Hallo Leute!
Ich bin neu hier im Forum, weil ich mich seit ein paar Tagen mit FHEM und Homematic beschäftige und heute an einem Problem hänge, bei dem ich nicht weiterkomme.
Ich habe heute eine Rolladensteuerung von Homematic in der Küche eingebaut. Soweit funktioniert sie ganz gut.
Nun wollte ich die Zeit fürs rauf- und runterfahren mit dem Befehl "set RolladenTuer regSet driveDown 25" definieren.
Dabei bekomme ich aber ständig den Fehler "Unknown argument regSet, choose one of pair raw reset sign statusRequest unpair off on on-for-timer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 toggle"
Leider habe ich keine Ahnung was das bedeutet. Könnt Ihr mir bitte helfen.
Vielen Dank!
dein Fhem kennt regSet nicht.
welche version hast du geladen, wann update gemacht, zeig mal ein
list RolladenTuer in die commandzeile
der Befehl "set RolladenTuer regSet driveDown 25" ist richtig
Ich habe FHEM mit der neusten Labor Version von AVM für die Fritzbox 7390 installiert.
Welche Version das ist, weiß ich nicht. Wie oder wo kann man das sehen?
Ist es richtig, dass das Update für FHEM über die Fritzbox Oberfläche funktioniert, so als ob ich ein Update für die Fritzbox selbst machen würde?
Wenn ich list Rolladentuer eingebe, kommt folgendes:
Internals:
DEF 1B5EF1
IODev CUL_0
NAME RolladenTuer
NR 36
STATE up
TYPE CUL_HM
Readings:
2013-04-26 22:51:47 CommandAccepted yes
2013-04-26 22:51:55 deviceMsg off
2013-04-26 22:51:55 state up
Attributes:
devInfo 010100
eventMap on:100% off:0%
firmware 2.1
hmClass receiver
model unknown
room Kueche
serialNr JEQ0107322
subType blindActuator
webCmd pct
Hi,
für ein fhem-update in das fhem-Kommandofeld eingeben
update<enter>