt der Counter von 0 zu zählen.
Was für ein Wert hast du für actCycle gewählt? (Muss ggf. entsprechend angepasst werden - vielleicht kann Martin dazu was sagen/schreiben.)
Viele Grüße
Arthur
Hi,
Das mit cyclicInfoMsg ist korrekt beschrieben. Nur diese Einstellung stellt sicher, dass der SC auch regelmaessig messages sendet. Wenn du regelmaessig alle 24h das Fenster auf machst hat es den gleichen Effekt.
a) Kannst du beschreiben, was alles falsch ist? Der state des SC (eines oder beider)?
b) wenn man das Fenster oeffnet/schliesst gibt es eine/keine Reaktion?
c) ein 'list' des SC waere gut. Am besten nachdem du ein getConfig gemacht hast und anlernen gedrueckt hast.
Gruss
Martin
Hi alle zusammen
danke für eure antworten hier mal der ad
2013-04-02_14:37:18 ActionDetector alive:6 dead:3 unkn:0 off:0
2013-04-02_14:47:18 ActionDetector status_sz_Thermostat: alive
2013-04-02_14:47:18 ActionDetector status_gz_Thermostat: alive
2013-04-02_14:47:18 ActionDetector alive:8 dead:1 unkn:0 off:0
2013-04-02_14:52:01 ActionDetector alive:1 dead:0 unkn:0 off:0
2013-04-02_14:52:01 ActionDetector status_gz_Thermostat: alive
2013-04-02_14:52:01 ActionDetector alive:2 dead:0 unkn:0 off:0
2013-04-02_14:52:01 ActionDetector status_gz_Ventil: alive
2013-04-02_14:52:01 ActionDetector alive:3 dead:0 unkn:0 off:0
2013-04-02_14:52:01 ActionDetector status_mz_Fenster: alive
2013-04-02_14:52:01 ActionDetector alive:4 dead:0 unkn:0 off:0
2013-04-02_14:52:01 ActionDetector status_mz_Thermostat: dead
2013-04-02_14:52:01 ActionDetector alive:4 dead:1 unkn:0 off:0
alle HM-CC-TC und HM-SEC-SC sind angelernt an Fhem und die HM-SEC-SC sind an die HM-CC-TC angelernt
wen ich fhem neu starte und die Fenster öffne und schliesse sind alle wieder da
gruss oliver
actCycle steht auf 600
als nach getconfig anlerntaster des sc gedrückt folgender log
2013-04-25_20:54:40 CUL_HM_HM_SEC_SC_1E3234 CommandAccepted: yes
2013-04-25_20:54:44 CUL_HM_HM_SEC_SC_1E3234 Activity:: alive
2013-04-25_20:54:59 CUL_HM_HM_SEC_SC_1E3234 closed
2013-04-25_20:54:59 CUL_HM_HM_SEC_SC_1E3234 contact: closed (to CUL)
2013-04-25_20:56:15 CUL_HM_HM_SEC_SC_1E3234 R-transmitTryMax: 6
2013-04-25_20:56:15 CUL_HM_HM_SEC_SC_1E3234 R-eventDlyTime: 0 s
2013-04-25_20:56:15 CUL_HM_HM_SEC_SC_1E3234 R-msgScPosA: closed
2013-04-25_20:56:15 CUL_HM_HM_SEC_SC_1E3234 R-msgScPosB: open
2013-04-25_20:56:15 CUL_HM_HM_SEC_SC_1E3234 R-ledOnTime: 0.5 s
2013.04.25 21:06:05 2: CUL_HM set ez_Eingang getConfig rxt:12
2013.04.25 21:06:11 1: CUL: A0C12A4411E3234F11001010FC8 -65.5
2013.04.25 21:06:11 1: SW: As0D128002F110011E32340101C800
2013.04.25 21:06:12 1: CUL: A0D13A6101E3234F110010601C80E -70.5
2013.04.25 21:06:12 1: SW: As0A138002F110011E323400
2013.04.25 21:06:18 1: CUL: A1A1484001E323400000020002F4B45513030333035333980810101 -65
2013.04.25 21:06:18 1: SW: As1014A001F110011E323400040000000000
2013.04.25 21:06:18 3: Device ez_Eingang added to ActionDetector with 028:00 time
2013.04.25 21:06:18 1: CUL: A1A14A0101E3234F1100102020109000AF10B100C01100114060000 -63.5
2013.04.25 21:06:18 1: SW: As0A148002F110011E323400
2013.04.25 21:06:18 1: SW: As0B15A001F110011E32340103
2013.04.25 21:06:18 1: CUL: A0E15A0101E3234F110010100000000 -63.5
2013.04.25 21:06:19 1: SW: As0A158002F110011E323400
2013.04.25 21:06:19 1: SW: As1016A001F110011E323401040000000001
2013.04.25 21:06:19 1: CUL: A1616A0101E3234F1100102080020602100226430060000 -64
2013.04.25 21:06:19 1: SW: As0A168002F110011E323400
Hi Oliver,
also was ist das Problem? Es ist etwas schwierig zu folgen, da die Logs immer nur Fragmente sind und von verschieden Zeitraeumen.
1) Ein Thermostat ist vom ActionDetector als 'dead' klassifiziert worden.
1a) wie sind die Einstellungen? Ein 'list' waere hilfreich.
1b) wie lange haelt der Zustand an?
1c) kannst du noch Meldungen des TC in FHEM sehen?
1d) schicke das naechstel Mal einen kompletten list alle 3 channels UND des Device mit attr "expert 2" UND die beschreibung, ob ein Fehler vorliegt.
2) Anlernen eines SC
2a) ist da ein Problem? Welches?
2b) dieser SC ist gepairt aber nicht gepeert. Korrekt so? Falls er an den TC gepeert sein sollte musst du dies noch tun
Du hast sicher beim SC die peerList kontrolliert, und beim TC_Climate auch?
Gruss
Martin
Hi Martin
als ich versuche es mal auf Laien Basis (ich Laie übe noch)
wenn der AD (ActionDetector) den/die Tc (HM-CC-TC) dead legt dann zeigen die SC (HM-SEC-SC) falsch an
das heißt das fenster ist offen aber in Fhem steht geschlossen.(obwohl die SC an TC und FHEM angelernt sind)
Aber im Display des TC steht das das Fenster offen ist.
Was meint ihr mit list meint ihr die Readings des jeweiligen Sensors?
oder langt es auch ein log des jeweiligen TC oder SC ?
Das passiert alle 24 Std
was bedeutet für die "cyclicInfoMsg on" und wo stelle ich das ein am SC ?
helft mir ein bisschen bin noch nicht ganz so fit mit den ganzen Abkürzungen
Gruss Oliver DANKE
hiermal ein list des TC
CUL_MSGCNT 170
CUL_RAWMSG A0B5EA2581E625F1C4D3A000038
CUL_RSSI -46
CUL_TIME 2013-04-27 01:29:35
DEF 1E625F
EVENTS 170
IODev CUL
LASTInputDev CUL
MSGCNT 170
NAME wz_Thermostat
NR 184
NTFY_TRIGGERTIME 2013-04-27 01:44:20
STATE T: 19.5 H: 49
TYPE CUL_HM
channel_01 wz_Weather
channel_02 wz_Klima
lastMsg No:5E - t:58 s:1E625F d:1C4D3A 0000
protLastRcv 2013-04-27 01:29:35
rssi_at_CUL avg:-46.18 min:-46.5 max:-46 lst:-46 cnt:170
Readings:
2013-04-27 01:44:20 Activity: dead
2013-04-26 20:51:04 CommandAccepted yes
2013-04-25 21:33:51 PairedTo 0xF11001
2013-04-25 21:33:51 R-backlOnMode 2
2013-04-17 20:51:40 R-backlOnTime 5 s
2013-04-25 21:33:51 R-btnLock unlock
2013-04-25 21:33:51 R-intKeyVisib invisib
2013-04-25 21:33:51 R-pairCentral 0xF11001
2013-04-25 21:33:51 RegL_00: 01:01 02:01 05:85 0A:F1 0B:10 0C:01 0F:00 00:00
2013-04-17 20:52:29 RegL_05:CUL_HM_HM_SEC_SC_1E324A_chn:01 05:0C
2013-04-17 20:53:46 RegL_05:wz1_Fenster_chn:01 05:0C
2013-04-17 20:52:56 RegL_05:wz2_Fenster_chn:01 05:0C
2013-04-27 01:29:35 actuator 0 %
2013-04-25 21:33:59 controlMode auto
2013-04-25 21:33:59 day-temp 21 C
2013-04-25 21:33:59 decalcDay Sat
2013-04-26 22:30:03 desired-temp 12.0
2013-04-25 21:33:59 displayMode temp-hum
2013-04-25 21:33:59 displayTemp actual
2013-04-25 21:33:59 displayTempUnit celsius
2013-04-27 01:29:15 humidity 49
2013-04-27 01:29:15 measured-temp 19.5
2013-04-25 21:33:59 night-temp 17 C
2013-04-25 21:33:52 noReceiver src:1E625F (8010) 0100000000
2013-04-25 21:33:59 party-temp 20 C
2013-04-27 01:29:15 state T: 19.5 H: 49
2013-04-17 20:58:56 tempListFri 05:30 12.0 08:00 18.0 15:00 12.0 22:30 20.0 24:00 12.0
2013-04-17 20:58:56 tempListMon 05:30 12.0 08:00 18.0 15:00 12.0 21:30 20.0 24:00 12.0
2013-04-17 20:58:56 tempListSat 07:00 12.0 09:00 19.0 15:00 19.0 22:30 20.0 24:00 12.0
2013-04-17 20:58:56 tempListSun 07:00 12.0 09:00 19.0 15:00 19.0 22:30 20.0 24:00 12.0
2013-04-17 20:58:56 tempListThu 05:30 12.0 08:00 18.0 15:00 12.0 21:30 20.0 24:00 12.0
2013-04-17 20:58:56 tempListTue 05:30 12.0 08:00 18.0 15:00 12.0 21:30 20.0 24:00 12.0
2013-04-17 20:58:56 tempListWed 05:30 12.0 08:00 18.0 15:00 12.0 21:30 20.0 24:00 12.0
2013-04-27 00:00:33 time-request -
2013-04-17 20:53:46 windowopen-temp-1 6.0 (sensor:1F43B2)
Helper:
mId 0039
rxType 12
Respwait:
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_cul:
avg -46.1852941176471
cnt 170
lst -46
max -46
min -46.5
Attributes:
actCycle 000:10
actStatus dead
expert 2_full
firmware 2.1
fp_Grundriss 400,300,2,Thermostat
icon icoTempHausRegEG
model HM-CC-TC
peerIDs
room Wohnzimmer
serialNr JEQ0724914
subType thermostat
list fenster
Internals:
DEF 1F43B2
IODev CUL
NAME wz1_Fenster
NR 119
NTFY_TRIGGERTIME 2013-04-26 21:54:19
STATE closed
TYPE CUL_HM
Readings:
2013-04-26 21:54:19 Activity: alive
2013-04-26 21:11:33 R-cyclicInfoMsg set_on
2013-04-18 21:13:22 alive yes
2013-04-18 21:13:22 battery ok
2013-04-26 18:52:54 contact closed (to wz_Thermostat)
2013-04-18 21:13:22 sabotageError off
2013-04-26 18:52:54 state closed
Helper:
mId 002F
rxType 12
Role:
chn 1
dev 1
Attributes:
actCycle 028:00
actStatus alive
expert 2_full
firmware 2.0
fp_Grundriss 350,190,1,Fenster
model HM-SEC-SC
peerIDs
room Wohnzimmer
serialNr KEQ0004214
subType threeStateSensor
aber das Fenster ist offen aber im display des TC meldet offen Fhem aber meldet geschlossen
list klima
Internals:
DEF 1E625F02
NAME wz_Klima
NR 188
NTFY_TRIGGERTIME 2013-04-27 01:29:35
STATE 0 %
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device wz_Thermostat
Readings:
2013-04-26 20:42:14 CommandAccepted yes
2013-04-26 22:30:03 desired-temp 12.0
2013-04-26 21:54:19 peerList 1C4837_chn:01,1C4D3A_chn:01,1E4530_chn:01,
2013-04-27 01:29:35 state 0 %
Helper:
Role:
chn 1
Attributes:
icon icoKLIMA
model HM-CC-TC
peerIDs 00000000,1C483701,1C4D3A01,1E453001,
room Wohnzimmer
Gruss Oliver
Hi Oliver,
der AD legt nichts tot, er vermeldet nur, wenn ein Device sich nicht ruehrt und somit als 'tot' klassifiziert wird.
Ablauftechnisch wird nichts geaendert.
Beim TC sehe ich 2 channels, den Weather und den Climate. Der 3. fehlt, das ist der window-receiver. Hast du den geloescht? Das Peering mit dem Fenster geht ueber den 3. Channel, den Window-receiver.
Der wz1_Fenster ist nicht gepeert oder du hast nicht gelesen (getConfig).
Bringe doch erst einmal den 3. Channel des TC zum Laufen (am TC anlernen druecken). Dann die Daten lesen. getConfig am TC holt dann alle Daten des winRec channels mit.
Und dann ein getConfig des wz1_Fenster.
Überpruefe das peering sc<->tc_WinRec
Gruss
Martin
Hi Martin
danke für deine Hilfe habe die Tage investiert damit ich den 3 Channel zum laufen bekomme hier ein list vom TC
nach get config
Internals:
CUL_MSGCNT 45
CUL_RAWMSG A0B44A2581E625F1C4D3A00002E
CUL_RSSI -51
CUL_TIME 2013-05-02 21:11:27
DEF 1E625F
EVENTS 45
IODev CUL
LASTInputDev CUL
MSGCNT 45
NAME wz_Thermostat
NR 129
NTFY_TRIGGERTIME 2013-05-02 21:11:27
STATE T: 21.4 H: 30
TYPE CUL_HM
channel_01 wz_Weather
channel_02 wz_Klima
channel_03 wz_WindowRec
lastMsg No:44 - t:58 s:1E625F d:1C4D3A 0000
protCmdPend 4 CMDs_pending
protLastRcv 2013-05-02 21:11:27
protSnd 7 last_at:2013-05-02 21:00:51
protState CMDs_pending
rssi_at_CUL avg:-50.87 min:-52 max:-49.5 lst:-51 cnt:45
Readings:
2013-05-02 20:56:49 Activity: alive
2013-05-02 21:00:42 CommandAccepted yes
2013-05-02 21:00:42 PairedTo 0xF11001
2013-05-01 13:15:55 R-intKeyVisib set_invisib
2013-05-02 21:00:42 R-pairCentral 0xF11001
2013-05-02 21:00:42 RegL_00: 01:01 02:01 05:00 0A:F1 0B:10 0C:01 0F:00 00:00
2013-05-02 21:11:27 actuator 0 %
2013-05-02 21:00:50 controlMode auto
2013-05-02 21:00:50 day-temp 21 C
2013-05-02 21:00:50 decalcDay Sat
2013-05-02 19:40:02 desired-temp 20.0
2013-05-02 21:00:50 displayMode temp-hum
2013-05-02 21:00:50 displayTemp actual
2013-05-02 21:00:50 displayTempUnit celsius
2013-05-02 21:11:07 humidity 30
2013-05-02 21:11:07 measured-temp 21.4
2013-05-02 21:00:50 night-temp 17 C
2013-05-02 21:00:50 noReceiver src:1E625F (8010) 0100000000
2013-05-02 21:00:50 party-temp 20 C
2013-05-02 21:11:07 state T: 21.4 H: 30
2013-05-01 17:40:40 tempListFri 05:30 12.0 08:00 18.0 15:00 12.0 22:30 20.0 24:00 12.0
2013-05-01 17:40:40 tempListMon 05:30 12.0 08:00 18.0 15:00 12.0 21:30 20.0 24:00 12.0
2013-05-01 17:40:40 tempListSat 07:00 12.0 09:00 19.0 15:00 19.0 22:30 20.0 24:00 12.0
2013-05-01 17:40:40 tempListSun 07:00 12.0 09:00 19.0 15:00 19.0 22:30 20.0 24:00 12.0
2013-05-01 17:40:40 tempListThu 05:30 12.0 08:00 18.0 15:00 12.0 21:30 20.0 24:00 12.0
2013-05-01 17:40:40 tempListTue 05:30 12.0 08:00 18.0 15:00 12.0 21:30 20.0 24:00 12.0
2013-05-01 17:40:40 tempListWed 05:30 12.0 08:00 18.0 15:00 12.0 21:30 20.0 24:00 12.0
2013-05-02 00:01:01 time-request -
cmdStack:
++A001F110011E625F00040000000000
++A001F110011E625F02040000000005
++A001F110011E625F02040000000006
++A001F110011E625F0303
Helper:
mId 0039
rxType 12
Respwait:
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_cul:
avg -50.8777777777778
cnt 45
lst -51
max -49.5
min -52
Shadowreg:
Attributes:
actCycle 000:10
actStatus alive
expert 2_full
firmware 2.1
fp_Grundriss 400,300,2,Thermostat
model HM-CC-TC
peerIDs 1
room Wohnzimmer
serialNr JEQ0724914
subType thermostat
und jetzt vom SC nach get config
ternals:
DEF 1F43B2
IODev CUL
NAME wz_Fenster1
NR 137
NTFY_TRIGGERTIME 2013-05-02 20:56:48
STATE closed
TYPE CUL_HM
protCmdPend 6 CMDs_pending
protState CMDs_pending
Readings:
2013-05-02 20:56:48 Activity: alive
2013-05-02 16:11:02 alive yes
2013-05-02 16:11:02 battery ok
2013-05-02 16:11:02 contact closed (to broadcast)
2013-05-02 16:11:02 sabotageError off
2013-05-02 16:11:02 state closed
cmdStack:
++A001F110011F43B200040000000000
++A001F110011F43B201040000000001
++A001F110011F43B20103
++A001F110011F43B200040000000000
++A001F110011F43B201040000000001
++A001F110011F43B20103
Helper:
getCfgList all
getCfgListNo 4
mId 002F
rxType 12
Respwait:
Role:
chn 1
dev 1
Attributes:
actCycle 028:00
actStatus alive
expert 2_full
firmware 2.0
fp_Grundriss 180,300,1,Fenster
model HM-SEC-SC
peerIDs
room Wohnzimmer
serialNr KEQ0004214
subType threeStateSensor
Internals:
DEF 1E625F03
NAME wz_WindowRec
NR 135
STATE ???
TYPE CUL_HM
chanNo 03
device wz_Thermostat
Readings:
2013-05-02 21:16:06 R-wz_Fenster1_chn-01-tempWinOpen 6 C
2013-05-02 21:16:06 R-wz_Fenster2_chn-01-tempWinOpen 6 C
2013-05-02 21:16:06 R-wz_Fenster3_chn-01-tempWinOpen 6 C
2013-05-02 21:52:39 RegL_05: 0
2013-05-02 21:16:06 RegL_05:wz_Fenster1_chn:01 05:0C 00:00
2013-05-02 21:16:06 RegL_05:wz_Fenster2_chn:01 05:0C 00:00
2013-05-02 21:16:06 RegL_05:wz_Fenster3_chn:01 05:0C 00:00
2013-05-02 21:54:40 peerList wz_Fenster3_chn:01,wz_Fenster2_chn:01,wz_Fenster1_chn:01,
Helper:
Role:
chn 1
Attributes:
model HM-CC-TC
peerIDs 00000000,1E2BA401,1E324A01,1F43B201,
room Wohnzimmer
jetzt nochmal für Laien wie peer ich was und aus welchen Grund für meine Kenntnis würde ich sagen ich lerne den
sc an den tc an und der gibt die daten weiter(FHEM). mit der anlern taste des sc peer ich also nicht (richtig oder falsch). wo sehe ich den die peer ID des jeweiligen Sensor ?
also warum geht der log immer nur bis 0:57 und dann um 6:57 erst wieder anbei nochmal das log
2013-05-02_00:29:50 wz_Thermostat T: 20.2 H: 31
2013-05-02_00:29:50 wz_Thermostat measured-temp: 20.2
2013-05-02_00:29:50 wz_Thermostat humidity: 31
2013-05-02_00:30:10 wz_Thermostat actuator: 0 %
2013-05-02_00:32:11 wz_Thermostat T: 20.1 H: 31
2013-05-02_00:32:11 wz_Thermostat measured-temp: 20.1
2013-05-02_00:32:11 wz_Thermostat humidity: 31
2013-05-02_00:32:31 wz_Thermostat actuator: 0 %
2013-05-02_00:34:17 wz_Thermostat T: 20.1 H: 31
2013-05-02_00:34:17 wz_Thermostat measured-temp: 20.1
2013-05-02_00:34:17 wz_Thermostat humidity: 31
2013-05-02_00:34:37 wz_Thermostat actuator: 0 %
2013-05-02_00:37:12 wz_Thermostat T: 20.1 H: 31
2013-05-02_00:37:12 wz_Thermostat measured-temp: 20.1
2013-05-02_00:37:12 wz_Thermostat humidity: 31
2013-05-02_00:37:32 wz_Thermostat actuator: 0 %
2013-05-02_00:39:54 wz_Thermostat T: 20.1 H: 31
2013-05-02_00:39:54 wz_Thermostat measured-temp: 20.1
2013-05-02_00:39:54 wz_Thermostat humidity: 31
2013-05-02_00:40:14 wz_Thermostat actuator: 0 %
2013-05-02_00:42:20 wz_Thermostat T: 20 H: 31
2013-05-02_00:42:20 wz_Thermostat measured-temp: 20
2013-05-02_00:42:20 wz_Thermostat humidity: 31
2013-05-02_00:57:41 wz_Thermostat Activity:: dead
2013-05-02_06:57:04 wz_Thermostat Activity:: dead
2013-05-02_06:57:10 wz_Thermostat desired-temp: 18.0
2013-05-02_06:57:15 wz_Thermostat desired-temp: 6.0
2013-05-02_06:57:24 wz_Thermostat T: 19.4 H: 36
2013-05-02_06:57:24 wz_Thermostat measured-temp: 19.4
gruss oliver DANKE NOCHMAL IST IRRE COOL MIT ALLEM IM FORUM
Hi Oliver
Zitatjetzt nochmal für Laien wie peer ich was und aus welchen Grund für meine Kenntnis würde ich sagen ich lerne den
sc an den tc an und der gibt die daten weiter(FHEM). mit der anlern taste des sc peer ich also nicht (richtig oder falsch). wo sehe ich den die peer ID des jeweiligen Sensor ?
also warum geht der log immer nur bis 0:57 und dann um 6:57 erst wieder anbei nochmal das log
1) Anlernen am Device: Das device schickt eine spezielle Message. Devices werden auch in den Config mode versetzt.
1a) FHEM sammelt die enthaltenen Devicesaten auf und konfiguriert die 'fhem-Entities'
1b) devices die nicht an FHEM gepairt (pair! nicht peer!) sind, also selbstaendig arbeiten warten nach dem Anlernen ob ein anderes Device auch "Anlernen" schickt und ob man sich damit peeren (nicht pairen!) kann.
1c) einige Devices empfangen nur im Config mode, also nach Anlernen (remotes oder SC). Wenn FHEM mit denen reden will (getConfig, peeren,....) muss man die Kommandos in FHEM 'absetzen' und anschliessend anlernen. FHEM sendet dann die Daten.
pairen kann man also alle DEVICES mit der ZENTRALE
peeren kann man sensor-CHANNELS mit aktor-CHANNELS
Also peeren:
peerChan erst. absetzen dann:
- der TC-winrec wird gepeert sobald der TC sich meldet, also etwa nach 3min
- der SC wird gepeert sobald du anlernen am SC drueckst
Das peering ist immer im CHANNEL im Reading peerList nachzusehen. Du musst es aber erst aus dem Device/channel lesen, als "getConfig" auf das Device (liest auch alle Channels)
Die Pause des TC Weather channel kann ich mir nicht erklaeren
Gruss
Martin
Hi Martin
also alle TC und SC und VD aus Fhem gelöscht
Fhem per shutdown runtergefahren tc sc und vd an tc angelernt (ein Raum nach dem anderen)
dann fhem gestartet dann per HmPairForSec 300 TC angelernt SC angelernt VD angelernt
alles geht.
habe jetzt auch alle 3 Channels wie von dir gesagt.
jetzt auch die Meldung im SC reading open (to CUL).
kann das an den synopaketen mit 2 verschiedenne Perlversionen liegen habe beide installiert.
Danke für Eure Hilfe
gruss Oliver
Hi Oliver,
welche synopakete?
wenn die nicht miteinander kommunizieren kann man sicher auch 2 verscheidene perl Versionen nutzen. Wenn sie miteinander kommunizieren wohl besser nur eine Perl Version
Gruss Martin
Hi Martin
die synopakete gibt es auf der Fischer.net Webseite
http://www.fischer-net.de/hausautomation/downloads/category/4-synology.html (//www.fischer-net.de/hausautomation/downloads/category/4-synology.html)
die perl version ist älter als bei synology
danke nochmal für die tolle hilfe
gruss oliver