FHEM Forum

CUL => Hard- und Firmware => Thema gestartet von: Brad Majors am 18 Januar 2022, 21:23:52

Titel: Umstieg von 2 Nano cul´s auf 4 fach Maple
Beitrag von: Brad Majors am 18 Januar 2022, 21:23:52
Hallo erst einmal

nachdem meine 866 cul schon länger Probleme macht wollte ich auf eine neue umsteigen.

Jetzt habe ich gesehen das es neue kombinierte 4 fach Maple CUL´s gibt.
Das hört sich ganz interessant an. Taugen die was?

Jetzt meine konkrete Frage. Da ich meine FHEM Installation seit 5-6 Jahren stabil laufen habe möchte ich möglichst wenig riskieren.
Kann ich einfach die beiden alten USB cul´s durch die neue 4-fach ersetzten? Muß ich die nur neu einbinden und alles funktioniert direkt?

Oder muß ich alle Geräte neu zuordnen? Hat schon jemand Erfahrung mit der 4-fach Maple cul?
Titel: Antw:Umstieg von 2 Nano cul´s auf 4 fach Maple
Beitrag von: PeMue am 29 Januar 2022, 20:41:45
Zitat von: Brad Majors am 18 Januar 2022, 21:23:52
Jetzt habe ich gesehen das es neue kombinierte 4 fach Maple CUL´s gibt.
Das hört sich ganz interessant an. Taugen die was?
ja

Zitat von: Brad Majors am 18 Januar 2022, 21:23:52
Kann ich einfach die beiden alten USB cul´s durch die neue 4-fach ersetzten? Muß ich die nur neu einbinden und alles funktioniert direkt?

Oder muß ich alle Geräte neu zuordnen? Hat schon jemand Erfahrung mit der 4-fach Maple cul?
Kommt darauf an, was Du auf den nanoCULs laufen hast. FS20 geht mit Änderung der IODev, Homematic kann ich nicht beurteilen, da gibt es aber bestimmt im Homematic Bereich Infos.

Gruß Peter