FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: joshi am 04 Januar 2022, 16:37:10

Titel: [gelöst]: HMCCU: Wie "inhibit" setzen?
Beitrag von: joshi am 04 Januar 2022, 16:37:10
Ich nutze HMCCU und einen HM-LC-Bl1PBU-FM ich möchte nun "inhibit" auf on setzen, um zu verhindern das mein Innenrollo mit der Tür kollidiert sofern diese geöffnet ist. Bei cul_hm scheint das durch "set device inhibit on" lösbar zu sein. Bei HMCCU habe ich nichts dementsprechendes gefunden, kann mir da jemand helfen?
Titel: Antw:HMCCU: Wie "inhibit" setzen?
Beitrag von: zap am 04 Januar 2022, 18:12:36
Mit dem Befehl "set datapoint".

Wenn Du ein HMCCUCHN verwendest:

set myDev datapoint INHIBIT true (oder false)

Wenn Du ein HMCCUDEV verwendest, musst Du noch die Kanalnummer davor schreiben, z.B.

set myDev datapoint 2.INHIBIT true

Die richtige Kanalnummer siehst Du in "get deviceinfo".