Ich habe mehrere Geraete diesen Typs im Einsatz, alle mit gleichen Meldungen, obwohl sie anscheinend funktionieren:
UNKNOWN multilevel type 44 fl: 22 arg: 0950 2021-12-19 11:20:53
UNPARSED SWITCH_BINARY 032503fe
oder auch
UNKNOWN multilevel type 00 fl: 22 arg: 0010 2021-12-19 09:49:28
UNKNOWN multilevel type 00 fl: 22 arg: 000f 2021-12-19 15:32:41
UNPARSED SENSOR_MULTILEVEL 0631040422000f 2021-12-19 18:00:22
ZitatUNKNOWN multilevel type 44 fl: 22 arg: 0950 2021-12-19 11:20:53
Das bedeutet unbekannten Type 44 fuer MULTILEVEL_SENSOR. Bisher haben wir Werte bis 33 gekannt, hier: https://sdomembers.z-wavealliance.org/document/dl/640 habe ich jetzt eine erweiterte Tabelle gefunden, und aufgenommen. Laut dieser Tabelle ist 44 waterOxidationReductionPotential.
Wenn das unplausibel ist, dann handelt sich hier um Uebertragungsfehler.
Type 00 ist nicht definiert, ich gehe vom Uebertragunsgsfehler aus.
ZitatUNPARSED SWITCH_BINARY 032503fe
Da meldet ein Schalter (kein dimmer) den Status fe. Ich kenne fuer diese Klasse nur 00 (off) und ff/254 (on).
Ich habe das jetzt als swbStatus:254 eingebaut, keine Ahnung, ob das ein Firmware oder uebertragungsfehler ist.
Oder was Neues, was ich nicht kenne.
ZitatUNPARSED SENSOR_MULTILEVEL 0631040422000f 2021-12-19 18:00:22
Das ist ein MULTILEVEL_SENSOR GET Befehl (wegen dem ersten 4) gewesen, mir sind aber keine Argumente dazu bekannt.
Oder Uebertragungsfehler.
Falsches Parsen der Daten ist theoretisch moeglich, in diesem Fall muesste mir jemand erklaeren, was ich falsch mache.
ok, danke.
Ich halte das mal im Auge.