FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: ChristianH am 10 Januar 2022, 11:47:15

Titel: Verzögerte Readings - Wandthermostat
Beitrag von: ChristianH am 10 Januar 2022, 11:47:15
Erst einmal allen ein frohes Neues Jahr. Ich habe folgendes Problem, von (mindestens) einem Wandthermostat bekomme ich keine Update bezüglich der gemessenen Temperatur, heute am 10.1.2022 sehe ich dies:


Internals:
   DEF        5416E602
   FUUID      5c690213-f33f-2495-2115-fc59603024396fd2
   NAME       Kueche.Wandthermostat
   NR         140
   NTFY_ORDER 48-Kueche.Wandthermostat
   STATE      T: 20.6 desired: 18.5
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     TH_Kueche
   disableNotifyFn 1
   peerList   HZ_Kueche_Climate
   READINGS:
     2022-01-05 20:27:02   CommandAccepted yes
     2021-10-17 09:24:39   R-boostPeriod   5 min
     2021-10-17 09:24:39   R-dayTemp       21 C
     2021-10-17 09:24:39   R-daylightSaveTime on
     2021-10-17 09:24:39   R-heatCool      heating
     2021-10-17 09:24:39   R-modePrioManu  all
     2021-10-17 09:24:39   R-modePrioParty all
     2021-10-17 09:24:39   R-nightTemp     17 C
     2021-10-17 09:24:39   R-noMinMax4Manu off
     2021-10-17 09:24:39   R-sendWeatherData on
     2021-10-17 09:24:39   R-showHumidity  temp
     2021-10-17 09:24:39   R-showInfo      time
     2021-10-17 09:24:39   R-showSetTemp   actTemp
     2021-10-17 09:24:39   R-showWeekday   off
     2021-10-17 09:24:29   R-sign          off
     2021-10-17 09:24:39   R-tempMax       21 C
     2021-10-17 09:24:39   R-tempMin       8 C
     2021-10-17 09:24:39   R-tempOffset    0.0K
     2021-10-17 09:24:39   R-weekPrgSel    prog1
     2021-10-17 09:24:39   R-winOpnBoost   off
     2022-01-06 08:49:14   R_P1_0_tempListSat  06:00 17.0 22:00 18.5 24:00 17.0
     2022-01-06 08:49:14   R_P1_1_tempListSun  06:00 17.0 22:00 18.5 24:00 17.0
     2022-01-06 08:49:14   R_P1_2_tempListMon  06:00 17.0 09:00 18.0 17:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0
     2022-01-06 08:49:14   R_P1_3_tempListTue  06:00 17.0 09:00 18.0 17:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0
     2022-01-06 08:49:14   R_P1_4_tempListWed  06:00 17.0 09:00 18.0 17:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0
     2022-01-06 08:49:14   R_P1_5_tempListThu  06:00 17.0 09:00 18.0 17:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0
     2022-01-06 08:49:14   R_P1_6_tempListFri  06:00 17.0 09:00 18.0 17:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0
     2022-01-06 08:49:14   R_P1_tempList_State verified
     2022-01-06 08:49:18   R_P2_0_tempListSat  06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-01-06 08:49:18   R_P2_1_tempListSun  06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-01-06 08:49:18   R_P2_2_tempListMon  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-01-06 08:49:18   R_P2_3_tempListTue  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-01-06 08:49:18   R_P2_4_tempListWed  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-01-06 08:49:18   R_P2_5_tempListThu  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-01-06 08:49:18   R_P2_6_tempListFri  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-01-06 08:49:18   R_P2_tempList_State verified
     2022-01-06 08:49:22   R_P3_0_tempListSat  06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-01-06 08:49:22   R_P3_1_tempListSun  06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-01-06 08:49:22   R_P3_2_tempListMon  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-01-06 08:49:22   R_P3_3_tempListTue  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-01-06 08:49:22   R_P3_4_tempListWed  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-01-06 08:49:22   R_P3_5_tempListThu  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-01-06 08:49:22   R_P3_6_tempListFri  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-01-06 08:49:22   R_P3_tempList_State verified
     2022-01-09 18:51:37   boostTime       -
     2022-01-10 11:26:54   cfgState        TempChk
     2022-01-09 18:51:37   commReporting   off
     2022-01-09 11:38:10   commState       CMDs_done
     2022-01-09 18:51:37   controlMode     auto
     2022-01-09 18:51:37   desired-temp    18.5
     2022-01-09 18:51:27   humidity        56
     2022-01-09 18:51:37   measured-temp   20.6
     2021-10-07 22:26:00   partyEnd        21-10-17 5:00
     2021-10-07 22:26:00   partyStart      21-10-9 16:30
     2021-10-07 22:26:00   partyTemp       16
     2022-01-06 08:49:10   peerList        HZ_Kueche_Climate
     2022-01-05 20:27:02   recentStateType ack
     2022-01-09 18:51:37   state           T: 20.6 desired: 18.5
     2021-10-17 10:43:14   trigLast        fhem:80
     2022-01-09 18:51:37   winOpenReporting off
   helper:
     peerFriend peerRtTc
     peerIDsRaw ,5ADA2F02,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1,7,8,9
     cfgChk:
       idTp00     failed Entries:
R_P1_0_tempListSat mismatch 06:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 22:00 18.5 24:00 17.0 ##
R_P1_1_tempListSun mismatch 06:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 22:00 18.5 24:00 17.0 ##
R_P1_2_tempListMon mismatch 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 18.0 17:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0 ##
R_P1_3_tempListTue mismatch 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 18.0 17:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0 ##
R_P1_4_tempListWed mismatch 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 18.0 17:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0 ##
R_P1_5_tempListThu mismatch 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 18.0 17:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0 ##
R_P1_6_tempListFri mismatch 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 18.0 17:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0 ##
     cmds:
       TmplKey    HZ_Kueche_Climate:no:1641454739.31275
       TmplTs     1641454739.31275
       cmdKey     1:0:0::TH_Kueche:00AD:02:HZ_Kueche_Climate
       cmdLst:
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         controlManu (on|off|5.0..30.0;0.5)
         controlMode (auto|manual|boost|day|night)
         controlParty -temp- -startDate- -startTime- -endDate- -endTime-
         desired-temp (on|off|5.0..30.0;0.5)
         getConfig  noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         sign       [(on|{off})]
         tempListFri [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListMon [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSat [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSun [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListThu [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListTmpl [({verify}|restore)] [[-file-:]-templateName-]
         tempListTue [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListWed [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempTmplSet -tempTmpl-
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_HZ_Kueche_Climate -tplPeer-
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       HZ_Kueche_Climate
         peerOpt    remove_HZ_Kueche_Climate,HZ_Bad_Oben_Climate,HZ_Bad_Unten_Climate,HZ_Galerie_Climate,HZ_Patricia_Climate,HZ_Rebecca_Brehmstrasse_Climate,HZ_Rebecca_Innenhof_Climate,HZ_Schlafzimmer_hinten_Climate,HZ_Schlafzimmer_vorne_Climate,HZ_Wohnzimmer_Climate
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       5ADA2F02   HZ_Kueche_Climate
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   alias      Kueche.Wandthermostat
   group      02_Heizung
   icon       temp_control
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,5ADA2F02
   room       Heizung,HomeMatic
   userattr   Heizung Heizung_map structexclude


Gemessen wurde die aber zu folgender Zeit: 2022-01-09 18:51:37 - also bereits gestern.

Wie kann ich sehen, wie oft das Thermostat seine Messergebnisse an die VCCU sendet, diese sieht so aus:

Internals:
   DEF        200DB8
   FUUID      5c69020c-f33f-2495-79ca-35f523be790a9d71
   IODev      HMLAN1
   NAME       vccu
   NR         21
   NTFY_ORDER 48-vccu
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   READINGS:
     2022-01-06 08:38:59   IODev           HMLAN1
     2021-11-22 07:40:21   IOopen          1
     2021-12-01 22:25:58   RegL_00.       
     2022-01-10 11:26:54   cfgState        ok
     2021-12-01 22:25:43   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-12-01 22:25:43   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2021-10-20 12:35:39   unknown_3F2F3F  received
     2021-10-26 13:38:58   unknown_4139F5  received
     2021-11-16 19:13:13   unknown_45C639  received
     2021-09-21 11:59:56   unknown_AF5DAE  received
   helper:
     HM_CMDNR   132
     mId        0000
     peerFriend
     peerOpt    -:-
     regLst     0
     rxType     1
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1641454739.36868
       TmplTs     1641454739.36868
       cmdKey     1:1:1::vccu:0000:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      (readings|all)
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getDevInfo noArg
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt   
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         listDevice [({all}|alive|unknown|dead|notAlive)]
         param      -param-
         status     noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       vccu       
       prefIO:
     mRssi:
       mNo       
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   alias      vccu
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   model      ACTIONDETECTOR
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update


Gruss und Dank!

Christian



Titel: Antw:Verzögerte Readings - Wandthermostat
Beitrag von: Beta-User am 10 Januar 2022, 11:51:48
Mach ein update. Das sieht mir (zumindest) nach einer alten Version von HMLAN aus, der registiert sich nicht als IO an der VCCU.

(version CUL_HM und version HMLAN liefern, falls noch Fragen sind).
Titel: Antw:Verzögerte Readings - Wandthermostat
Beitrag von: MadMax-FHEM am 10 Januar 2022, 12:00:04
Zitat von: Beta-User am 10 Januar 2022, 11:51:48
Mach ein update. Das sieht mir (zumindest) nach einer alten Version von HMLAN aus, der registiert sich nicht als IO an der VCCU.

(version CUL_HM und version HMLAN liefern, falls noch Fragen sind).

Ja war auch mein erster Gedanke ;)

Auch das hier ist falsch:
Zitat
   model      ACTIONDETECTOR

Das model bei vccu müsste CCU-FHEM sein...

Gruß, Joachim
Titel: Antw:Verzögerte Readings - Wandthermostat
Beitrag von: ChristianH am 10 Januar 2022, 12:02:28
Hallo Beta-User,

erst einmal dnake, dass du so schnell reagierts. Folgendes wird mir angezeigt:

File        Rev   Last Change

00_HMLAN.pm 25204 2021-11-09 05:41:42Z martinp876

doif.js                    24438 2021-05-14 18:08:18Z Ellert
fhemweb.js                 25366 2021-12-22 09:39:03Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968


File         Rev   Last Change

10_CUL_HM.pm 25298 2021-12-05 08:23:08Z martinp876

doif.js                    24438 2021-05-14 18:08:18Z Ellert
fhemweb.js                 25366 2021-12-22 09:39:03Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968


Und beim "update check"

Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
List of new / modified files since last update:
UPD ./CHANGED
UPD FHEM/10_KNX.pm
UPD FHEM/31_HUEDevice.pm
UPD FHEM/47_OBIS.pm
UPD FHEM/71_COE_Node.pm
UPD FHEM/82_LGTV_WebOS.pm
UPD FHEM/88_HMCCU.pm
UPD FHEM/88_HMCCUCHN.pm
UPD FHEM/88_HMCCUDEV.pm
UPD FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm
UPD FHEM/HMCCUConf.pm
UPD FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template
UPD www/images/fhemSVG/hue2019_archetypesDoubleSpot.svg
UPD www/images/fhemSVG/hue2019_archetypesSingleSpot.svg
UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_filament.svg
UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_foh.svg

New entries in the CHANGED file:
- bugfix:  71_COE_Node: fix for negative temparatures by thor3
- bugfix:  47_OBIS: remove control characters in strings
- feature: 10_KNX: KNX_scan Utility function
- bugfix:  82_LGTV_WebOS: rewrite and change code, fix bugs of older version


Sieht also recht aktuell aus :(

Bezüglich des "Model" - das läuft so schon seit beinahe 5 Jahren so und ich hatte mich damals an eine Anleitung gehalten .. kann ich das ändern?


Noch eine Idee?

Christian
Titel: Antw:Verzögerte Readings - Wandthermostat
Beitrag von: Beta-User am 10 Januar 2022, 12:04:26
Dann ist das die Ursache:
Zitat von: MadMax-FHEM am 10 Januar 2022, 12:00:04
Das model bei vccu müsste CCU-FHEM sein...
(Gut aufgepaßt!)

Kannst/sollst du unbedingt anpassen! Notfalls per modelForce!
Titel: Antw:Verzögerte Readings - Wandthermostat
Beitrag von: betateilchen am 10 Januar 2022, 12:05:51
das erklärt aber doch alles noch nicht, warum die Aktualisierung der readings gestern noch funktioniert hat und heute nicht mehr...

Mach doch einfach mal die Batterien aus dem Thermostaten raus und nach 2 Minuten wieder rein (oder gleich neue Batterien)
Titel: Antw:Verzögerte Readings - Wandthermostat
Beitrag von: ChristianH am 10 Januar 2022, 12:11:32
Mache ich beides gerne - könnt ihr mir bei der Syntax für das modelForce helfen, ich nehme mal an, dass das Batterien ziehen ja keinen Einfluss auf das Model der vccu hat .....


DANKE!
Titel: Antw:Verzögerte Readings - Wandthermostat
Beitrag von: MadMax-FHEM am 10 Januar 2022, 12:28:21
Zitat von: ChristianH am 10 Januar 2022, 12:11:32
Mache ich beides gerne - könnt ihr mir bei der Syntax für das modelForce helfen, ich nehme mal an, dass das Batterien ziehen ja keinen Einfluss auf das Model der vccu hat .....


DANKE!

Schon mal bei der vccu unter "attr" geschaut? ;)

Einfach modelForce wählen und dann das passende model, also CCU-FHEM und dann auf attr und save...

Gruß, Joachim
Titel: Antw:Verzögerte Readings - Wandthermostat
Beitrag von: ChristianH am 10 Januar 2022, 12:35:36
Zitat
Schon mal bei der vccu unter "attr" geschaut? ;)

Einfach modelForce wählen und dann das passende model, also CCU-FHEM und dann auf attr und save...

Gruß, Joachim

Ja, war einfacher als befürchtet:

Internals:
   DEF        200DB8
   FUUID      5c69020c-f33f-2495-79ca-35f523be790a9d71
   IODev      HMLAN1
   NAME       vccu
   NR         21
   NTFY_ORDER 48-vccu
   STATE      HMLAN1:UAS,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   READINGS:
     2022-01-10 12:21:15   IODev           HMLAN1
     2022-01-10 12:21:16   IOopen          0
     2022-01-10 12:06:49   RegL_00.       
     2022-01-10 12:22:49   cfgState        ok
     2022-01-10 12:06:35   commState       CMDs_done_Errors:1
     2022-01-10 12:21:16   state           HMLAN1:UAS,
   helper:
     HM_CMDNR   185
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1641813676.20016
       TmplTs     1641813676.20016
       cmdKey     1:1:1::vccu::01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getDevInfo noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt    Bad_oben_FensterVirtual_WindowRec,Bewegungsmelder,FensterkontaktSchlafzimmerhinten_FensterVirtual_WindowRec,HZ_Bad_Oben_WindowRec,HZ_Bad_Oben_remote,HZ_Bad_Unten_WindowRec,HZ_Bad_Unten_remote,HZ_Galerie_WindowRec,HZ_Galerie_remote,HZ_Kueche_WindowRec,HZ_Kueche_remote,HZ_Patricia_WindowRec,HZ_Patricia_remote,HZ_Rebecca_Brehmstrasse_WindowRec,HZ_Rebecca_Brehmstrasse_remote,HZ_Rebecca_Innenhof_WindowRec,HZ_Rebecca_Innenhof_remote,HZ_Schlafzimmer_hinten_WindowRec,HZ_Schlafzimmer_hinten_remote,HZ_Schlafzimmer_vorne_WindowRec,HZ_Schlafzimmer_vorne_remote,HZ_Wohnzimmer_WindowRec,HZ_Wohnzimmer_remote,Kueche_FensterVirtual_WindowRec,Patricia_FensterVirtual_WindowRec,Rebecca_FensterVirtual_WindowRec,TH_Bad_Oben_WindowRec,TH_Bad_Oben_remote,TH_Bad_Unten_WindowRec,TH_Bad_Unten_remote,TH_Galerie_WindowRec,TH_Galerie_remote,TH_Kueche_WindowRec,TH_Kueche_remote,TH_Patricia_WindowRec,TH_Patricia_remote,TH_Rebecca_WindowRec,TH_Rebecca_remote,TH_Schlafzimmer_WindowRec,TH_Schlafzimmer_remote,TH_Wohnzimmer_WindowRec,TH_Wohnzimmer_remote,Wohnzimmer_FensterVirtual_WindowRec
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       vccu       
       prefIO:
     mRssi:
       mNo       
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
Attributes:
   alias      vccu
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   model      CCU-FHEM
   modelForce CCU-FHEM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update


Nun kommen auch Readings rein ...

2022-01-10 12:33:45.172 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2022-01-10 12:33:47.879 CUL_HM Kueche.Wandthermostat desired-temp: 17.0
2022-01-10 12:33:47.879 CUL_HM Kueche.Wandthermostat humidity: 47
2022-01-10 12:33:47.879 CUL_HM Kueche.Wandthermostat measured-temp: 19.6
2022-01-10 12:33:47.879 CUL_HM Kueche.Wandthermostat T: 19.6 desired: 17.0
2022-01-10 12:33:50.231 CUL_HM Rebecca.Wandthermostat desired-temp: 18.0
2022-01-10 12:33:50.231 CUL_HM Rebecca.Wandthermostat humidity: 44
2022-01-10 12:33:50.231 CUL_HM Rebecca.Wandthermostat measured-temp: 20.0
2022-01-10 12:33:50.231 CUL_HM Rebecca.Wandthermostat T: 20.0 desired: 18.0
2022-01-10 12:34:07.856 CUL_HM HZ_Rebecca_Innenhof desired-temp: 18.0


Ich behalte das mal im Auge.

Danke euch beiden!!!!

Titel: Antw:Verzögerte Readings - Wandthermostat
Beitrag von: Beta-User am 10 Januar 2022, 13:40:56
Schön, dass das wieder klappt.

Bitte den Thread noch auf "gelöst" setzen, und das "modelForce" kannst du auch wieder löschen. (Hätte mich immer noch interessiert, ob das überhaupt notwendig war, ich hatte ja "notfalls" geschrieben. Der eigentliche Weg wäre "model" gewesen, kann aber sein, dass sich CUL_HM da weigert, das via FHEMWEB anzunehmen).
Titel: Antw:Verzögerte Readings - Wandthermostat
Beitrag von: ChristianH am 10 Januar 2022, 16:45:09
Ich würde es gerne auf gelöst stellen, nun habe ich aber:

2022.01.10 16:23:03.722 1: 192.168.0.150:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2022.01.10 16:23:03.722 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2022.01.10 16:23:08.736 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2022.01.10 16:23:08.738 1: 192.168.0.150:1000 reappeared (HMLAN1)
2022.01.10 16:23:08.988 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2022.01.10 16:42:06.827 3: HMLAN1: Unknown code A0FCF943F45C6390000000202296F104E::-93:HMLAN1, help me!

Alle 5-10min disconnects ....
Titel: Antw:Verzögerte Readings - Wandthermostat
Beitrag von: ChristianH am 10 Januar 2022, 16:47:30
Zitatdas "modelForce" kannst du auch wieder löschen

nein, schon ist es wieder da:

Internals:
   DEF        200DB8
   FUUID      5c69020c-f33f-2495-79ca-35f523be790a9d71
   IODev      HMLAN1
   NAME       vccu
   NR         21
   NTFY_ORDER 48-vccu
   STATE      HMLAN1:UAS,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   READINGS:
     2022-01-10 16:10:10   IODev           HMLAN1
     2022-01-10 16:10:10   IOopen          0
     2022-01-10 12:06:49   RegL_00.       
     2022-01-10 12:22:49   cfgState        ok
     2022-01-10 12:06:35   commState       CMDs_done_Errors:1
     2022-01-10 16:10:10   state           HMLAN1:UAS,
   helper:
     HM_CMDNR   139
     mId        0000
     peerFriend
     peerOpt    -:-
     regLst     
     rxType     1
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1641827410.77771
       TmplTs     1641827410.77771
       cmdKey     1:1:1::vccu:0000:01:
       cmdLst:
         clear      (readings|all)
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         tplSet_0   -tplChan-
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt   
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         listDevice [({all}|alive|unknown|dead|notAlive)]
         param      -param-
         status     noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       vccu       
       prefIO:
     mRssi:
       mNo       
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
Attributes:
   alias      vccu
   expert     rawReg
   model      ACTIONDETECTOR
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Titel: Antw:Verzögerte Readings - Wandthermostat
Beitrag von: Beta-User am 10 Januar 2022, 16:57:14
...wie auch immer das zustande kommt...

Jedenfalls: CCU-FHEM "solo" kann man ohne "force" prinzipiell setzen, allerdings ist erst dann das spezielle Attribut IOList verfügbar, das du dann auch erst mal noch pflegen mußt. Bitte im Wiki nachsehen, was erforderlich und sinnvoll ist, dann speichern und am Ende bitte auch absichern, dass es restart-fest ist. Nicht, dass da irgendwas im Argen ist mit deiner SD-Karte.
Titel: Antw:Verzögerte Readings - Wandthermostat
Beitrag von: betateilchen am 10 Januar 2022, 18:44:28
Zitat von: Beta-User am 10 Januar 2022, 16:57:14
...wie auch immer das zustande kommt...

Einfachster Fall: Nach dem Löschen des Attributes kein save durchgeführt.