Ich muss leider ein defektes Thermostat ersetzen.
Da in FHEM an verschiedenen Stellen darauf Bezug genommen wird:
Wie geht man am Besten beim Austausch vor, um den Änderungsaufwand so gering wie möglich zu halten?
Anlernen, altes Device entfernen, neues Device umbenennen (Name des alten Device)
Cul-hm kennt eine spezielle x-replace-Funktion.
Zitat von: Beta-User am 27 Dezember 2021, 20:05:18
Cul-hm kennt eine spezielle x-replace-Funktion.
Danke, aber sag mal, ist die irgendwo dokumentiert? Hab lange gesucht aber nix dazu gefunden :-[
Ups, ist etwas schwerer zu finden wie gedacht, nämlich als Funktion bei HMinfo (dort x-deviceReplace):
https://fhem.de/commandref_modular.html#HMinfo
Mein neues Thermostat hatte die fw 1.5 drauf und zickte etwas rum beim anlernen.
Hier findet man die Lösung dazu:
https://de.elv.com/forum/neue-firmware-1.5-an-fhem-uart-modul-hm-mod-rpi-pcb-mit-firmware-1.4.1-7481?result=1