Hallo,
Ich habe ein paar HM-MOD-RE-8 für meine Bewässerung im Einsatz und natürlich schon abgebaut.
Dummerweise habe ich erst dann gelesen, wie man die am Besten ,,offline" schaltet - nämlich mit dem Attribut dummy=1.
Vorher hatte ich ignore=1, aber dann werden die Devices auch nicht mehr in den Räumen angezeigt.
Da ich ja vorher alles abgebaut habe, stehen nun die Readings auf "falschen" Werten, z.B.:
state CMDs_done_Errors:1
Und die Channels stehen auf "unreachable".
Damit schlagen dann meine Fehlerüberprüfungen an.
Kann ich die Readings (z.B.: state) manuell auf ,,offline" stellen. Oder gibt es dafür einen reservierten Wert?
In Betrieb nehmen möchte ich die Teile nicht mehr.
Vielen Dank im Voraus
Lg, Gerhard
Hier noch ein List eines der HM-MOD-RE-8:
Internals:
DEF 56E263
FUUID 5c43b925-f33f-0b7a-19e7-e3dd93e19addd6f2
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.252980/2021-12-05
IODev
NAME TO.Ventil
NR 1095
NTFY_ORDER 48-TO.Ventil
STATE CMDs_done_Errors:1
TYPE CUL_HM
channel_01 TO.Ventil_Zitrone
channel_02 TO.Ventil_Sw_02
channel_03 TO.Ventil_Sw_03_kaputt
channel_04 TO.Ventil_Tomaten
channel_05 TO.Ventil_Hecke
channel_06 TO.Ventil_Blumen
channel_07 TO.Ventil_Ahorn
channel_08 TO.Ventil_Gelaender
disableNotifyFn 1
READINGS:
2021-09-08 11:21:18 D-firmware 1.2
2021-09-08 11:21:18 D-serialNr OEQ0207591
2021-10-22 23:50:54 PairedTo 0x123456
2021-09-08 18:25:17 R-pairCentral 0x123456
2021-10-22 23:50:54 RegL_00. 00:00 02:01 05:00 0A:12 0B:34 0C:56 18:00 7C:A0
2021-11-27 06:45:06 battery ok
2021-11-02 22:03:42 cfgState ok
2021-12-02 20:16:42 commState CMDs_done_Errors:1
2021-10-02 11:38:13 level 0
2021-10-02 11:38:13 pct 0
2021-10-02 11:38:34 powerOn 2021-10-02 11:38:34
2021-10-02 11:38:13 recentStateType info
2021-11-12 19:50:47 sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 5
2021-12-02 20:16:42 state CMDs_done_Errors:1
2021-10-02 11:38:13 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 168
mId 00BE
peerFriend -
peerOpt -:switch
regLst 0
rxType 2
bm:
CUL_HM_Get:
cnt 1
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 25.12. 14:26:49
max 0.0019228458404541
tot 0.0019228458404541
mAr:
HASH(0x58e2798)
TO.Ventil
?
CUL_HM_Set:
cnt 13
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 24.12. 15:18:41
max 0.0274269580841064
tot 0.0320930480957031
mAr:
HASH(0x58e2798)
TO.Ventil
?
cmds:
TmplKey :no:1640323767.85885
TmplTs 1640323767.85885
cmdKey 0:1:0::TO.Ventil:00BE:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
getVersion noArg
pair noArg
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +56E263,00,00,00
rxt 0
vccu VCCU
p:
56E263
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat 01,02,03,04,05,06,07,08
role:
dev 1
prs 1
tmpl:
Attributes:
IOgrp VCCU
autoReadReg 5_readMissing
commStInCh off
comment inaktiv schalten: https://forum.fhem.de/index.php/topic,124041.0.html
dummy 1
expert defReg,rawReg
firmware 1.2
forceEvents 1
model HM-MOD-RE-8
msgRepeat 1
room CUL_HM
serialNr OEQ0207591
subType switch
verbose 0
webCmd getConfig:clear msgEvents
Hast Du setreading TO.Ventil state offline
probiert?
Oder sowas wie in der Raw Def? So werden die Readings nach einem FHEM Neustart gesetzt.
setstate RolloAZL 2021-12-25 06:35:35 state on
Hallo Otto,
nein, ich habe noch nichts probiert.
Ich bin mir bei Homematic nie sicher, welche Seiteneffekte das dann haben kann.
Daher wollte ich fragen, ob es einen definierten state-Zustand gibt, in dem dann z.B. HMinfoTools, HMdeviceTools, VCCU, etc. stören.
Dabei geht es mir vor allem auch um die Kanäle.
lg, Gerhard