Ich habe am Wochenende mein komplettes SmartHome geupdatet. RaspberryPi auf Debian 11 und FHEM auf den letzten Stand (vorher über 1 Jahr alt). Soweit läuft auch alles wieder nur dass die Rollläden nicht automatisch herunter fahren. Morgends gehen sie hoch, aber abends nicht runter.
Verbaut sind Homatic wired Module, die via HM485 arbeiten. Manuell gehen die Rollläden auch.
An sich habe ich nichts verändert, außer das zum ASC_tempSensor verknüpft.
zu den Einstellungen
define asc AutoShuttersControl
setuuid asc 5cc4d0ca-f33f-9839-056d-390478d021ef4040
attr asc ASC_autoAstroModeEvening REAL
attr asc ASC_autoAstroModeMorning REAL
attr asc ASC_autoShuttersControlEvening on
attr asc ASC_autoShuttersControlMorning on
attr asc ASC_freezeTemp -5
attr asc ASC_tempSensor GAEBUS:Außentemperatur
attr asc alias Rollladensteuerung
attr asc devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
attr asc icon fts_shutter_automatic
attr asc room ASC
attr asc userReadings ASC_AT { ascAPIget('OutTemp') }
attr asc verbose 3
Und die Einstellungen von einem Modul
define HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 HM485 000114F1_03
setuuid HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 5cc4d0c6-f33f-9839-0fc4-77be21042f07b541
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessMaxVal ASC_BrightnessMinVal ASC_BrightnessSensor ASC_Brightness_Reading ASC_Brightness_Sensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_Direction ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC 2
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Antifreeze off
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Antifreeze_Pos 15
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_AutoAstroModeEvening none
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_AutoAstroModeMorning none
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_BlockingTime_afterManual 1200
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_BlockingTime_beforeDayOpen 3600
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_BlockingTime_beforeNightClose 3600
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_BrightnessMaxVal -1
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_BrightnessMinVal -1
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Brightness_Reading brightness
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Brightness_Sensor none
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Closed_Pos 0
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_ComfortOpen_Pos 80
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Down astro
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Drive_Offset -1
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Drive_OffsetStart -1
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_GuestRoom none
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_LockOut off
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_LockOut_Cmd none
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Mode_Down always
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Mode_Up always
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Open_Pos 100
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Partymode off
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Pos_Reading pct
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_PrivacyDown_Pos 50
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Roommate_Device none
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Roommate_Reading state
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Self_Defense_Exclude off
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Shading_Angle_Left 75
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Shading_Angle_Right 75
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Shading_Direction 180
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Shading_Min_Elevation 25
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Shading_Mode off
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Shading_Pos 20
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Time_Down_Early 15:30
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Time_Down_Late 22:30
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Time_Up_Early 06:30
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Time_Up_Late 09:00
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Up astro
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Ventilate_Pos 30
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_Ventilate_Window_Open on
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_WiggleValue 5
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_WindowRec none
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ASC_WindowRec_subType twostate
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 alias Technikraum
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 cmdIcon stop:label_technikraum down:switch_down up:switch_up
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 fp_LCARS_MOBIL 543,17,7,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03,
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 fp_LCARS_ROLLO 613,1247,7
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 group Rollladen
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 room HM485
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 subType blind
attr HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 webCmd stop:down:level:up
Wenn die Rollläden hätte runter gehen sollen, dann werden die Zeiten für den nächsten Tag auch unter "ASC Configuration and Information Summary" aktualisiert. Geschehen ist allerdings nichts.
Ich habe das LogLevel nur auf 3 gestellt, da wird im Log aber nix dazu ausgegeben. Daher hier auch keine Info zum Log.
Nur die Infos aus dem Event-Monitor
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03_lastPosValue: 0
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc ASC_AT: 3.75
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03_nextAstroTimeEvent: 22.01.2022 - 08:19
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc ASC_AT: 3.75
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc created new drive timer
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc ASC_AT: 3.75
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852134_03_lastPosValue: 0
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc ASC_AT: 3.75
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852134_03_nextAstroTimeEvent: 22.01.2022 - 08:19
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc ASC_AT: 3.75
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc created new drive timer
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc ASC_AT: 3.75
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852371_03_lastPosValue: 0
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc ASC_AT: 3.75
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852371_03_nextAstroTimeEvent: 22.01.2022 - 08:19
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc ASC_AT: 3.75
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc created new drive timer
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc ASC_AT: 3.75
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853314_03_lastPosValue: 0
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc ASC_AT: 3.75
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853314_03_nextAstroTimeEvent: 22.01.2022 - 08:19
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc ASC_AT: 3.75
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc created new drive timer
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc ASC_AT: 3.75
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853336_03_lastPosValue: 0
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc ASC_AT: 3.75
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853336_03_nextAstroTimeEvent: 22.01.2022 - 08:19
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc ASC_AT: 3.75
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc created new drive timer
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc ASC_AT: 3.75
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853379_03_lastPosValue: 0
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc ASC_AT: 3.75
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853379_03_nextAstroTimeEvent: 22.01.2022 - 08:19
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc ASC_AT: 3.75
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc created new drive timer
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc ASC_AT: 3.75
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc HMW_LC_Bl1_DR_NEQ1415842_03_lastPosValue: 0
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc ASC_AT: 3.75
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc HMW_LC_Bl1_DR_NEQ1415842_03_nextAstroTimeEvent: 22.01.2022 - 08:19
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc ASC_AT: 3.75
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc created new drive timer
2022-01-21 16:53:45 AutoShuttersControl asc ASC_AT: 3.75
Was muss ich noch wo ändern, damit die Rollläden auch abend wieder herunter fahren?
Kann ich das fahren der Rollläden über ASC auch irgendwie manuell auslösen / testen. Ich mag nicht immer einen ganzen Tag warten
Ich brauche bitte ein list vom Rollo und vom ASC.
Von dem Gerät, welches im ersten Post in der fhem.cfg eingerichtet ist.
Internals:
DEF 000114F1_03
FUUID 5cc4d0c6-f33f-9839-0fc4-77be21042f07b541
NAME HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03
NR 335
STATE level_0
TYPE HM485
chanNo 03
device HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417
peerRole actuator
READINGS:
2022-01-19 09 ASC_Enable on
2022-01-16 08 ASC_ShuttersLastDrive day open
2022-01-21 16 ASC_Time_DriveDown 22.01.2022 - 16
2022-01-21 16 ASC_Time_DriveUp 22.01.2022 - 08
2022-01-21 00 R-change_over_delay 0.50
2022-01-21 00 R-logging on
2022-01-21 00 R-reference_run_counter 0
2022-01-21 00 R-reference_running_time_bottom_top 28.00
2022-01-21 00 R-reference_running_time_top_bottom 27.00
2022-01-21 00 associatedWith asc
2022-01-21 17 direction none
2022-01-21 17 level 0
2022-01-21 17 state level_0
2022-01-21 17 working off
devHash:
DEF 000114F1
FUUID 5cc4d0c6-f33f-9839-1062-847760920fd32256
FailedConfigReads 0
IODev HM485_LAN
NAME HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417
NR 331
RawDeviceType 21
RawFwVersion 774
STATE ACK
TYPE HM485
channel_01 HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_01
channel_02 HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_02
channel_03 HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03
peer_act_0 channel_01 → HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03
peer_act_1 channel_02 → HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03
peer_sen_0 channel_03 ← HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_01
peer_sen_1 channel_03 ← HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_02
READINGS:
2022-01-21 00 D-deviceKey HMW_LC_BL1_DR
2022-01-21 00 D-fwVersion 3.06
2022-01-21 00 D-serialNr MEQ0079417
2022-01-21 00 IODev HM485_LAN
2022-01-21 00 R-central_address 00000001
2022-01-21 00 R-logging_time 2.00
2022-01-21 00 configStatus OK
2021-12-24 16 state ACK
cache:
sets Unknown argument ?, choose one of config getConfig raw reset
01:
allowedSets press_short press_long
sets Unknown argument ?, choose one of config peer href='/fhem?detail=HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_13'>HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_13,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_14,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_15,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_16,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_17,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_18,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_19,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0078522_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852134_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852371_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853313_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853314_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853322_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853336_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853379_03,HMW_LC_Bl1_DR_NEQ1415842_03,HMW_LC_Dim1L_DR_MEQ1577853_03,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_03,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396888_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396888_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397269_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397269_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397284_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397284_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397358_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397358_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397447_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397447_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397448_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397448_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397450_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397450_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397471_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397471_04,HMW_LC_Sw2_DR_PEQ1681147_03,HMW_LC_Sw2_DR_PEQ1681147_04 peeringdetails press_long press_short unpeer href='/fhem?detail=HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03'>HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03
peeredChannels:
HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03
02:
allowedSets press_short press_long
sets Unknown argument ?, choose one of config peer href='/fhem?detail=HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_13'>HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_13,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_14,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_15,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_16,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_17,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_18,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_19,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0078522_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852134_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852371_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853313_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853314_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853322_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853336_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853379_03,HMW_LC_Bl1_DR_NEQ1415842_03,HMW_LC_Dim1L_DR_MEQ1577853_03,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_03,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396888_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396888_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397269_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397269_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397284_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397284_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397358_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397358_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397447_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397447_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397448_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397448_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397450_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397450_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397471_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397471_04,HMW_LC_Sw2_DR_PEQ1681147_03,HMW_LC_Sw2_DR_PEQ1681147_04 peeringdetails press_long press_short unpeer href='/fhem?detail=HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03'>HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03
peeredChannels:
HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03
03:
allowedSets level on off up down stop inhibit install_test
sets Unknown argument ?, choose one of config down inhibit install_test level off on peer href='/fhem?detail=HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_01'>HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_01,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_02,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_03,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_04,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_05,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_06,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_07,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_08,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_09,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_10,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_11,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_12,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0078522_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0078522_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852134_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852134_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852371_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852371_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853313_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853313_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853314_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853314_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853322_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853322_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853336_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853336_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853379_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853379_02,HMW_LC_Bl1_DR_NEQ1415842_01,HMW_LC_Bl1_DR_NEQ1415842_02,HMW_LC_Dim1L_DR_MEQ1577853_01,HMW_LC_Dim1L_DR_MEQ1577853_02,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_01,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396888_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396888_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397269_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397269_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397284_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397284_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397358_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397358_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397447_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397447_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397448_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397448_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397450_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397450_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397471_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397471_02,HMW_LC_Sw2_DR_PEQ1681147_01,HMW_LC_Sw2_DR_PEQ1681147_02 peeringdetails stop unpeer href='/fhem?detail=HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_01'>HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_02 up on-till on-for-timer blink on-till-overnight off-till-overnight intervals off-till off-for-timer
peeredChannels:
HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_01
HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_02
linkParams:
actuator:
address_start 854
address_step 6
channel_param channel
channels 01 02
count 28
peer_param actuator
type link
parameter:
HASH(0x1b54cd0)
HASH(0x1b54fd0)
sensor:
address_start 18
address_step 38
channel_param channel
channels 03
count 22
peer_param sensor
type link
parameter:
HASH(0x1aeebb8)
HASH(0x1aeeea8)
HASH(0x1aef0b8)
HASH(0x1aef3a0)
HASH(0x1aef658)
HASH(0x1aef9d0)
HASH(0x1b3f5c0)
HASH(0x1b3f878)
HASH(0x1b3fad0)
HASH(0x1b3fd40)
HASH(0x1b40118)
HASH(0x1b404f0)
HASH(0x1b44438)
HASH(0x1b44888)
HASH(0x1b44ba0)
HASH(0x1b45160)
HASH(0x1b456e8)
HASH(0x1b45c70)
HASH(0x1b48208)
HASH(0x1b48790)
HASH(0x1b48d18)
HASH(0x1b4a2b8)
HASH(0x1b4a840)
HASH(0x1b4aaf8)
HASH(0x1b4adb0)
HASH(0x1b4b148)
HASH(0x1b4b400)
HASH(0x1b4b5b0)
HASH(0x1b4b868)
HASH(0x1b4bac0)
HASH(0x1b4bd30)
HASH(0x1b4c128)
HASH(0x1b4c500)
HASH(0x1b4c950)
HASH(0x1b4cda0)
HASH(0x1b4d0d8)
HASH(0x1b4d678)
HASH(0x1b4dc00)
HASH(0x1b4f1a0)
HASH(0x1b4f728)
HASH(0x1b4fcb0)
HASH(0x1b50258)
HASH(0x1b507e0)
HASH(0x1b50d68)
peered_act:
0:
channel 01
name 000114F1_03
1:
channel 02
name 000114F1_03
peers:
actuators:
0:
actuator 000114F1_03
channel 01
1:
actuator 000114F1_03
channel 02
sensors:
0:
channel 03
sensor 000114F1_01
1:
channel 03
sensor 000114F1_02
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforeDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforeNightClose 3600
ASC_BrightnessMaxVal -1
ASC_BrightnessMinVal -1
ASC_Brightness_Reading brightness
ASC_Brightness_Sensor none
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_Time_Down_Early 15
ASC_Time_Down_Late 22
ASC_Time_Up_Early 06
ASC_Time_Up_Late 09
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec none
ASC_WindowRec_subType twostate
alias Technikraum
cmdIcon stop down up
fp_LCARS_MOBIL 543,17,7,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03,
fp_LCARS_ROLLO 613,1247,7
group Rollladen
room HM485
subType blind
userattr ASC_Adv ASC_Antifreeze ASC_Antifreeze_Pos ASC_AutoAstroModeEvening ASC_AutoAstroModeEveningHorizon ASC_AutoAstroModeMorning ASC_AutoAstroModeMorningHorizon ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessMaxVal ASC_BrightnessMinVal ASC_BrightnessSensor ASC_Brightness_Reading ASC_Brightness_Sensor ASC_Closed_Pos ASC_ComfortOpen_Pos ASC_CommandTemplate ASC_Down ASC_Down ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom ASC_LockOut ASC_LockOut_Cmd ASC_Mode_Down ASC_Mode_Up ASC_Open_Pos ASC_Partymode ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude ASC_Self_Defense_Mode ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_Direction ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode ASC_Shading_Pos ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up ASC_Up ASC_Ventilate_Pos ASC_Ventilate_Window_Open ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed ASC_WindowRec_subType
webCmd stop
Edit: ich habe gerade gesehen, dass bei alle Floorplanen bei der Positionierung noch mal das Geräte dahinter steht.
Also p_LCARS_MOBIL 543,17,7,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03, statt p_LCARS_MOBIL 543,17,7, vielleicht ist das von Bedeutung.
ASC_Pos_Reading pct
Du hast aber kein Reading namens pct. Und Du hast viel zu viele unnütze Attribute gesetzt. Am besten ausser ASC und ASC_Pos_Reading mal alle löschen ausser wo Du definitiv weißt das Du einen anderen Wert als den default Wert setzen willst.
Zitat von: CoolTux am 21 Januar 2022, 21:52:07
Du hast aber kein Reading namens pct. Am besten ausser ASC und ASC_Pos_Reading mal alle löschen ausser wo Du definitiv weißt das Du einen anderen Wert als den default Wert setzen willst.
Wenn ich keine ASC_Pos_Reading pct habe, was soll ich dann angeben, wenn ich es nicht löschen soll.
Zitat von: CoolTux am 21 Januar 2022, 21:52:07
Und Du hast viel zu viele unnütze Attribute gesetzt.
Die habe ich nicht selbst gesetzt. Diese wurden damals von FHEM gesetzt, als ich den Rollladen-Aktor in ASC integriert hatte.
Hier noch einmal das list nachdem die Rollläden heute morgen hochgefahren sind.
Edit 22.01.2022 10:23 Korrektur auf richtige Aktor
Internals:
DEF 000114F1_03
FUUID 5cc4d0c6-f33f-9839-0fc4-77be21042f07b541
NAME HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03
NR 335
STATE level_100
TYPE HM485
chanNo 03
device HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417
peerRole actuator
READINGS:
2022-01-19 09 ASC_Enable on
2022-01-16 08 ASC_ShuttersLastDrive day open
2022-01-22 08 ASC_Time_DriveDown 22.01.2022 - 16
2022-01-22 08 ASC_Time_DriveUp 23.01.2022 - 08
2022-01-22 00 R-change_over_delay 0.50
2022-01-22 00 R-logging on
2022-01-22 00 R-reference_run_counter 0
2022-01-22 00 R-reference_running_time_bottom_top 28.00
2022-01-22 00 R-reference_running_time_top_bottom 27.00
2022-01-21 23 associatedWith asc
2022-01-22 08 direction none
2022-01-22 08 level 100
2022-01-22 08 state level_100
2022-01-22 08 working off
devHash:
DEF 000114F1
FUUID 5cc4d0c6-f33f-9839-1062-847760920fd32256
FailedConfigReads 0
IODev HM485_LAN
NAME HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417
NR 331
RawDeviceType 21
RawFwVersion 774
STATE ACK
TYPE HM485
channel_01 HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_01
channel_02 HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_02
channel_03 HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03
peer_act_0 channel_01 → HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03
peer_act_1 channel_02 → HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03
peer_sen_0 channel_03 ← HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_01
peer_sen_1 channel_03 ← HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_02
READINGS:
2022-01-22 00 D-deviceKey HMW_LC_BL1_DR
2022-01-22 00 D-fwVersion 3.06
2022-01-22 00 D-serialNr MEQ0079417
2022-01-22 00 IODev HM485_LAN
2022-01-22 00 R-central_address 00000001
2022-01-22 00 R-logging_time 2.00
2022-01-22 00 configStatus OK
2021-12-24 16 state ACK
cache:
sets Unknown argument ?, choose one of config getConfig raw reset
01:
allowedSets press_short press_long
sets Unknown argument ?, choose one of config peer href='/fhem?detail=HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_13'>HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_13,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_14,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_15,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_16,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_17,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_18,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_19,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0078522_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852134_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852371_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853313_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853314_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853322_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853336_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853379_03,HMW_LC_Bl1_DR_NEQ1415842_03,HMW_LC_Dim1L_DR_MEQ1577853_03,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_03,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396888_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396888_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397269_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397269_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397284_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397284_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397358_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397358_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397447_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397447_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397448_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397448_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397450_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397450_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397471_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397471_04,HMW_LC_Sw2_DR_PEQ1681147_03,HMW_LC_Sw2_DR_PEQ1681147_04 peeringdetails press_long press_short unpeer href='/fhem?detail=HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03'>HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03
peeredChannels:
HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03
02:
allowedSets press_short press_long
sets Unknown argument ?, choose one of config peer href='/fhem?detail=HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_13'>HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_13,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_14,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_15,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_16,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_17,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_18,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_19,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0078522_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852134_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852371_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853313_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853314_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853322_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853336_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853379_03,HMW_LC_Bl1_DR_NEQ1415842_03,HMW_LC_Dim1L_DR_MEQ1577853_03,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_03,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396888_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396888_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397269_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397269_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397284_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397284_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397358_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397358_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397447_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397447_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397448_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397448_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397450_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397450_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397471_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397471_04,HMW_LC_Sw2_DR_PEQ1681147_03,HMW_LC_Sw2_DR_PEQ1681147_04 peeringdetails press_long press_short unpeer href='/fhem?detail=HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03'>HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03
peeredChannels:
HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03
03:
allowedSets level on off up down stop inhibit install_test
sets Unknown argument ?, choose one of config down inhibit install_test level off on peer href='/fhem?detail=HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_01'>HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_01,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_02,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_03,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_04,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_05,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_06,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_07,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_08,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_09,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_10,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_11,HMW_IO12_SW7_DR_MEQ1529522_12,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0078522_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0078522_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852134_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852134_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852371_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852371_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853313_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853313_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853314_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853314_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853322_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853322_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853336_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853336_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853379_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853379_02,HMW_LC_Bl1_DR_NEQ1415842_01,HMW_LC_Bl1_DR_NEQ1415842_02,HMW_LC_Dim1L_DR_MEQ1577853_01,HMW_LC_Dim1L_DR_MEQ1577853_02,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_01,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396888_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396888_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397269_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397269_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397284_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397284_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397358_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397358_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397447_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397447_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397448_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397448_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397450_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397450_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397471_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397471_02,HMW_LC_Sw2_DR_PEQ1681147_01,HMW_LC_Sw2_DR_PEQ1681147_02 peeringdetails stop unpeer href='/fhem?detail=HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_01'>HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_02 up off-till-overnight on-for-timer on-till off-till on-till-overnight intervals off-for-timer blink
peeredChannels:
HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_01
HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_02
linkParams:
actuator:
address_start 854
address_step 6
channel_param channel
channels 01 02
count 28
peer_param actuator
type link
parameter:
HASH(0x24dcde0)
HASH(0x24dd0e0)
sensor:
address_start 18
address_step 38
channel_param channel
channels 03
count 22
peer_param sensor
type link
parameter:
HASH(0x2475d40)
HASH(0x2476010)
HASH(0x2476220)
HASH(0x2476508)
HASH(0x24767c0)
HASH(0x24c6400)
HASH(0x24c66b8)
HASH(0x24c6970)
HASH(0x24c6bc8)
HASH(0x24c6e38)
HASH(0x24c7210)
HASH(0x24cb0e0)
HASH(0x24cb530)
HASH(0x24cb980)
HASH(0x24cbc98)
HASH(0x24cc258)
HASH(0x24cc7e0)
HASH(0x24ccd88)
HASH(0x24cd310)
HASH(0x24cd898)
HASH(0x24d0e28)
HASH(0x24d13b0)
HASH(0x24d1938)
HASH(0x24d1bf0)
HASH(0x24d1ec8)
HASH(0x24d2240)
HASH(0x24d24f8)
HASH(0x24d26a8)
HASH(0x24d2960)
HASH(0x24d2bb8)
HASH(0x24d2e48)
HASH(0x24d3220)
HASH(0x24d35f8)
HASH(0x24d3a48)
HASH(0x24d3eb8)
HASH(0x24d41d0)
HASH(0x24d4770)
HASH(0x24d5d10)
HASH(0x24d6298)
HASH(0x24d6820)
HASH(0x24d6dc8)
HASH(0x24d7350)
HASH(0x24d78d8)
HASH(0x24d7e80)
peered_act:
0:
channel 01
name 000114F1_03
1:
channel 02
name 000114F1_03
peers:
actuators:
0:
actuator 000114F1_03
channel 01
1:
actuator 000114F1_03
channel 02
sensors:
0:
channel 03
sensor 000114F1_01
1:
channel 03
sensor 000114F1_02
Attributes:
ASC 2
ASC_Time_Down_Early 15
ASC_Time_Down_Late 22
ASC_Time_Up_Early 06
ASC_Time_Up_Late 09
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08
alias Technikraum
cmdIcon stop down up
fp_LCARS_MOBIL 543,17,7,
fp_LCARS_ROLLO 613,1247,7
group Rollladen
room HM485
subType blind
userattr ASC_Adv ASC_Antifreeze ASC_Antifreeze_Pos ASC_AutoAstroModeEvening ASC_AutoAstroModeEveningHorizon ASC_AutoAstroModeMorning ASC_AutoAstroModeMorningHorizon ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessMaxVal ASC_BrightnessMinVal ASC_BrightnessSensor ASC_Brightness_Reading ASC_Brightness_Sensor ASC_Closed_Pos ASC_ComfortOpen_Pos ASC_CommandTemplate ASC_Down ASC_Down ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom ASC_LockOut ASC_LockOut_Cmd ASC_Mode_Down ASC_Mode_Up ASC_Open_Pos ASC_Partymode ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude ASC_Self_Defense_Mode ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_Direction ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode ASC_Shading_Pos ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up ASC_Up ASC_Ventilate_Pos ASC_Ventilate_Window_Open ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed ASC_WindowRec_subType
webCmd stop
Am besten die Rollo Devices löschen und noch mal neu anlegen. Da ist es gleich vernünftig.
Bei Dir scheint level die tatsächliche Position wieder zu geben. Fragt sich nur ob auch ein level als Setter geht.
set Rollo level 100
Alle Devices noch einmal zu löschen, wäre recht aufwendig, nur weil ein Update stattfand....
Gern würde ich die Ursache finden:
set HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 level 100
geht (fährt hoch)
set HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 level 0
geht (fährt runter)
set HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 level 100pct
geht (fährt hoch)
set HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 level 0pct
geht auch (fährt runter)
set HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 level 0 pct
geht auch.
Ist also egal, ob am Ende ein "pct" steht oder nicht.
Ich hatte ja das LogLevel von ASC auf 5 gestellt. Mal sehen, ob heute abend etwas im Log steht und vielleicht das eine Rollo schon runter geht.
Heute morgen stand das im Log:
2022.01.22 08:17:48 3: ECMD.rRuecklauf: Ruecklauf 24.5
2022.01.22 08:18:38 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: asc Name: asc Notify: $VAR1 = [
'HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03_lastPosValue: 0',
'ASC_AT: 6.25'
];
2022.01.22 08:18:38 4: AutoShuttersControl (asc) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
2022.01.22 08:18:38 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: asc Name: asc Notify: $VAR1 = [
'HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03_nextAstroTimeEvent: 22.01.2022 - 16:55',
'ASC_AT: 6.25'
];
2022.01.22 08:18:38 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: asc Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: created new drive timer',
'ASC_AT: 6.25'
];
[........]
2022.01.22 08:18:38 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: set_level_100'
];
2022.01.22 08:18:38 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852134_03 Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: set_level_100'
];
2022.01.22 08:18:38 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852371_03 Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: set_level_100'
];
[........]
2022.01.22 08:18:38 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 Name: asc Notify: $VAR1 = [
'working: on',
'direction: up',
'level: 0',
'state: level_0'
];
[....]
2022.01.22 08:18:40 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 Name: asc Notify: $VAR1 = [
'working: on',
'direction: up',
'level: 7.5',
'state: level_7.5'
];
[......usw... bis ]
2022.01.22 08:19:06 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 Name: asc Notify: $VAR1 = [
'level: 100',
'direction: up',
'working: on',
'state: level_100'
];
Melde mich dann noch mal...
Hast Du wenigstens das Attribut geändert von pct aus level?
Hi,
bei meinen HM Wired Rollos nutze ich folgende Attribute:
ASC 2
ASC_Pos_Reading level
ASC_Shutter_IdleDetection working:off
(Homebrew... Aber die Device Definition ist aber wie bei den "echten" ;))
ASC_Pos_Reading mit dem Standartwert "pct" geht nicht....
Gruß,
Thomas
Zitat von: CoolTux am 22 Januar 2022, 15:17:17
Hast Du wenigstens das Attribut geändert von pct aus level?
Was ist damit gemeint?
Ich habe bei zwei Device das "ASC_Pos_Reading" gelöscht. Bei dem im Beispiel (HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03) und bei noch einem
Jetzt geändert: ASC_Pos_Reading level und ASC_Shutter_IdleDetection working:off bei HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 hinzugefügt.
-> Warten auf morgen...
---
Die Rollläden sind wieder nicht gefahren. Hier mal das Log zu dem Device im Beispiel:
2022.01.22 16:55:23 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: asc Name: asc Notify: $VAR1 = [
'HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03_lastPosValue: 0',
'ASC_AT: 7.3125'
];
2022.01.22 16:55:23 4: AutoShuttersControl (asc) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
2022.01.22 16:55:23 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: asc Name: asc Notify: $VAR1 = [
'HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03_nextAstroTimeEvent: 23.01.2022 - 08:18',
'ASC_AT: 7.3125'
];
2022.01.22 16:56:00 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 Name: asc Notify: $VAR1 = [
'level: 100',
'direction: none',
'working: off',
'state: level_100'
];
Auffällig ist der letzte Eintrag mit "direction: none" und "working: off".
Das Device HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03 ist auch das einzige, welches dieses Log hat.
Ein anderes Device wurde in dieser Zeit manuell gefahren, da leider einer im Haus genau da gedrückt hat.
Hier der Log:
2022.01.22 16:55:36 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852371_03 Name: asc Notify: $VAR1 = [
'level: 6',
'direction: down',
'working: on',
'state: level_6'
];
2022.01.22 16:55:38 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852371_03 Name: asc Notify: $VAR1 = [
'working: on',
'direction: down',
'level: 0',
'state: level_0'
];
2022.01.22 16:55:40 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852371_03 Name: asc Notify: $VAR1 = [
'working: off',
'direction: none',
'level: 0',
'state: level_0'
];
6% also fast unten. Dann 0% und auch working: none.
Bitte lese doch mal die Doku!
Das ASC_Pos Reading muss gesetzt sein und zwar auf genau das Reading welches die exakte Position des Rollos in einem Zahlenwert an gibt und ausserdem als setter zur Verfügung steht.
Deine Ausgaben helfen "Erstmal" nicht weiter. Mach es richtig und dann schauen wir gerne weiter.
So, es geht wieder. Vielen Dank für die Hilfe.
Das Setzen von ASC_Pos Reading auf "level" war entscheidend.
Zitat von: CoolTux am 22 Januar 2022, 18:10:07
Bitte lese doch mal die Doku!
Männer und Doku lesen.... ;D
Nee, ich glaube, in der Doku hätte ich auch nicht herausgelesen, was ich hier nun einstellen soll, wenn es nach einem Update nicht mehr geht. Die Doku hatte ich damals gelesen, als ich die Steuerung eingerichtet hatte. Wenn wir bei uns in der Firma im Code etwas ändern, was ein Änderung im Customizing bedingt, dann gibt es dazu einen "manuelle Tätigkeit" an die Kunden. Ok, die Kunden zahlen auch dafür. Respekt immer, wer das im im Rahmen von openSource "eheramtlich" macht. Ja, da könnte ICH mir auch mal die Doku durchlesen.
Meine Kunden habe ich damals "trainiert" die Doku zu lesen, nachdem ich ihnen erst die Frage beantwortet habe und dann geschrieben habe, steht auch auf Seite xy. Irgendwann haben sie es verstanden, dass die Doku doch sinnvoll ist, sofern denn bei einer Software überhaupt eine ordenlich Doku vorhanden ist. Das wurde bei uns aus Budgetgründe immer etwas stiefmütterlich behandelt.
Zitat von: msfox am 21 Januar 2022, 17:10:33
Kann ich das fahren der Rollläden über ASC auch irgendwie manuell auslösen / testen. Ich mag nicht immer einen ganzen Tag warten
Das muss ich mir mal selbst beantworten. Die Funktion in ASC ist "set ... wiggle ...".
Zitat von: CoolTux am 22 Januar 2022, 15:17:17
Hast Du wenigstens das Attribut geändert von pct aus level?
Ich glaub meine nochmalig Frage kam durch den Tipfehler - "auf" statt "aus". Ich hab das zwar gelesen, aber irgendwie beim zu schnellen Lesen dadurch falsch verstanden.
In diesem Sinne - DANKE.